Bonjour,
J'ai eu une surtension qui a fait griller ma cuisinière, le terminal de communication,... et plein d'autres choses. l'Hydro-Qc reconnait sa responsabilité puisque leur mise à la terre s'est brisée, mais je dois par contre faire la preuve des dommages. Donc, à part ce qui est évident, peut-il y avoir d'autre appareils qui ont pu être altérés (durée de vie, fil chauffé) et qui peuvent causer des problèmes dans le futur (comme par exemple le chauffage, le filage électrique, le téléphone, le lecteur DVD,...). Car je ne peux faire qu'une seule réclamation.
Merci !
05 février 2010 à 17:07
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question

Appareils altérés par une surtension

MJD
Membre inscrit
MJD
846 messages
Bonjour. Qui est "l'hydro-qc" ? Cordialement.
06 février 2010 à 10:08
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question

Appareils altérés par une surtension

GL
Membre inscrit
GL
29 771 messages
Bonjour. Juste une interprétation de votre question, sans référence juridique. Je ne crois pas que vous puissiez émettre des réserves sur le futur des équipements électriques et électroniques ayant subi un incident sans être endommagés ; mais vous avez peut-être une assurance auprès de laquelle vous pourriez avoir des conseils ? Question de technologie : comment se fait-il qu'une rupture du conducteur de terre puisse entraîner des dégâts sur l'appareillage ? Nous manquons de renseignements sur la distribution au Québec. Cordialement,
06 février 2010 à 09:31
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question

Appareils altérés par une surtension

MJD
Membre inscrit
MJD
846 messages
Bonjour. Bonne réponse de GL que je salue au passage. Je découvre, grâce à GL, qu'il s'agit d'une affaire qui se déroule au Québec. Je ne vous donnerai donc pas de renseignement juridique car je ne connais pas le droit canadien, bien que je sache que dans certains domaines il se rapproche du droit français. Désolé.
06 février 2010 à 18:38
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question

Appareils altérés par une surtension


Invité
invité
Je ne voulais pas de conseil juridique, mais plutôt électrique ! Car mes appareils ont subit une surtension assez élevé et je voulais seulement savoir si un appareil qui n'a pas eu de dégâts immédiat peut avoir été endommagé et briser dans un futur proche... Mais merci pour vos réponses !
11 février 2010 à 21:16
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question

Appareils altérés par une surtension

GL
Membre inscrit
GL
29 771 messages
Bonjour. Il y a deux aspects dans votre question.
Pour l'électrique, on ne sait pas, il faut laisser faire le temps. Une panne électrique ou électronique irrémédiable ce n'est pas comme une maladie qui incube et dont on est certain de l'évolution.
Pour le juridique, il concerne la partie réclamation ; vous ne pouvez déclarer que les dégats constatés. Peut-être y aura t-il une expertise des appareils endommagés.
Quoi qu'il en soit, merci d'avoir répondu. En échange, si vous avez des détails concernant la distribution au Québec nous sommes preneurs de tout document.
12 février 2010 à 22:53
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question

Appareils altérés par une surtension


Invité
invité
Voici un schéma de l'installation électrique au Québec :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
electricite quebec
En fait c'était le "neutre"au point de raccordement qui a brisé et qui a créé une surtension. Merci.
17 février 2010 à 21:00
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question

Appareils altérés par une surtension

GL
Membre inscrit
GL
29 771 messages
Merci pour votre document. Celui ci confirme le principe de la distribution domestique : un transformateur monophasé alimenté entre 2 phases du réseau 25 kV, un secondaire à point milieu entre les extrémités duquel on trouve 240 V, le point milieu étant le neutre distribué (blanc, normalement relié à la terre à confirmer). La déconnexion du neutre au niveau du transformateur induit effectivement des perturbations sur le réseau 120 V de l'habitation, pas sur le réseau 240 V du gros électroménager ou du chauffage. Les commandes 120 V des gros équipements ont dû souffrir. Il est facile de faire une expérimentation sur l'établi avec un transformateur 220 ou 380 V / 2×115 V.
19 février 2010 à 11:52
Réponse 8 d'un bricoleur à cette question

Appareils altérés par une surtension


Invité
invité
Bonjour à tous,
D'expérience je peux confirmer votre intuition, ainsi que l'avis de GL. Un "choc électrique" (surtension provoquée par la rupture de neutre) réduit inévitablement la durée de vie de vos appareils sauf s'ils sont équipés de protections spécifiques. Il me semble que pour les appareils qui étaient en service, mais qui n'ont pas "dégagé" lors de l'incident, vous pourriez essayer de négocier avec Hydro-QC une sorte d'extension de garantie (durée à définir). Car sans tomber dans la psychose, vous risquez d'avoir des morts en cascade. La surtension -hors des limites définies par le constructeur (voir dans les notices)- n'est pas inclue dans le calcul du "MTBF" des appareils. Cordialement à vous. JF
Information Bricovidéo :
MTBF (Mean Time Between Failures)
Traduction en Français : Indique le temps moyen avant une panne.

26 mars 2010 à 10:11

Proposer une réponse à Appareils altérés par une surtension



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Litiges Travaux

  • 1. Réclamation 220 volts non distribué par E D F
    N°1376 : Bonjour. EDF me fourni du 190 volts à 210 volts mais jamais du 220 volts, je voudrais savoir comment faire pour que cela change. Le doute que j'ai c'est que mes appareils ménager n'apprécient pas cette basse tension. Avez vous...
  • 2. Litige sur devis travaux de plomberie
    N°442 : Bonjour, je viens de créer une micro entreprise de plomberie. Nous avons fait un devis au mois de décembre 2007 pour l'un de nos clients (avec descriptif des articles posés, main d'oeuvre, matériels nécessaires) et notre client...
  • 3. Canalisations eaux usées propriétaire refuse travaux
    N°79 : Bonjour, nous avons un problème d'évacuation des eaux usées et le propriétaire dit que ce n'est pas à lui de faire les travaux. Ou pourrais-je trouver les normes d'installation ? Merci de votre aide.
  • 4. Frais réparations antenne
    N°176 : Bonjour, qui doit payer les réparations ou le renouvellement d'une antenne en cas de panne, ainsi que les autres pannes de TV dues à la vétusté de l'installation propriétaire ou locataire ?
  • 5. Les grands froids arrivent sur la France
    N°1811 : Bonjour à toutes et à tous. Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie...
  • 6. Problème travaux plomberie avec un artisan
    N°1919 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous concernant un litige qui nous oppose à un artisan. Voici le contexte résumé très rapidement : Construction d'une villa (CCMI) en passant par un maître d’œuvre qui a réalisé...
  • 7. Bac à douche fêlé qui doit régler la facture
    N°129 : Bonjour, Je suis en location et le bac à douche en acrylique s'est fêlé sur 5 cm alors que je prenais ma douche (sans sauter dedans !). Qui doit régler la facture pour le changer, mon propriétaire ou moi ? Merci de la...
  • 8. Vente maison sans décennale
    N°272 : Bonjour, j'ai construit ma maison de A à Z mais de fait, je n'ai ni décennale ni dommage ouvrage (pas d'intervenant). Au niveau bancaire, j'ai auto financé la totalité. Maintenant je souhaite vendre ma maison et plusieurs...
  • 9. Vente maison diagnostic gaz
    N°132 : Bonjour, je vends ma maison, dotée d'un chauffage électrique mais avec une plaque de cuisson gaz butane, située en sous sol et reliée à mes plaques par une tuyauterie cuivre prolongée d'un raccord caoutchouc, dois-je procéder...
  • 10. Problème sur-tension pompe à chaleur air eau Atlantic modèle R/O 8R
    N°950 : Bonjour, j'ai fait installer une pompe à chaleur air eau Atlantic modèle R/O 8R. En 2008, suite à une panne mon installateur a remplacé la carte "démarreur puissance", cette pompe à chaleur étant sous garantie, deux mois plus...
>>> Résultats suivants pour : Appareils altérés par une surtension >>>



information Informations sur le forum Litiges Travaux information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite