Question Problème Litiges Travaux : Remise aux normes de l'installation électrique selon NF C 15-100

Kikicostet
Membre inscrit
Kikicostet
6 messages
Bonjour à tous,

J'ai acheté une vieille maison dans laquelle l'installation électrique complète n'était plus aux normes.
Après avoir fait faire plusieurs devis, j'ai opté pour un nouvel auto entrepreneur, qui était le moins cher de tous et n'habite pas loin. Son devis est rédigé de la sorte : remise aux normes de l'installation électrique, selon NF C 15-100, sans plus de détail, suivi du montant total des fournitures, puis de la main d’œuvre.
Or, il s'avère qu'il s'est littéralement planté dans son devis, tant au niveau matériel que main d’œuvre, et du coup il a limité au minimum les PC et autres fournitures...
Il refuse de mettre une prise ordinateur dans notre chambre, ne veut pas installer de prises antenne, alors que les fils d'antenne étaient déjà là (volants) quand nous avons acheté, etc.
Quand je lui fais la remarque, il me dit qu'il doit mettre aux normes que l'existant.
Or, quand je regarde la norme NF C 15-100, je vois qu'elle s'applique à l'ancien comme au neuf.
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Merci d'avance.
28 mars 2016 à 00:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Remise aux normes de l'installation électrique selon NF C 15-100

Alma1
Membre inscrit
Alma1
4 914 messages
Bonjour.

En l'absence de réponse précise sur le problème technique de votre question, il serait je pense, souhaitable de la reposer sur le Forum Électricité.

Cordialement.
28 mars 2016 à 09:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Remise aux normes de l'installation électrique selon NF C 15-100

GL
Membre inscrit
GL
29 746 messages
Bonjour à tous. Effectivement, cette question aurait plus sa place dans le forum électricité. Néanmoins nous pouvons apporter quelques éléments de réponse.
Le devis descriptif est trop succinct pour que vous ayez beaucoup de recours.
L'application stricte de la NFC15-100 ne concerne que les travaux neufs et la rénovation complète. Si un électricien crée une nouvelle ligne, donc en faisant du neuf, la norme doit être appliquée.
Il peut faire une mise en sécurité de l'existant, mais ce n'est pas ce que l'on appelle une mise aux normes.
L'auto-entrepreneur a présenté un devis minimum sans détails, vous l'avez choisi, avez certainement signé le devis avec "bon pour accord" ; dans ce cas il faudra faire avec.
L'autre solution est d'être compréhensif et de trouver une solution amiable où le devis peut être repris point par point, alors que des additifs peuvent être chiffrés et faire l'objet d'avenants.
Son erreur initiale ne doit pas le conduire à mettre la clé sous la porte, d'autant plus qu'il semble ne pas y avoir de devis descriptif précis. De ce côté vous aurez donc du mal à argumenter.
Le moins disant se paye.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mars 2016 à 10:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Remise aux normes de l'installation électrique selon NF C 15-100

Kikicostet
Membre inscrit
Kikicostet
6 messages
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Voici quelques renseignements supplémentaires : nous avions un vieux compteur Edf en triphasé. Erdf est venu changer le compteur pour un monophasé, et donc l'installation a dû être refaite à neuf. Plus aucun ancien câble n'existe. Il n'existait pas de tableau.
S'agit-il dans ce cas, d'une rénovation complète ? Son devis précise bien : remise aux normes de l'installation électrique (il n'est pas précisée "installation électrique EXISTANTE").
Je dois vous dire également que lorsqu'il est venu visiter la maison, il n'a pris aucune note, contrairement aux autres artisans. Cela nous a surpris mais il a répondu qu'il avait une très bonne mémoire...
Lorsqu'il a commencé à refaire le câblage, il a commencé par le salon où il y a la livebox, celle-ci ne fonctionnait plus, mais il nous a dit que ce n'était pas de sa faute.
J'ai fait appel à Orange, un technicien est passé, et la livebox fonctionnait bien, c'était un problème de câblage, le technicien Orange a expliqué à l'électricien que ses câbles passaient trop près, etc. etc. (je n'y connais rien).
L'électricien était vexé que Orange lui fasse cette réflexion devant nous, ça voulait dire qu'il ne connaissait pas son travail ! Idem lorsqu'Erdf est passé pour changer le compteur.
Avec l'installation que l'électricien avait prévue, Erdf devait faire un déplacement de compteur, pour un montant de 800 euros ! ce dont on n'avait jamais parlé !
Et ce qui n'était pas du tout prévu dans notre budget. Nous l'avons dit à Erdf, qui nous a donc changé le compteur, tout simplement.
Du coup, l'électricien a dû changer ses plans, en râlant bien sûr... Je peux vous en dire bien d'autres si vous le souhaitez...
Et je pense sérieusement que cette personne n'est pas du tout qualifiée pour faire ce travail.
De plus, je lui ai demandé, avant de faire les travaux, s'il avait une assurance professionnelle, il m'a répondu qu'il n'en n'avait pas mais qu'il en aurait une lorsqu'il démarrerait le chantier. N'ayant plus de nouvelles alors que le chantier est démarré depuis un mois, je lui ai réclamé.
En fait, il n'est pas du tout assuré !!!! Il m'a produit un document d'un agent de courtage avec des propositions, mais rien n'est fait !
Au vu de ses éléments, que pensez-vous de cette personne ?
Cordialement.
28 mars 2016 à 11:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Remise aux normes de l'installation électrique selon NF C 15-100

GL
Membre inscrit
GL
29 746 messages
Bien reçu. C'est foireux.
Si l'on fait une étude de texte, remise aux normes de l'installation ne signifie pas création de nouvelles lignes ou pose de nouveaux socles. On peut comprendre qu'il rechigne. Mais s'il doit créer un tableau de répartition, c'est du neuf obligatoire auquel il est assujetti par la norme pour assurer la protection des biens et des personnes.

"La bonne mémoire" ? Que dire sinon qu'il est de règle d'effectuer un calepinage afin d'établir un devis.
Sauf erreur on peut penser que cet auto-entrepreneur n'est pas un professionnel expérimenté. Pour enfoncer le clou vous pourriez lui demander quelle a été sa formation (s'il en a une), et quelles sont ses expériences professionnelles.

Pour la Live box, on peut ne pas partager l'avis du technicien ERDF, quand on connait l'environnement dans lequel les câbles téléphones passent.

Il doit être déclaré à la Chambre des métiers ou organisme équivalent et doit pouvoir présenter un numéro Siren.
Les déclarations et obligations d'inscription de la micro-entreprise sont disponibles sur le net :
service-public.fr Un auto-entrepreneur doit-il être obligatoirement assuré ?
Le document précité décrit quelles sont les assurances à souscrire.
Citation :
que pensez-vous de cette personne ?
La même chose que vous.
Soit vous essayez de vous en débarrasser, soit vous faites effectuer un devis descriptif minutieux.
De toute façon, il faut que vous sortiez de cette "galère".

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
28 mars 2016 à 20:12
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Remise aux normes de l'installation électrique selon NF C 15-100

Kikicostet
Membre inscrit
Kikicostet
6 messages
Merci GL,
Concernant ses diplômes, je lui ai demandé. Il m'a présenté une attestation d'électro technicien, qui date déjà, car il a 37 ans.
Il m'a dit ne plus retrouver son diplôme !
J'ai vérifié au niveau du registre des métiers, il est bien inscrit et il a un Siren.
Au niveau de ses expériences, d'après tout ce qu'il a fait, il a dû commencer à travailler dès sa naissance ! lol
28 mars 2016 à 22:25
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Remise aux normes de l'installation électrique selon NF C 15-100


Invité
invité
Bonjour,
Hélas pour vous, vous êtes tombé sur un bricoleur...
Il y a une grosse différence entre une "mise en sécurité" et une "mise aux normes" d'une installation électrique.

Voir questions apparentées sur le forum électricité : Forum électricité
@+
06 avril 2016 à 15:38
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Remise aux normes de l'installation électrique selon NF C 15-100


Invité
invité
Merci invité,
Pourriez-vous m'expliquer la différence, svp ?
Entre temps, nous avons mis dehors cet énergumène et avons envoyé un dossier complet à notre assurance "protection juridique" (mails, SMS, photos...).
Nous venons de recevoir leur réponse : la chose est assez grave pour intenter une action en justice...
Pfff, on arrive à la retraite, on vient s'installer dans une belle région... Tout ça pour se retrouver dans cette situation !!!
06 avril 2016 à 21:08
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Remise aux normes de l'installation électrique selon NF C 15-100

GL
Membre inscrit
GL
29 746 messages
Bonjour. La mise aux normes stricte concerne les constructions neuves.
Comme dit plus haut, un électricien qui fait un ajout (prise de courant ou nouvelle ligne par exemple) effectue le travail en respectant la norme quel que soit l'âge de l'installation.

Une mise en sécurité concerne l'installation existante à laquelle on rajoute des protections différentielles 30 mA, des liaisons à la terre là où il n'y en n'a pas etc. Le forum électricité explique cela dans tous les sens, il n'y a qu'à utiliser le moteur de recherche.

Certes, vous n'avez pas tiré le bon numéro, mais vous avez signé (normalement). Peut-être était-ce le moins disant.
Mais l'absence de calepinage était un indice ainsi que le devis sans descriptif.

Quoi qu'il en soit, il vous faut retrouver un vrai professionnel ayant pignon sur rue et à la bonne réputation.
Évitez de prendre un spécialiste en tout (maçonnerie, peinture, plomberie, cloisons, espaces verts etc.).

Pour l'action en justice, voir si cela en vaut la peine économiquement.
Une fois tous ces problèmes réglés, vous profiterez de la région et du temps qui passe.
Et vous serez débordé à plein temps.

Cordialement.
07 avril 2016 à 09:43

Proposer une réponse à Remise aux normes de l'installation électrique selon NF C 15-100



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Litiges Travaux

  • 1. Mise aux normes installation électrique
    N°3 : Bonjour. Je fais refaire l'installation électrique de l'appartement dont je suis propriétaire. Cet appartement est loué par l'usufruitière. Qui doit payer les travaux ? Merci.
  • 2. Installation coffret électrique sans autorisation sur façade principale
    N°2058 : Bonjour. Actuellement nous avons des travaux d'enfouissement du réseau électrique chez nous. Nous étions au courant qu'à partir de tel mois il y aurait ces travaux d'enfouissement. Cependant, un jour en rentrant chez...
  • 3. Usufruit remise aux normes installation électrique
    N°1845 : Bonjour. Ayant 84 ans passés, la remise aux normes de l'installation électrique de mon logement m'a coûté fort cher. Puis-je demander au nu propriétaire d'en payer une partie, puisqu'il utilisera cette installation beaucoup...
  • 4. Fusibles céramique toujours aux normes
    N°76 : Bonjour, je suis devenue locataire d'un appartement construit dans les années 70 il y a une semaine et pas mal de choses ne semblent pas de prime jeunesse. Cependant, le hic vient vraiment au niveau de l'installation électrique....
  • 5. Mise aux normes gaz pendant installation chaudière
    N°1588 : Bonjour Je vous sollicite, car même si la question 663 répond en partie à mon sujet, je suis dans une situation plus difficile... Je suis en train de changer de chaudière. J'ai eu un devis pour le changement de chaudière,...
  • 6. Raccordement électrique maison rénovée
    N°650 : Bonsoir, J'ai acheté il y a 6 ans une vieille maison restée inhabitée 10 ou 20 ans en Seine et Marne que je souhaitait restaurer. J'ai fait une déclaration de travaux auprès de ma mairie qui m'a accordé ces travaux. J'ai...
  • 7. Normes installation VMC et hotte aspirante
    N°5 : Bonjour, Je suis en train de refaire ma cuisine et je m'interroge. Faut-il avoir une aspiration VMC, malgré la présence d'une hotte aspirante, et ce pour être conforme aux normes ? Merci de m'éclairer.
  • 8. Mise aux normes incomplète litige électricien
    N°1425 : Bonjour Voilà j'ai acheté une vieille maison et on nous avait demandé une mise aux normes du lieu. Nous avons pris un électricien il est venu voir la maison nous a fait un devis pour la mise aux normes et tout ceci est passé...
  • 9. Mise aux normes de sécurité non faite
    N°200 : Bonjour, je suis locataire et il y a quelques mois, des travaux ont été faits pour une mise aux normes de sécurité entre autre : une salle d'eau a été créée et toute l'électricité a été refaite (sauf la chambre). Hors,...
  • 10. Pose coffret électrique sans autorisation sur façade
    N°1678 : Bonjour, Dans ma rue il effectue des travaux de dissimulation de réseau électrique. Mon mari et moi avons signé une convention où il était bien stipulé que le coffret devait se trouver devant ma façade et non pas...
>>> Résultats suivants pour : Remise aux normes de l'installation électrique selon NF C 15-100 >>>
Images d'illustration du forum Litiges Travaux. Cliquez dessus pour les agrandir.
norme tableau electriquelitige bruit travauxtravaux melangetuyau evacuation 2



information Informations sur le forum Litiges Travaux information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite