Réduction tubage de mon insert dans le conduit de 155 à 100
Actuellement
2 096
questions dans le
forum litiges Travaux
727
Litige avec une société : Réduction tubage de mon insert dans le conduit de 155 à 100
Invité

Voici mon souci j'ai fait installer un insert dans une ancienne cheminée de mon habitation, cet insert fume énormément dès l'ouverture de la porte.
J'ai prévenu l'installateur qui m'a dit d'effectuer un ramonage.
Le ramoneur m'a informé que le tubage a été réduit dans le conduit, de la taille 155 vers une taille 100, d'où le mauvais tirage et de plus le tubage n'a pas été isolé (problème de température des fumées ?), cela est parait-il obligatoire.
Il a refusé de me donner le certificat de ramonage.
Ma question est : l'installateur est-il en faute ?
N'a t-il pas respecté les normes d'installation ?
Quels sont mes recours ?
Merci de vos réponses.
J'ai prévenu l'installateur qui m'a dit d'effectuer un ramonage.
Le ramoneur m'a informé que le tubage a été réduit dans le conduit, de la taille 155 vers une taille 100, d'où le mauvais tirage et de plus le tubage n'a pas été isolé (problème de température des fumées ?), cela est parait-il obligatoire.
Il a refusé de me donner le certificat de ramonage.
Ma question est : l'installateur est-il en faute ?
N'a t-il pas respecté les normes d'installation ?
Quels sont mes recours ?
Merci de vos réponses.
11 avril 2009 à 03:07
Litiges problème 1 travaux
Invité

Réduction tubage de mon insert dans le conduit de 155 à 100
Invité

Bonjour, encore un installateur au Top de l'incompétence.
Un tubage doit être d'un seul tenant et uniforme dans son diamètre sur toute sa longueur.
Il doit être du même diamètre que celui de l'appareil. Le conduit porteur doit être ventilé en bas et en haut de la souche avec une plaque signalétique.
De plus avant sa pose il doit être vérifié la vacuité de la cheminée et réparation si problème. L'isolation du tubage est recommandée (tube spécial) mais pas obligatoire.
La garantie du tubage est décennale. Mettez vite en demeure votre installateur de refaire ce tubage dans les normes avec une LRAR ; Sachez qu'en cas de sinistre c'est votre installateur qui est responsable (au niveau du tubage).
JF vous donnera plus de précision pour la démarche.
G. B.
Un tubage doit être d'un seul tenant et uniforme dans son diamètre sur toute sa longueur.
Il doit être du même diamètre que celui de l'appareil. Le conduit porteur doit être ventilé en bas et en haut de la souche avec une plaque signalétique.
De plus avant sa pose il doit être vérifié la vacuité de la cheminée et réparation si problème. L'isolation du tubage est recommandée (tube spécial) mais pas obligatoire.
La garantie du tubage est décennale. Mettez vite en demeure votre installateur de refaire ce tubage dans les normes avec une LRAR ; Sachez qu'en cas de sinistre c'est votre installateur qui est responsable (au niveau du tubage).
JF vous donnera plus de précision pour la démarche.
G. B.
Litiges problème 2 travaux
Réduction tubage de mon insert dans le conduit de 155 à 100
Bonjour à tous,
C'est parfait, G. B. rien à ajouter. Simplement si notre internaute veut quelques atouts juridiques dans son jeu, il pourra regarder sur la question 660 entre autres. A bientôt, pour un autre épisode du roman des incompétences, qui s'étoffe chaque jour !
C'est parfait, G. B. rien à ajouter. Simplement si notre internaute veut quelques atouts juridiques dans son jeu, il pourra regarder sur la question 660 entre autres. A bientôt, pour un autre épisode du roman des incompétences, qui s'étoffe chaque jour !
14 avril 2009 à 02:45
Litiges problème 3 travaux
Invité

Réduction tubage de mon insert dans le conduit de 155 à 100
Invité

Pouvez-vous éclaircir votre phrase plus haut : "Le conduit porteur doit être ventilé en bas et en haut de la souche avec une plaque signalétique".
Voulez-vous dire qu'il faut une arrivée d'air extérieur pour l'insert ?
C'est quoi la plaque signalétique ?
Voulez-vous dire qu'il faut une arrivée d'air extérieur pour l'insert ?
C'est quoi la plaque signalétique ?
12 décembre 2009 à 19:40