Il y a trois 3 ans, j'ai fait poser un insert avec devis, facture et un tubage toute hauteur.
Aujourd'hui, je découvre à l'occasion de travaux sur le toit que le poseur a profité de mon absence pour ne mettre le tube que sur 1m au lieu de 6m !
Entre temps j'ai fait faire une peinture (100 h de travail) sur la plaque de cheminée.
Comment puis-je obtenir réparation de la fraude ? Remise en conformité totale ?
Et cerise sur le gâteau, comment puis-je faire pour la peinture qui va devoir être détruite lors de la mise en conformité ?
Enfin, le tubage toute hauteur à lire dans tous les forums : obligatoire ou pas ? oui non oui non oui non...
Quelqu'un aurait-il une véritable réponse factuelle avec référence à un texte de loi pour savoir ce qu'il en est exactement ?
Merci d'avance de vos contributions.
Aujourd'hui, je découvre à l'occasion de travaux sur le toit que le poseur a profité de mon absence pour ne mettre le tube que sur 1m au lieu de 6m !
Entre temps j'ai fait faire une peinture (100 h de travail) sur la plaque de cheminée.
Comment puis-je obtenir réparation de la fraude ? Remise en conformité totale ?
Et cerise sur le gâteau, comment puis-je faire pour la peinture qui va devoir être détruite lors de la mise en conformité ?
Enfin, le tubage toute hauteur à lire dans tous les forums : obligatoire ou pas ? oui non oui non oui non...
Quelqu'un aurait-il une véritable réponse factuelle avec référence à un texte de loi pour savoir ce qu'il en est exactement ?
Merci d'avance de vos contributions.
19 septembre 2009 à 09:35
Conseils 1 démarches litiges
Invité

Tubage toute hauteur pas installé correctement
Invité

Bonjour,
Le tubage d'un conduit n'est pas obligatoire sur toute la hauteur si les boisseaux qui constituent le conduit ont le label NF pour la classe de produit raccordé.
La règlementation est fixée par les D. T. U. 24.1 et 24.2 qui ont pris maintenant le statut de norme.
Il y a bien sur des règles précises concernant les conditions de jonction entre insert et boisseaux (également fixées par les D. T. U.).
Il faut donc que vous vous renseigniez sur la qualité de vos boisseaux et sur la classe de température de votre insert et que puissiez décrire le mode de jonction.
Ces éléments permettront, je pense, de vous faire une réponse plus précise.
Cordialement.
Le tubage d'un conduit n'est pas obligatoire sur toute la hauteur si les boisseaux qui constituent le conduit ont le label NF pour la classe de produit raccordé.
La règlementation est fixée par les D. T. U. 24.1 et 24.2 qui ont pris maintenant le statut de norme.
Il y a bien sur des règles précises concernant les conditions de jonction entre insert et boisseaux (également fixées par les D. T. U.).
Il faut donc que vous vous renseigniez sur la qualité de vos boisseaux et sur la classe de température de votre insert et que puissiez décrire le mode de jonction.
Ces éléments permettront, je pense, de vous faire une réponse plus précise.
Cordialement.