Conformité d'un tubage poêle à bois
Actuellement
2 094
questions dans le
forum litiges Travaux
1737
Question Forum Litiges Travaux : Conformité d'un tubage poêle à bois
Bonjour à tous,
Il y a un peu moins d'un an, nous avons fait tuber notre conduit de cheminée en brique par un professionnel pour notre poêle à bois (avec une sortie en 153mm).
Il a posé une gaine polycombustible diamètre 180mm avec un T inox avec raccord (voir image) plus une réduction 180/153 à la sortie du poêle.
Puis il y a deux semaines, nous avons fait ramoner le conduit avant l'hiver, le ramoneur nous a indiqué que notre conduit n'était pas aux normes, et a ajouté sur le certificat de ramonage :
- Conduit non étanche risque de feu.
- Tuyau de raccordement du poêle (mauvais montage).
Le schéma joint m'a été fourni par le premier professionnel qui maintient que son installation est bonne et aux normes.
Qu'en pensez-vous ? Qui a raison ?
Merci d'avance de vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il y a un peu moins d'un an, nous avons fait tuber notre conduit de cheminée en brique par un professionnel pour notre poêle à bois (avec une sortie en 153mm).
Il a posé une gaine polycombustible diamètre 180mm avec un T inox avec raccord (voir image) plus une réduction 180/153 à la sortie du poêle.
Puis il y a deux semaines, nous avons fait ramoner le conduit avant l'hiver, le ramoneur nous a indiqué que notre conduit n'était pas aux normes, et a ajouté sur le certificat de ramonage :
- Conduit non étanche risque de feu.
- Tuyau de raccordement du poêle (mauvais montage).
Le schéma joint m'a été fourni par le premier professionnel qui maintient que son installation est bonne et aux normes.
Qu'en pensez-vous ? Qui a raison ?
Merci d'avance de vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 décembre 2015 à 22:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Conformité d'un tubage poêle à bois
Bonjour.
Entre le plan de montage, ce qui a été réellement monté et ce qu' a vu ,"ressenti" la personne qui a ramoné ?
Un fabricant ne fournit pas un plan de montage hors normes actuelles.
Il faut absolument que la personne qui a ramoné vous indique ce qui n'est pas conforme, un collier qui a lâché par exemple.
Cordialement.
Entre le plan de montage, ce qui a été réellement monté et ce qu' a vu ,"ressenti" la personne qui a ramoné ?
Un fabricant ne fournit pas un plan de montage hors normes actuelles.
Il faut absolument que la personne qui a ramoné vous indique ce qui n'est pas conforme, un collier qui a lâché par exemple.
Cordialement.
05 décembre 2015 à 08:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Conformité d'un tubage poêle à bois
Bonjour,
Merci pour votre réponse, après vérification, le montage est aux normes DTU 24.1.
Bonne journée.
Merci pour votre réponse, après vérification, le montage est aux normes DTU 24.1.
Bonne journée.
07 décembre 2015 à 10:04