Conseils démarches juridique litiges : Norme tubage cheminée pour poêle à bois


Invité
invité
Lors du tubage de ma cheminée (180 souple) pour un poêle à bois, l'installateur a fait une erreur de mesure et le tube était trop court. Il a raccordé le poêle et le tube à l'aide de manchons.
Après 4 mois d'utilisation, le conduit était bouché, l'installateur accuse l'humidité du bois. La pose peut elle être mise en cause ? Merci.
04 février 2009 à 04:07
Litige 1 locataire propriétaire

Norme tubage cheminée pour poêle à bois


Invité
invité
Bonjour, un tubage doit être continu sur sa longueur et ne pas posséder de raccord. Votre installateur est en faute. Il est assuré, il recommence son travail.
G. B.
Litige 2 locataire propriétaire

Norme tubage cheminée pour poêle à bois


Invité
invité
N'importe quoi la réponse, en France, par exemple, on doit démarrer le tubage avec du rigide, en Belgique, c'est conseillé, alors GB, il ne faut pas écrire n'importe quoi.
16 septembre 2012 à 08:06

Proposer une réponse à Norme tubage cheminée pour poêle à bois



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Litiges Travaux

  • 1. Conformité d'un tubage poêle à bois
    N°1737 : Bonjour à tous, Il y a un peu moins d'un an, nous avons fait tuber notre conduit de cheminée en brique par un professionnel pour notre poêle à bois (avec une sortie en 153mm). Il a posé une gaine polycombustible diamètre...
  • 2. Procédure pour tubage poêle à bois non conforme
    N°1999 : Bonjour. J'ai fait poser un poêle à bois avec un tubage inox en octobre 2011, et il y a 15 jours j'ai eu un feu de cheminée dans une partie du circuit qui est trop coudé et non aux normes d'après mon ramoneur. Quelle...
  • 3. Refus tubage conduit cheminée
    N°628 : Bonjour, j'ai choisi de faire poser un poêle (données constructeur : 150mm mini et 330°C) mon conduit : - a 30 ans - est en briques 20x20, - part du plafond de rez de chaussée, traverse l'étage et le comble perdu - a un...
  • 4. Tubage conduit cheminée et ramonage
    N°43 : Bonsoir, j'ai fait tuber un conduit de cheminée avec un tube flexible en inox double "peau" de 125, afin de faire installer un poêle à bois. Le problème, c'est que le conduit n'a pas été ramoné, et encore moins débistré au...
  • 5. Problème raccordement poêle à bois en faïence
    N°1805 : Bonjour. J'ai acheté un poêle à bois en faïence pour remplacer une cheminée à foyer ouvert qui a été démontée début octobre. Le contrat du vendeur de poêle demandait préalablement à la pose que le conduit soit...
  • 6. Actuellement locataire je souhaite installer un poêle à bois
    N°790 : Actuellement locataire, je souhaite installer un poêle à bois. Le propriétaire est-il obligé d'effectuer le tubage du conduit de cheminée existant ? Si oui, faut-il effectuer des démarches spécifiques ? NB : Pour information,...
  • 7. Poêle à bois acheté il y a 3 ans qui tombe ne morceau
    N°1243 : Bonjour Nous avons fais poser et acheter un poêle à bois de la marque MCZ par la société Petit propose de Melun. Dès la première année, la pierre réfractaire (Alutec) c'est fendu en 2. La société est venu la remplacer....
  • 8. Faut-il obligatoirement gainer cheminée pour installation chaudière à bois S3 Turbo Froling
    N°1049 : Bonsoir, La pose d'une S3 Turbo Froling à bois prévoyait le gainage souple de toute la cheminée, diamètre en bas 155, arrivée au faîtage 140. Impossible donc de gainer en respectant le diamètre de 153 en sortie de...
  • 9. Litige chauffagiste à propos d'un tubage de cheminée
    N°125 : Bonjour, j'ai récemment fait changer ma chaudière au fioul vieille de 20 ans pour une très belle chaudière, toujours au fioul, Viessmann. L'installation a été faite par des professionnels, et jusque là j'étais très content....
  • 10. Habitation mobil-home peut-on faire poser par un pro un poêle à bois
    N°1028 : Bonjour, je vis en mobil-home et j'aimerais changer le mode de chauffage qui ne convient pas, aussi bien fonctionnellement et financièrement. En effet mes factures sont énormes et pour avoir 16 degrés maxi en plein hiver (par...
>>> Résultats suivants pour : Norme tubage cheminée pour poêle à bois >>>
Images d'illustration du forum Litiges Travaux. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage videotravaux toiture terrasse 03bvnorme tableau electriquelitige travaux toiture



information Informations sur le forum Litiges Travaux information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite