Bonsoir,

Auriez-vous une photo ou les dimensions de la sonde de ionisation :
- Forme global de la sonde,
- Diamètre de la cosse,
- Forme, diamètre, longueur de la porcelaine,
- Longueur et forme de la partie de la sonde allant dans la flamme.

Dans l'attente de votre retour.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 18:56
forum consulter ce sujet Problème sonde ionisation brûleur Zaegel-Held BX5GN sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Effectivement, le débistat sanitaire est bien celui de gauche.

Juste pour info le débistat chauffage est lui aussi actionné lors de la production d'eau chaude, puisque la vanne inverseuse bascule la circulation de l'eau du corps de chauffe vers l'échangeur à plaques sanitaire.

Attention le débit d'eau chaude ne doit pas dépasser les 11 litres par minute.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 18:46
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le type de vos émetteurs sur le circuit de chauffage (plancher, radiateurs, les deux...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ou un thermostat d'ambiance ?

Lors de vos différentes révisions annuelles (et surtout la dernière) votre plombier vous a t-il un rapport d'intervention de sont contrôle annuel ? Vous a t-il transmis les résultats des analyses de combustion ?
Était-il équipé d'un analyseur de combustion électronique ?

L'installation de chaudières et la maintenance de chaudières sont deux activités différentes avec des compétences, formations, outillage, appareils de mesures spécifiques. Dans le doute, pour le suivi de votre chaudière, faites appel à une station technique agréée de votre région.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 17:54
forum consulter ce sujet Détonation à l'arrêt d'un cycle de chauffe chaudière Perfinox 4024 BVI sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux comprendre votre problème, pouvez-vous m'envoyer des photos de votre installation :
- Chaudière,
- Ballon solaire,
- Raccordement hydraulique.

Lorsque vous avez démonté vos radiateurs vous avez fermé les robinets et les coude (ou té) de réglages ? Lorsque vous avez remis en place vos radiateurs avez-vous conservé les mêmes réglages ?

Le Défaut 20 est un défaut de circulation et mise en sécurité par surchauffe,
En mode ECS :
- Soit le circuit vers le ballon n'est pas bien purgé (bulle d'air, bouchon...),
- Soit la vanne inverseuse ne bascule pas correctement.
En mode chauffage :
- Soit les radiateurs ne sont pas ouvert,
- Soit votre circuit radiateurs n'est plus équilibré,
- Soit votre circuit n'est purgé,
- Soit il existe un bouchon,
- Soit la vanne inverseuse ne bascule pas.

Dans l'attente de vos photos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 17:37
forum consulter ce sujet Erreur 20 chaudière Atlantic Idra Condens sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je viens de prendre connaissance de vos premiers documents, de votre schéma hydraulique et des deux photos. Pourriez-vous me faire des photos d'ensemble du local technique, du ballon tampon, du réseau hydraulique, des pompes, de la chaudière et du tableau de chaudière ?

Sur votre schéma hydraulique initial vous faîtes apparaître une anomalie, les photos me permettraient d'être sûr !
Concernant votre installation pourriez-vous me transmettre les éléments suivants :
- Combien de logement comporte votre ensemble collectif ?
- De quelle année date le bâtiment ?
- De quand date la pose de la PAC ?
- Connaissez-vous la marque, le modèle, la puissance et la température maxi en sortie de PAC ?
- Connaissez-vous la marque, le modèle, la puissance de la chaudière ?
- Quelles sont les origines de votre projet de modification hydraulique ?
- Avez-vous des grosses variations de température de chauffage ?
- Vous êtes dans quelle région ?

Dans l'attente de la suite de nos échanges.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 17:01
forum consulter ce sujet Reprogrammation régulateur Landis et Gyr PRU 1.64 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre la notice de votre PAC ?
Avez-pris contact avec l'entreprise qui a fait l'entretien il y a 3 mois ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 16:30
forum consulter ce sujet Code défaut d2.2 PAC Aquaciat ILZHE R22 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude ?
- Avez-vous un brûleur fioul ou gaz ?
- Votre tableau de commande est basique ou de type DIEMATIC ?
- Avez-vous un multimètre pour contrôler les tensions ?

Voici quelques pistes de recherche :
- Vérifiez que votre brûleur n'est pas en défaut.
- Vérifiez que la sécurité de surchauffe n'est pas déclenchée.
- Vérifiez si votre pompe chauffage tourne.
- Vérifiez les aquastats.
- Vérifiez le thermostat d'ambiance ou la régulation si vous en êtes équipé.

Dans le doute faîtes appel à un professionnel.

Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 16:19
forum consulter ce sujet Conseils dépannage chaudière De Dietrich GT 126 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude ?
- Est-elle équipée d'une vanne 3 ou 4 voies et d'une régulation avec sonde extérieure ?
- Avez-vous un thermostat d'ambiance ou une sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos ?

Cette marque de chaudière à la réputation d'être faîte pour durer, cependant il lui faut être sûr que toutes les préconisations d'installation ont été respectées de plus pour garantir un fonctionnent avec des consommations raisonnables il était important d'y joindre un kit hydraulique pompe + vanne 3 voies et une régulation en fonction de l'extérieur avec sonde d'ambiance. D'où ma demande de description...

Non vous n'êtes pas dans l'obligation de remplacer cette chaudière. Passez une année complète avec elle cela vous permettra d'apprécier son confort et d'avoir une idée précise de la consommation de gaz, ensuite vous pourrez étudier les avantages de remplacer la chaudière en comparant l'investissement et l'économie possible sur votre facture de gaz.

Lors de votre achat de la maison aviez-vous le DPE :
- Quelle était la classification énergétique (D peut-être!!!) ?
Vous avez réalisé des travaux :
- Isolation (murs, toiture, dalles, planchers...),
- Ouvertures (portes, fenêtres, volets...),
- Renouvellement d'air (VMC, entrées d'air...).

La moindre de ces modifications améliorent le bilan énergétique de votre logement. Le DPE initial s'en trouve amélioré et le meilleur moyen de savoir de combien c'est de vivre un an dans cette nouvelle maison.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 16:06
forum consulter ce sujet Durée de vie chaudière Chappée Edena 1001/24 ST 1995 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je vois aujourd'hui beaucoup de commentaire et de solutions proposées pour ce défaut E133 mais je ne vois dans aucun diagnostic de notions de tension d'alimentation de toutes ces chaudières. La base d'une bonne installation c'est quand même de vérifier :
- Inversions Phase Neutre ?
- Tension entre la Phase et le Neutre ?
- Tension entre la Terre et le Neutre ?

Depuis la mise en place de la détection de flamme par sonde de ionisation, en vue de remplacer les veilleuses sur les chaudières, ces notions d'alimentations électriques sont d'actualités.
Quand vous avez des mises en sécurité avec un défaut E133 de manière intermittente il peut être lié à un phénomène d'inversion ou même plus couramment une tension élevée entre le neutre et la terre !!!

Est-on sûr que les solutions apportées dans tous ces échanges ne modifient pas le comportement de la chaudière, des détections de flammes, mettant potentiellement en danger les installations et les utilisateurs. N'oublions pas que c'est un chaudière gaz !!!

Effectivement, de tous les appareils, raccordés sur notre installation électrique, la chaudière (fioul ou gaz) utilisant la détection de flamme par ionisation est la plus sensible au tension entre le NEUTRE et la TERRE, elle devrez nous interpeller sur la qualité de nos installation électrique ou de l'alimentation de nos habitations. L'inversion PHASE et NEUTRE est encore plus grave car tous les protections peuvent se trouvées sur le Neutre de l'installation, d'après vous les cartes électroniques équipant tout nos appareils sont-elles protégées en ayant un seul fusible ?

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 12:33
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avez vous visualisé où arrivent les fils, venant de votre thermostat, sur le bornier de votre chaudière ?
Normalement sur le bornier de la chaudière l'emplacement est noté TA. Faîtes un shunt à cet endroit, est ce que la pompe tourne ?
Vérifiez que vous avez bien du 230 volts qui arrive sur la pompe,
Vérifiez le câble entre la chaudière et la pompe,
Vérifiez le câble entre le thermostat et la chaudière,
Bonne recherche.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 11:33
forum consulter ce sujet Circulateur chaudière Chauffage Français ne s'enclenche pas sur le forum Chauffage

Bonjour,

Cela ne pose aucun problème, mettez la entre 70 et 90°C et vous baisserez sur la vanne 3 ou 4 voies à l'arrière de la chaudière.
Si votre chaudière fait aussi l'eau chaude sanitaire, ne la baisser pas en dessous de 70°C.

Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 11:23
forum consulter ce sujet Puis-je démarrer la chaudière chauffage maxi sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour le paramètre SDR ce n'est pas grave, pour le CHMN descendez-le au minimum.
Le shunt se trouve sur le bornier M1 (bornier d'alimentation électrique 230 V de la chaudière).

Sur votre installation, aviez-vous prévu de gérer de manière autonome et indépendante la zone radiateurs RDC de la zone radiateurs de l'étage ?
Avez-vous un module hydraulique, des vannes d'équilibrage ?
Existe-t-il des robinets thermostatiques sur votre installation ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance pour la zone de l'étage ?

Si pour l'instant les radiateurs du bas chauffe moins c'est normal ! En reprenant et remettant certains paramètres en état "usine" je vous ai fait corriger les erreurs de manipulation des deux chauffagistes.
En repartant ainsi, nous refaisons une mise en service de votre installation et nous allons pouvoir constater si l'installation des radiateurs est bien équilibrée. Pour ce faire vous devez ouvrir tous les radiateurs en grand et si possible démontez les cartouches thermostatiques des radiateurs équipés de robinets thermostatiques :
- La chaudière, ajuster la température de départ en fonction de la température extérieure,
- Vos radiateurs seront irrigués par la pompe de chauffage de la chaudière,
- Vous devrez mesurer la température ambiante de chaque pièce pour obtenir environ 20°C,
- Si dans certaines pièces vous êtes en dessous de 20°C vous devrez ouvrir le coude ou té de réglage du radiateurs (1/4 ou 1/2 tour à la fois pas plus) et inversement si vous êtes au dessus de 20°C vous fermerez le té ou coude réglage : prenez le temps de le faire...

Une fois cette opération terminée votre installation est équilibrée, chaque radiateur recevra le débit d'eau nécessaire pour chauffer le volume de la pièce où il se trouve. Vous pourrez remettre les têtes thermostatiques.

Votre installation sera réglée, sous contrôle de la sonde extérieure, et votre sonde d'ambiance transmettra la température ambiante mesurée pour permettre à la chaudière d'adapter son fonctionnement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 11:16
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Vous ne seriez pas par hasard sur une installation en monotube et vos radiateurs ne seraient pas plutôt des convecteurs ?
Pour le vérifier, pouvez-vous nous envoyer des photos ?

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2018 à 21:54
forum consulter ce sujet Problème chaudière Thema AS 23 Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Vérifier votre détecteur de débit sanitaire, il est peut-être défectueux : c'est lui qui détecte l'ouverture d'un robinet d'eau chaude et qui met en route la chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2018 à 21:50
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude chaudière murale Ferroli DOMITOP C 24 E sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Avez-vous le même problème en chauffage ?
Quel débit d'eau avez-vous à votre robinet est-ce général sur tous les points d'eau chaude ?
Si oui, vérifier le débistat sanitaire...

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2018 à 21:44
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je vous transmets les correctifs à appliquer sur les différentes lignes de paramètres.
Juste pour vérification sur votre AVS 77, au-dessus de l'écran voyez-vous bien les trois lettres HTE ?

CH SL 70° - C'est la température maxi chauffage, vous avez combien ? Passez la à 80°C
EXT T - C'est la lecture de la température extérieure, vous avez combien ?
CHO 51° - C'est la lecture de la température de départ chauffage, vous avez combien ?
CHSP 49,7 - C'est la valeur théorique calculée de la température de départ, la régulation calcule 49.7°C et vous avez en réel 51°C (CHO)
CHMX 80° - Valeur température chauffage maxi à régler avec les boutons + et - chauffage
CHMN 40° - Valeur température chauffage mini à régler avec les boutons + et - chauffage
CH2SR 21 - Lecture de la valeur de la température ambiance selon circuit chauffage
CH2SF 70 - Lecture de la valeur de la température d'eau selon circuit chauffage
K REG 2,3 - Courbe de chauffe : doit être initialement réglée à 1.5, elle s'ajustera automatiquement une fois les bons paramètres intégrés dans la régulation (ajustement avec la sonde d'ambiance et la sonde extérieure)
Build 3 - Laissez sur 3
Korr 15 - Doit être remis sur 2 maximum pour laisser une priorité à la sonde extérieure !!!
Ambon 1 - C'est bon puisque le boitier n'est plus sur la chaudière
SDR .5 - Mettez sur 0.4
HW PR 0 - Lecture de la valeur de modulation du brûleur en fonctionnement

Paramètres 2ème niveau :
OF 504 / 80 - C'est la température maxi chauffage, laissez la sur 80°C
516 / 21 - Température de passage ETE / HIVER remettre sur 30°C
532 / 22 - Courbe de chauffe doit rester sur 15
534 / 0 - Ne pas toucher !!!
536 / 4650 - Lecture
541 / 76 - Lecture
544 / 180 - Ne pas toucher !!!
545 / 180 - Ne pas toucher !!!
0F 555 / 0 - Ne pas toucher !!!
1F 555 / 0 - Modifier sur 1
2F 555 / 1 - Ne pas toucher !!!
3F 555 / 0 - Non utilisé sur cette chaudière
4F 555 / 0 - Ne pas toucher !!!
5F 555 / 0 - Non utilisé sur cette chaudière
6F 555 / 0 - Non utilisé sur cette chaudière
7F 555 / 0 - Non utilisé sur cette chaudière
608 / 50 - Lecture
609 / 18 - Lecture
610 / 100 - Lecture
611 / 4100 - Lecture
612 / 1750 - Lecture
613 / 5400 - Lecture
614 / 0 - Lecture
641 / 10 - Lecture
677 / 0 - Lecture
651 / 5 - Lecture
652 / 5330 - Lecture
677 / 0 - Lecture
678 / 1200 - Lecture
700 / 1 - Lecture
702 / 1 - Lecture
705 / 21 - Lecture

Une fois tous ces paramètres vérifiés, vérifier qu'il n'y ait pas un shunt entre 1 et 2 sur le bornier de la chaudière, si vous en trouvez un (de couleur jaune d'origine) enlevez-le.

Tenez-moi au courant une fois toutes les vérifications faites, je vous guiderai pour la suite des essais...

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2018 à 21:39
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, sachant que le type de régulateur PRU 1.64 est plutôt utilisé pour des applications collectives ou tertiaire, pouvez-vous nous transmettre des photos du régulateur et de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2018 à 15:23
forum consulter ce sujet Reprogrammation régulateur Landis et Gyr PRU 1.64 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Selon votre dernière photo, lorsque votre ballon d'eau chaude refroidit, votre chaudière passe en mode réchauffage ballon, le brûleur se met en route, la pompe de charge sanitaire se met en route si la température du corps de chauffe de la chaudière est supérieure à la température de l'eau chaude dans la ballon.
Durant toute la phase de réchauffage du ballon, le corps de chauffe de la chaudière doit être et rester à 75°C (réglage sur le potentiomètre de la photo).
Une fois le ballon réchauffé, la pompe de charge reste en fonctionnement selon la durée indiquée sur le deuxième potentiomètre de la carte ECS.

Attention : sur certain modèle de chaudière, équipée de tableau basique, la température du corps de chauffe ne monte pas à 75°C si la température du chauffage réglée trop basse c'est cet aquastat qui coupe avant que la chaudière arrive à 75°C : faîtes un essai de fonctionnement en mettant le réglage du chauffage au maximum et réduisez la température de vos radiateurs en agissant sur la vanne 3 voies !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2018 à 15:13
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Suite au visionnement de votre vidéo, je constate que votre chaudière et en fonctionnement Eau Chaude Sanitaire, le brûleur démarre, la température monte vite mais la pression de votre réseau chauffage aussi !!!

Pouvez-vous ma dire si :
- Vous constatez le même phénomène en fonctionnement chauffage uniquement ?
- Votre pompe chauffage tourne t-elle ?
- Votre vanne inverseuse est-elle bonne ?

Avez-vous le modèle exact de votre chaudière et la notice, en fonction du modèle savez-vous si :
- La pompe de charge sanitaire tourne ?
- L'échangeur n'est pas emboué ou entartré ?

Dans l'attente de votre retour.

Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2018 à 11:57
forum consulter ce sujet Erreur 20 chaudière Atlantic Idra Condens sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question, sur votre photo c'est le clapet de départ chauffage, il se met à l'intérieur de la vanne de départ chauffage.
Pour le remettre en place vous devrez dévisser votre tuyau de départ chauffage, mettre le limiteur dans le logement de la vanne un laiton (mettez le dans le sens inverse de la photo).
Ce clapet n'existe que sur la première génération des ELEXIA et il disparait sur les deuxième générations.

"Si votre chaudière fonctionne comme ça laissez la".

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2018 à 11:37
forum consulter ce sujet Remontage chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 20 FF sur le forum Chauffage

Bonjour,

Malgré nos différents échanges, je n'ai pas de retour précis à mes questions du 27/2/2017 ?
Pour être sûr d'avancer dans le bon sens, pouvez-vous y répondre ?

Je ne sais pas si vous êtes un professionnel (installateur ou SAV chauffage) ou un particulier mais il est important ne pas vous aventurer dans le deuxième niveau sans savoir ce que vous faîtes et les risques que vous prenez. Je m'excuse d'être si directif mais j'ai pour ma part plus de 30 ans d'expérience en SAV et je connais très bien cette marque et ce modèle de chaudière.

Pour pouvoir avancer sur votre problème pouvez-vous me dire si :
- Vous avez un écran intégré dans la partie grise de votre façade de votre chaudière ?
- Quelle est la température affichée sur votre écran ?
- Quelle est la marque et le modèle de votre Thermostat d'ambiance situé dans votre séjour ?
- Avez-vous bien une sonde extérieure raccordée à votre chaudière (orienté Nord) ?

Ensuite, reprenez les paramètres K REG, BUILD, KORR, AMBON, OFFTR et OFFVI en les réglant comme stipuler dans ma réponse du 27/12/2017, tenez-moi au courant une fois que c'est fait...

Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 janvier 2018 à 10:50
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour mieux vous aider pouvez-vous shunter le contact qui commande la pompe sur votre thermostat d'ambiance, si vous ne connaissez pas lequel, envoyez-nous une photo ?

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 janvier 2018 à 20:27
forum consulter ce sujet Circulateur chaudière Chauffage Français ne s'enclenche pas sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour mieux pour aider pouvez-vous nous transmettre les infos suivantes :
- Au moment des photos, quelle température extérieure faisait-il ?
- Avez-vous dans votre logement une sonde d'ambiance (boitier blanc avec bouton rond) ?
- Avez-vous des programmes horaires de mis en place sur votre plancher chauffant ?
- Pouvez-vous nous donner le modèle exact de votre régulateur (à l'arrière de celui-ci SIEMENS...) ?

Votre régulateur étant un SIEMENS il est important de connaître son type car les lignes de programmations sont différentes en fonction de la demande de chaque fabricant de chaudière !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 janvier 2018 à 20:22
forum consulter ce sujet Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour vous aider, pouvez-vous nous transmettre des photos de :
- Sonde en place sur la tête de combustion de votre brûleur ?
- Sonde seule démontée ?

Comme dans beaucoup de domaine, il arrive que le brûleur ne soit pas fabriqué par Zaegel-Held mais que le brûleur soit d'une autre marque mais étiqueté Zaegel-Held. Pour cette raison, pouvez-vous nous transmettre :
- Une photo brûleur avec capot ?
- Une photo brûleur sans capot ?

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2018 à 19:15
forum consulter ce sujet Problème sonde ionisation brûleur Zaegel-Held BX5GN sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-nous en dire plus :
- Votre sortie de cheminée sort-elle à 40 cm minimum au dessus du faîtage ?
- Avez-vous un obstacle dans les 8 mètres autour de cette sortie ?
- Le nouveau conduit est-il du même diamètre que la sortie de votre appareil ?
- Votre poêle est-il équipé d'une amenée d'air extérieure ou prend t-il l'air dans le volume de l'habitation ?
- Comment est ventilé votre volume habitable de logement ?

"A titre d'information il faut en moyenne 9 m3 d'air par heure pour brûler 1 kg de bois".
Envoyez-nous des photos, c'est souvent plus simple...

Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2018 à 18:59
forum consulter ce sujet Poêle France Turbo fume depuis changement conduit sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Vous me dîtes que votre thermostat est débranché, vous parlez de quel thermostat :
- L'aquastat de chaudière ?
- Le thermostat d'ambiance ?
- Ce dernier est débranché où ?

J'ai juste oublié de vous demander si votre chaudière était une version cheminée ou ventouse ?

Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2018 à 23:08
forum consulter ce sujet Chaudière DTG 120 Eco.NOx chauffe continuellement thermostat à l'arrêt sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le type exact de votre chaudière, numéro de série, année ?
- Votre chaudière est équipée d'un brûleur d'allumage ou pas ?
- Quel est le type de tableau de commande ?
- Quel est le type d'installation avez-vous (radiateurs, plancher, les deux) ?
- Avez-vous une sonde extérieure sur votre installation ?
- Avez-vous une vanne 3 ou 4 voies, est-elle motorisée ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude ?
- Quelle est la marque est le type de régulation dans l'ambiance de l'habitation ?

Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2018 à 22:33
forum consulter ce sujet Chaudière DTG 120 Eco.NOx chauffe continuellement thermostat à l'arrêt sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Si non, pouvez-vous nous dire avec quelle nature de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle (G20, G25,G31) ?

Lorsque vous dîtes que la veilleuse ne tient pas :
- A t-elle un aspect normal et une flamme droite et bleue (un dard en avant vers le brûleur, un vers la bougie d'allumage et l'autre vers le thermocouple) ?
- Votre veilleuse date t-elle de la chaudière ou est-elle neuve ?
- Votre injecteur et le filtre anti-poussière sont-ils propres ?
- Votre thermocouple est neuf mais est-ce une pièce DE DIETRICH d'origine ?

Une fois ces vérifications faîtes, si le problème persiste, vous devrez vérifier :
- La sécurité de surchauffe quand elle est en série avec le thermocouple,
- Les pressions gaz (amont, aval, veilleuse, brûleur).

"En tout état de cause, sur ce type de chaudière avec veilleuse permanente, il faut toujours utiliser des pièces d'origine constructeur (veilleuse, injecteur, bougie d'allumage et thermocouple) : pas de thermocouple adaptable !!!"

Trop de petit malin utilise des thermocouples universels (avec des raccords d'adaptation laitons) : ils n'ont ni les caractéristiques, ni la qualité, ni la durée de vie d'une pièce d'origine.

Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos Vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2018 à 19:16
forum consulter ce sujet Extinction veilleuse en mode brûleur chaudière De Dietrich sur le forum Plomberie

Bonsoir,

Avez-vous trouvé la réponse à votre problème de pressostat ?

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre appareil ?
Auriez-vous des photos à nous transmettre ?

Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos Vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2018 à 18:49
forum consulter ce sujet Pressostat chauffe-eau Saunier Duval Opalia C10 sur le forum Plomberie

Bonsoir,

Pour mieux vous répondre et visualiser votre projet, pouvez-vous nous transmettre des photos ?

Concernant l'installation, il peut y avoir des petites variantes sachant que chaque appareil doit être homologué pour les différents types de raccordement. Les diamètres et les longueurs varient également d'un fabricant à l'autre.
A votre place je ferai déjà une présélection de marques et modèle, cette dernière vous permettra d'avoir les grandes lignes de ce que vous pourrez ou ne pourrez pas faire...

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2018 à 17:36
forum consulter ce sujet Installation ancienne cuisinière charbon bois sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Effectivement, cette chaudière avant-gardiste pour l'époque est truffée d'électronique, de mécanismes hydrauliques et de mécanismes pneumatiques. En vieillissant l'usure s'installe et ne servant pas souvent ces système peuvent se gripper.
Dans un premier temps vous pouvez vérifier :
- Que la pompe chauffage tourne,
- Que l'extracteur tourne lors d'une demande de démarrage,
- Que le répartiteur de pression s'inverse bien (passage chauffage, eau chaude),
- Que la vanne inverseuse bascule bien (passage chauffage, eau chaude).

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière et de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.

Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2018 à 17:25
forum consulter ce sujet Problème carte chaudière murale Vaillant VCW242E sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Date de dernier entretien de votre chaudière ?
- Dernière analyse des combustions ?

Auriez-vous des photos à nous transmettre (chaudière, sortie ventouse, radiateurs...) ?

Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos Vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2018 à 17:13
forum consulter ce sujet Forte odeur désagréable chaudière à gaz Vaillant sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci de votre retour, on avance...

Pouvez-vous me confirmer le modèle exact de votre chaudière, est-ce une chaudière murale Condensation Prestige 32 Excellence LG ?
Votre vase d'expansion est-il intégré à la chaudière ou ailleurs sur l'installation ?

Si votre chaudière est une chaudière à condensation, est-elle équipée d'une sonde extérieure ?

"Vous me dîtes que lorsque vous mettez la pression à 1.5 bars (je présume) à l'arrêt et chaudière froide, que votre chaudière chaudière se met en route pour faire de l'eau chaude (ou du chauffage ???) quand elle s'arrête et qu'elle refroidit, la pression retombe à 0.3 bars. On est bien d'accord que vous n'avez aucune fuite sur la soupape chauffage !!!"

Tenez-moi au courant, je pense avoir une petite idée mais j'attends votre retour d'infos...

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2018 à 17:05
forum consulter ce sujet Obligé de remettre de l'eau chaudière ACV Excell 32 mk3n sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Si je vous dis : pochette préventive, boitier de modulation, sonde sanitaire ou mécanisme de modulation gaz, savez-vous si ce sont des pièces qui ont déjà été remplacées sur votre chaudière ?

Pouvez-vous faire les essais suivant :
1 - ouvrez un robinet d'eau chaude, attendez que la chaudière démarre et réduisez le débit de votre robinet de moitié (filet d'eau comme de la taille d'un stylo). Que se passe t-il :
- La température de l'eau devient-elle très chaude ?
- La chaudière reste-t-elle allumée ?
- Avez-vous en alternance de l'eau chaude, de l'eau froide de manière espacée ?
- Avez-vous une coupure totale de la chaudière avec extinction de la veilleuse ?

2 - Le bouton de réglage de la température d'eau chaude est-il facile ou difficile à tourner ?

3 - Si vous mettez le bouton de la température d'eau chaude au minimum et que vous refaites le même essai décrit en 1, quels sont les nouveaux résultats ?

Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 23:27
forum consulter ce sujet Problème température eau chaudière ELM Leblanc sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Vérifier auprès du service technique Viessmann s'ils valident cette solution.
Précisez bien que vous n'êtes pas sur un brûleur deux allures ou modulant mais bien sûr deux brûleurs séparés.
Assurez-vous que si un des deux brûleurs est en panne, l'autre prend le relais...

Une fois la confirmation de Viessmann, vous n'aurez plus qu'à vous amuser avec le câblage.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 21:22
forum consulter ce sujet Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quelque soit le modèle ou la marque, doivent être équipées au minimum d'une sonde extérieure. Elles sont généralement fournies avec la chaudière !

En ne respectant pas cette consigne, vous vous privez de des avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieur),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour).

Pour finaliser la finesse de régulation et optimiser le fonctionnement d'une chaudière (plus d'économie en améliorant la souplesse de votre confort) vous pouvez rajouter une sonde d'ambiance (sonde qui est la seule capable de dialoguer avec votre régulation de chaudière et affiner ces réglages de puissance).

Ne jamais utiliser de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté ils obligent votre chaudière à surconsommer et ne sont pas compatibles avec la technologie des chaudières condensation.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 21:12
forum consulter ce sujet Remplacement des joints de condensation sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour faire simple, il n'existe aucune régulation dans la gamme "domestique" capable de gérer les différentes éléments ou organes de votre installation :
- Deux brûleurs fioul,
- Un circuit de chauffage avec vanne 4 voies motorisé,
- Une production d'ECS,
- Un poêle à bois réchauffant le retour de la chaudière.

Chez VIESSMANN, aucun schéma de câblage électrique n'est disponible pour permettre de remplacer votre régulation et d'assurer toutes les fonctions ci-dessus. De plus toutes les connectiques ont changé depuis 1980.

Si des solutions sont disponibles, elles sont peut-être dans la gamme de régulation "collectif et chaufferie" mais vous ne serez plus dans les mêmes tarifs.
Vous pouvez également vous tourner vers d'autres marques de régulateur mais il vous faudra reprendre tout le câblage (y compris la modification du tableau de chaudière actuel).

Il faut également savoir que toutes les modifications de ce type, sans solutions validées par le constructeur (en l’occurrence VIESSMANN) engage systématiquement la responsabilité de la personne qui la réalise : en cas de sinistre vous ne serez pas couvert par votre assurance...

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 20:31
forum consulter ce sujet Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Si vous n'avez pas de vanne de remplissage sur votre installation et extérieur à la chaudière,
Si les deux vannes de remplissages sous la chaudière sont biens fermées,
Si le disconnecteur sous la chaudière ne coule pas,
Le seul endroit où l'eau sanitaire (pression 3 à 4 bars) peut passer dans le circuit chauffage (normalement à 1.5 bar) c'est l'échangeur sanitaire :
- Soit à plaques dans votre cas,
- Soit tubulaire dans un préparateur.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 20:07
forum consulter ce sujet Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A sur le forum Chauffage

Bonsoir,

C'est très bien on avance.
Lorsque votre chaudière est en mode production d'eau chaude (recharge du ballon) que la pompe de chauffage est à l'arrêt, que la pompe de charge fonctionne :
- A quelle température votre chaudière est-elle ?
- Si vous mettez l'aquastat de chauffage au maximum, votre brûleur redémarre t-il ?

Sur votre circuit de chauffage, avez-vous une vanne 3 ou 4 voies ?

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 19:40
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Si votre canalisation d'aspiration fioul est désamorcée, il faut d'abord la réamorcer.
Ensuite il faudra vous assurer que les filtres ne sont pas bouchés et que votre gicleur n'est pas bouché.
Après il vous faudra relancer votre brûleur en appuyant sur le coffret de sécurité (bouton avec voyant rouge).
Tenez-nous au courant...

Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 19:30
forum consulter ce sujet Problème brûleur Weishaupt WL5/1-B sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Dans un premier temps vous devez remettre les réglages usine des paramètres CP030, CP050 et CP300.

Dans un deuxième temps nous allons tester le fonctionnement et la réaction de votre plancher chauffant (savez-vous si la sonde d'ambiance pilote unique le plancher, uniquement les radiateurs ou les deux ?). Pour que le circuit plancher soit uniquement sous le contrôle de la température extérieure vous devrez :
- Désactiver la fonction "influence de l'ambiance",
- Enlever les programmes horaires sur le circuit plancher chauffant,
- Mettre les consignes de températures ambiantes (jour et nuit) sur 20°C,
- Mettre le circuit plancher sur confort permanent.

"Laissez tourner 48 heures en ouvrant les robinets du collecteur de retour en grand (boutons blanc sur le collecteur du bas) et vérifier les températures ambiantes dans chaque zone..."

Passé ces 48 heures pour ajuster, si besoin, la température ambiante de chaque zone pour obtenir 20°C vous agirez sur les vannes de réglage sous les bouchons de collecteur de départ (collecteur du haut) 1/4 à 1/2 tour pas plus puis attendre 24 à 48 heures...

"Attention : selon la normes, la température de surface de votre sol ne doit jamais dépasser 28°C"

Une fois toutes les zones seront équilibrées à 20°C, tenez-moi informé ...

Bon courage et patience,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 19:21
forum consulter ce sujet Instabilité plancher chauffant et réglage chaudière Sempra Nova HTE sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Lorsque vous êtes le premier à utiliser de l'eau chaude sanitaire, sans que personne d'autre en utilise en même temps :
- Pouvez-vous remplir votre baignoire sans qu'il vous manque de l'eau chaude à la fin ?
- Une fois que votre ballon est vide, combien de temps met-il à se réchauffer pour une utilisation normale ?
- Lorsque votre ballon est vide, votre pompe chauffage est-elle arrêtée et d'eau chaude en marche ?

Avec ces petits tests, nous pourrons déterminer si votre problème vient plutôt du ballon ou du tableau de chaudière...
Bons tests.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de mieux vous venir en aide, connaissez-vous la référence du ballon ?

Dans l'attente de votre retour d'info,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 16:32
forum consulter ce sujet Prix remplacement ballon d'eau chaude chaudière De Dietrich F 67110 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour choisir un bon robinet thermostatique il faut penser aux raisons pour lesquelles je veux mettre en place ce type de régulation sur mon installation :
- Économies d'énergie,
- Confort des occupants,
- Maîtrise de la température ambiante,
- Blocage de la température ambiante maxi,
- Possibilité de réduire la température ambiante,
- Position hors gel,
- Réglage du débit et de la puissance du radiateur.

En fonction de la marque et du modèle choisi, l'ensemble de ces fonctions n'est pas toujours disponible.
Certains corps thermostatiques s'avèrent très bruyants à grand débit (sur des gros radiateurs) ou se mettent à siffler à la fermeture voire se mettent à taper.

Enfin, pensez au service après vente et aux disponibilités des pièces détachées dans le temps...

Ces deux marques ne remplissent pas la totalité des critères de choix et sont plutôt des entrées de gamme : en cas de blocage des clapets attention à la casse au démontage des cartouches thermostatiques.

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 16:22
forum consulter ce sujet Robinet thermostatique radiateur Orkli ou Giacomini sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation ou nous envoyer des photos :
- Votre chaudière est bleu et rouge avec des briques à l'intérieur ?
- Quelle est la marque, le type, le numéro de série et l'année de votre brûleur ?
- Quel est le type, le numéro de série et la puissance de la chaudière ?
- Votre conduit de cheminée est-il tubé en inox, quelle est sa hauteur ?
- Quelle est la surface habitable à chauffer ?
- De quelle année est votre logement ?

Certaines améliorations sont peut-être possible.

Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tout nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 15:11
forum consulter ce sujet Choix gicleur pour chaudière Francia Hawai sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de mieux vous aider, pouvez-vous nous en dire plus,
- Êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
- Quel type de chauffage avez-vous dans votre habitation (radiateurs, plancher) ?
- Quel type de tableau de chaudière ou régulation avez-vous ?
- Votre aquastat de chaudière est réglé sur combien ?

Si vous êtes en présence avec un tableau de régulation type DIEMATIC et si vous avez un aquastat pour régler la température de votre chaudière, il doit être au maximum !!!
Envoyez-nous des photos, c'est souvent plus simple....

Dans l'attente de votre retour d'informations,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 15:01
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Comme vous êtes au Propane, vous devez vérifier ou faire vérifier les combustions de votre brûleur (mini et maxi) avec un analyseur de combustion électronique. Cette opération vous garantira une sécurité d'utilisation, une économie d'énergie et une durée de vie de votre chaudière plus importante.

Le Propane est un gaz dont la constitution varie, cette variation chimique + les variations de pressions de distribution vers votre chaudière (détendeur de sécurité 37mb) en font un gaz dont il faut se méfier et qui peut vous occasionner de pannes intermittentes vicieuses.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 14:44
forum consulter ce sujet Problème allumage chaudière De Dietrich DTG E125 Eco NOx sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pouvez-vous m'envoyer des photos ?

Si ce n'est que la carrosserie et les panneaux d'habillages : remplacez la chaudière...
Si le châssis est touché : remplacez le ballon...

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 14:29
forum consulter ce sujet Changer ballon sur chaudière Idéal Standard sur le forum Chauffage

Bonjour,
Merci de votre retour d'infos.

Pour faire simple, la température maxi départ (Tset) doit être réglée à 45°C.
Votre courbe de chauffe doit se trouver en 0.6 et 0.8 en fonction de votre région et de la température extérieure de base.
Vous devez avoir un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C.

Si vous rencontrez encore des difficultés pour obtenir des températures ambiantes convenables vous devrez :
- Soit procéder aux réglages des débits sur les collecteurs des planchers chauffants en agissant sur les vannes de réglages (1/4 à 1/2 tour pas plus) pièces par pièces (une seule à la fois) et attendre minimum 48 heures pour constater le résultat. Puis modifiez la suivante en respectant les mêmes procédures.
- Si vous êtes obligé d'ouvrir en grand un circuit c'est que la vitesse de votre pompe est trop basse : attention si vous augmentez sa vitesse il faudra reprendre tous les réglages de boucles...

Selon la norme, il est impératif de respecter ces trois règles :
1 - Pour des raisons de santé, la température de surface de la dalle ne doit pas dépasser 28°C,
2 - Pour des raisons de santé et de protection du bâti, la température de départ maxi dans le plancher doit être inférieur à 50°C,
3 - Votre installation doit comporter un aquastat de réarmement manuel, réglé à 55°C, qui met en sécurité, par arrêt complet, la circulation dans votre plancher chauffant.

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 14:17
forum consulter ce sujet Plancher chauffant ne monte pas en température sur le forum Chauffage

Bonjour,

Effectivement, en tant que locataire il est difficile de prendre en charge le remplacement de la chaudière.

Voyez avec le chauffagiste, mais il me semble difficile de diminuer encore la puissance du brûleur : vous êtes déjà à 22 KWS et les températures de fumées ne doivent pas descendre en dessous de 180°C.

Juste pour confirmation lorsque vous avez pris cette location, quel était le classement énergétique de ce logement D ou moins... et les consommations fioul annoncées ???

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 13:29
forum consulter ce sujet Réglage thermostat d'ambiance chaudière fioul sur le forum Chauffage