Bonjour,

Pour être sûr et ne pas remplacer des pièces inutiles, vous devez faire appel à une société de maintenance agréée par la marque de votre chaudière.
Il semble que votre chaudière ait des problèmes d'entartrage ou désembouage de votre échangeur sanitaire.
Donnez-nous de vos nouvelles.

Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2017 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière chaffoteaux Urbia sur le forum Chauffage

Bonjour,

Après consultation de la notice technique de votre appareil, il n'existe pas d'emplacement pour raccorder un thermostat d'ambiance. Les préconisations du constructeur ne permettent pas cette option.

Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2017 à 18:06
forum consulter ce sujet Installation thermostat d'ambiance réguler 2 accumulateurs électriques sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Votre installation est-elle vérifiée par un professionnel habilité et au minimum une fois pas an ?
Avez-vous vérifié l'état d'encrassement de votre carburateur ainsi que son filtre ?
Votre citerne est-elle avec un fond décanteur, êtes-vous sûr de ne pas avoir de la boue au fond ?
Votre canalisation entre la citerne et le poêle est-elle propre ?

Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2017 à 12:58
forum consulter ce sujet Fioul arrive très difficilement poêle à Mazout Amsta 40 SC 1 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour la pose de votre poêle à bois vous devez l'installer selon les prescriptions du constructeur et les normes en vigueur.
Si votre appareil est prévu pour être posé au sol, il doit l'être !!! En aucun cas vous ne devez l'enfermer dans un espace clos !!!

Pour être plus précis, vous pouvez nous envoyer des photos de votre appareil et de votre installation actuelle ainsi que la marque et le modèle de votre poêle à bois.

Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2017 à 12:51
forum consulter ce sujet Conseils nouvelle installation de poêle à bois sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre DELTA DORE 105 pilote quel type d'installation de chauffage ?
Avez-vous vérifié votre sonde extérieure ?
Arrivez-vous à lire la température extérieure, correspond t-elle à la réalité ?

Si vous êtes sur un plancher chauffant à accumulation électrique, votre régulateur doit comporter une sonde extérieure.
Mettre en place un thermostat d'ambiance n'est pas compatible avec ce type de régulation et vous prenez de gros risques :
- Montée en température trop importante de votre dalle,
- Risque de dégradation de cette dernière (fissures, décollement des revêtements de sol...),
- Problème de santé si la température de votre dalle dépasse 28°C.

Donnez-nous plus de précision sur votre installation, nous pourrons mieux vous venir en aide.

Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2017 à 12:42
forum consulter ce sujet Problème Delta Dore 105 mode forcé sur le forum Chauffage

Bonjour,

Êtes-vous sûr d'être en présence d'un robinet thermostatique, si oui après avoir démonté la tête thermostatique vous avez effectivement une tige et cette tige pousse le clapet qui ouvre ou ferme le passage de l'eau chaude dans le radiateur.
En fonction de la marque du corps thermostatique il est possible d'enlever la tige et le presse étoupe qui permet d'accéder au clapet mais attention aux fuites au démontage...

Pour être sûr, vous pouvez nous envoyer des photos.

Bonne Fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2017 à 19:18
forum consulter ce sujet Problème radiateur chauffage froid sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je viens de voir votre vidéo, le phénomène que vous observez est un comportement normal du brûleur.
Le gicleur et la ligne gicleur se trouvant après l'électrovanne, il est normal que la pression de fioul d'environ 12 bars s'évacue par le gicleur.

Pour éviter ce phénomène, vous pouvez utiliser un gicleur équipé d'un clapet se fermant dès que la l'électrovanne de la pompe se coupe :
- Chez DANFOSS ce sont des gicleurs type LE (ex: 0.60/60°S LE)
- Chez DELAVAN ce sont des gicleurs type Protec,
Avec ce type de gicleur vous devrez reprendre les réglages de combustion de votre brûleur !!!

Référez-vous à la notice de votre brûleur pour savoir quel est la marque et le type de gicleur préconisé par Franco Belge.

Bonne Fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2017 à 12:45
forum consulter ce sujet Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Votre chaudière est une chaudière HTE (condensation) ou BT (basse température) ?
D'après vos informations je pense que c'est une condensation.
Avez-vous bien une sonde extérieure de raccordée à cette chaudière ?

La température que vous lisez sur l'écran c'est :
- La température de la chaudière ?
- La température ambiante de la pièce ?

Pour vous aider et mieux avancer sur votre problème vous devez modifier les réglages suivants :
- K REG sur 1.5,
- BUILD sur 3,
- KORR sur 4,
- AMBON sur 1,
- OFFTR sur 0,
- OFFVI sur 1,
La température de la chaudière en chauffage doit rester à 80°C.

Une fois ces différentes modifications vous me tenez au courant et nous verrons pour soit limité l'influence de cette sonde, soit prévoir son déplacement.

Pour ce qui est de vos radiateurs, vous pouvez les rééquilibrer en agissant sur les coudes et tés de réglages. Vous devez ouvrir tous les radiateurs en grand, vous partez du plus éloigné de la chaudière et vous terminez vers le plus près.
La règle est la suivante, le coude ou té de réglage du radiateur le plus loin doit être ouvert en grand et plus vous vous rapprochez de la chaudière plus ils doivent être fermés.

Donnez-moi de vos nouvelles.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 décembre 2017 à 20:01
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Avez-vous trouvé une solution à votre problème, avez-vous la notice de votre appareil, pouvez-vous nous transmettre une photo de l'appareil et de sa plaque signalétique ?

Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 décembre 2017 à 18:48
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Fujitsu Atlantic ASYG 14 LMCA sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Si la chaudière récupérée est la même : GEODIS 24 (carrosserie Jaune) ou même BORA 24 (carrosserie rouge et qu'elle est en état de fonctionnement, mettez là à la place de votre chaudière actuelle, c'est plus simple et vous gagnerez votre temps !!!

Avec les essais que vous avez fait il y a effectivement de grande chance que votre ballon soit HS.
Simplifiez vous la vie, remplacer votre chaudière puisque vous en avez une autre.

Envoyez nous des photos de votre installation si vous le pouvez.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 décembre 2017 à 18:42
forum consulter ce sujet Changer ballon sur chaudière Idéal Standard sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Super, si votre chaudière est repartie c'est qu'il y avait certainement un petit problème sur l'étanchéité de votre raccordement des gaz brûlés.
Toutefois faites attention, les détecteurs d'air et de gaz présent sur ce modèle de chaudière sont très précis et très sensibles. Ils ne supportent pas les grosses pressions et les forts taux d'humidité.
Il faut pour cela éviter de souffler dedans.

Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 décembre 2017 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème chaudière Frisquet Hydroconfort à condensation sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Avez-vous solutionné votre problème, avez-vous pris contact avec votre installateur ou votre revendeur ?
Depuis combien de temps fonctionne t-il ?

Bonnes et Joyeuses Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 décembre 2017 à 18:20
forum consulter ce sujet Problème allumage poêle à pétrole Stover SRE 702 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

La solution idéale pour ne pas endommager la chaudière (risque de percer le corps de chauffe !!!) est de ne couper que la pompe, évitant ainsi à la chaudière de descendre trop bas en température puis de remonter et ainsi de suite.
Votre chaudière doit être toujours réglée avec un minimum à 60°C pour protéger votre corps de chauffe.

Pour continuer dans la recherche d'économies d'énergie on peut également vérifier que la puissance de la chaudière est bien adaptée à l'habitation et que le brûleur n'est pas réglé en surpuissance. En effet, avant les années 90 les installateurs considéraient qu'une chaudière plus puissante c'était mieux partant du principe que "qui peut le plus, peu le moins" mais aujourd'hui on constate que cette réalité donne des excès de consommations de fioul allant de 1 à 3 litres en trop et par heure de fonctionnement...

Pour le vérifier vous pouvez nous transmettre les informations de puissances mini et maxi figurant sur la plaque signalétique de la chaudière (à l'arrière de cette dernière) et du type de gicleur utilisé sur votre brûleur (marque, débit, angle, type ex : DANFOSS 0.60/60°S).

Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 décembre 2017 à 18:12
forum consulter ce sujet Questions thermostat chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour.
Pour ne pas endommager votre chaudière (risque de percer le corps de chauffe) et ne pas avoir de train de chaleur dans les radiateurs avec risque de grosses variations de la température ambiante, vous devez faire fonctionner votre thermostat d'ambiance en mode proportionnel.
Vous devrez veiller à ce que votre chaudière soit toujours au minimum à 60°C, toujours pour protéger votre corps de chauffe.

Pour ce qui est de la vanne 3 ou 4 voies vous pouvez m'envoyer une photo du raccordement à l'arrière de la chaudière.

Vous pouvez également me transmettre une photo de la plaque signalétique de votre chaudière ainsi que le type de gicleur monté sur votre brûleur : souvent les chaudières et les brûleurs sont surdimensionnés en puissance par rapport à la taille de la maison (surconsommation de fioul allant de 1 à 3 litres en trop par heure de fonctionnement) précisez moi également la surface habitable chauffé et l'âge ou l'année de la maison.

Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 décembre 2017 à 17:52
forum consulter ce sujet Réglage thermostat d'ambiance chaudière fioul sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de vous aider, pouvez-vous nous donner plus d'infos :
- Marque, type, numéro de série et année de la chaudière ?
- Lorsque vous parlez du thermostat où est-il située (sur la chaudière ou dans le logement) ?
- Lorsque vous dîtes "je vais sur + ou - j'arrive sur la température de départ, vous le faîtes sur la chaudière ou sur le thermostat ?

Peut-être est-ce plus simple de nous transmettre des photos !!!

Dans l'attente de votre retour d'informations.

Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 décembre 2017 à 17:14
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Zen3 Luna3 réglage thermostat sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour commencer, êtes-vous dans une région où l'eau de la ville est connue comme calcaire ?

Ensuite et pour faire simple...
Si c'est un problème de débit, différence importante entre le robinet d'eau froide et eau chaude :
- Soit votre entrée d'eau froide commence à se boucher remplacer votre groupe de sécurité et vérifiez l'entartrage de votre ballon ECS,
- Soit vous avez de l'eau chaude mais vous avez du mal à en avoir en grosse quantité (impossible de remplir une baignoire ou de prendre plusieurs douches) il vous faudra vider le ballon de son calcaire et remplacez l'échangeur à plaques.

Un échangeur à plaque de chaudière domestique ne se détartre pas (ni par détartrage mécanique, ni par détartrage chimique), même si certains petits malins prétendent le contraire. De plus c'est toujours moins cher d'en mettre un neuf, il garantit :
- D'avoir la puissance maximum disponible.
- D'être sur d'obtenir le volume d'eau chaude que doit fournir votre chaudière.
- Il évite une perte de temps à re-démonter et remonter lorsque vous aurez des fuites.

Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 décembre 2017 à 17:04
forum consulter ce sujet Détartrage chaudière Chaffoteaux Pharos Green 25 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question et être plus précis pouvez-vous nous donner plus de renseignements :
- Marque, type et numéro de série de votre chaudière ?
- Quels sont les diamètres des tuyaux de votre ventouses (60/100 ou 80/125mm) ?
- Quelle est la longueur totale de la partie horizontale de votre ventouse ?

Il est effectivement pas très difficile de remplacer ce type joints à condition d'avoir les bons modèles et de la marque des conduits, ensuite, après avoir ouvert les colliers de serrage, vous déboitez chaque élément pour remplacer vos joints et au moment de tout remonter (avant d'emboiter chaque morceau) vous passez avec votre doigt un peu de liquide vaisselle pour lubrifier : faites tourner la pièce au moment de l'emboiture pour faciliter la mise en place du joints sans l'abimer. Vérifier que tous les tubes intérieurs ainsi que le terminal de sortie extérieure soient bien en plastique (couleur blanc ou translucide) pas de métal et pas d'aluminium !!!

Je vois sur votre deuxième photo un récepteur de thermostat d'ambiance sans fils :
- Ce thermostat est-il raccordé sur votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?

Pour obtenir les meilleurs résultats d'économie d'énergie et un bon vieillissement de votre chaudière, vous devez suivre les préconisation du constructeur :
- Sonde extérieure d'office,
- Sonde d'ambiance en complément,
En fonction de la marque et du type de votre chaudière je pourrais vous en dire plus.

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 décembre 2017 à 15:44
forum consulter ce sujet Remplacement des joints de condensation sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre le type exact, le numéro de série et l'année de votre chaudière ? En fonction du modèle et de l'année la cause de votre dysfonctionnement peut-être différent.

Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 décembre 2017 à 17:04
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW problème eau sanitaire sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question, tout dépend de la Marque et du type de la chaudière et du raccordement hydraulique de votre installation. Pouvez-vous nous donner plus d'infos :
- Marque et type de la chaudière ?
- Existe t-il une vanne 3 ou 4 voies entre la chaudière et la pompe chauffage ?
- De quelle nature est le corps de chauffe de la chaudière (acier ou fonte...) ?

Merci de nous transmettre ces informations afin de mieux vous guider.

Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 décembre 2017 à 13:09
forum consulter ce sujet Questions thermostat chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le choix que vous devez faire dépend :
- De la marque et du type de chaudière et de la nature du corps de chauffe (fonte, acier ?),
- Du raccordement hydraulique la chaudière (vanne 3 ou 4 voies ?) type de circuit (radiateur, plancher ?)

Votre thermostat d'ambiance est là vous permettra de faire des économies d'énergie mais vous devez veiller à ne pas mettre en danger la durée de vie de votre chaudière ou d'avoir des grosses variations de chaleur au niveau de la température ambiante.
Pouvez-vous nous donner plus d'éléments pour nous permettre de mieux répondre à votre question.

Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 décembre 2017 à 13:00
forum consulter ce sujet Réglage thermostat d'ambiance chaudière fioul sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Votre boitier de commande de chaudière est dans l'ambiance mais a t-il été paramétré lors de la mise en service de votre chaudière il y a 8 ans ?

Votre séjour est-il exposé au sud, est-il une des pièces les plus chaudes de la maison, avez-vous une cheminée dans cette pièce ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2017 à 21:00
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pouvez-vous nous en dire plus :
- Type exact, année et numéro de série de votre chaudière ?
- Code défaut affiché sur le tableau de la chaudière ?
- Votre extracteur tourne t-il, est-il alimenté ?

Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2017 à 20:36
forum consulter ce sujet Blocage ventilateur chaudière Idéal Standard Zenis 1.24FF sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Merci de nous donner des nouvelles !!!

Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2017 à 20:30
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chappée Bora BI 24 pleine de suie sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Lorsque vous parlez de débit important s'agit-il de l'eau chaude ?
Si c'est le cas réduisez ce débit en fermant de moitié votre robinet d'eau pour test !

Normalement votre chaudière est équipée d'une pastille de réduction de débit de 10l/minute si c'est une 25 kW pour ne pas à avoir ce souci.

Tenez-nous informé.

Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2017 à 20:25
forum consulter ce sujet Eau chaude sanitaire tiède chaudière Saunier Duval Themaclassic sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Pouvez vous nous donner plus d'infos :
- Le type exact de votre chaudière, son numéro de série,
- Le type de régulation (sonde extérieure, thermostat d'ambiance),
- Le type d'installation raccordé à votre chaudière (radiateurs, plancher chauffant) ?

Dans l'attente de retour d'infos,

Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2017 à 20:16
forum consulter ce sujet Réglage température chaudière Chappée luna 1.24CF sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Pour mieux vous aider auriez-vous des photos à nous transmettre sur le câblage que vous avez réalisé au niveau des mini-rupteurs ?

Faîtes très attention aux courts circuits dans cette zone de la chaudière, les micro-rupteurs étant fixés sous le boitier de modulation sanitaire (Bloc aluminium surmonté de la valve eau en laiton) sachant que ce dernier du gaz : si la micro-membrane est abîmée ou poreuse vous risquez une prise de feu !!!

Si vous avez cassé le tube de la sonde sanitaire vous ne pourrez pas faire d'eau-chaude et rechargé votre ballon : en mode ECS votre brûleur, n'ayant plus de modulation, il n'est coupé que par la sécurité de surchauffe à 110°C.
Pour ce qui est du chauffage, vous pourrez en avoir à condition d'empêcher votre chaudière de faire de l'ECS.
Pour ce faire :
- Couper l'alimentation électrique de la pompe sanitaire entre la chaudière et votre ballon ECS ou, mettez votre chaudière en mode chauffage seul (si le modèle le permet !!!),

Bonnes et Heureuses Fêtes de Fin d'Année,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2017 à 20:00
forum consulter ce sujet Panne chaudière Elm Leblanc GVM 5.20 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- De quelle année est votre chaudière et quel est son numéro de série ?
- Quel est le type de régulation (sonde extérieure, sonde d'ambiance, thermostat...) ?
- Avez-vous de l'eau chaude sanitaire normalement ?
- Quel est le type de gaz utilisé ?

Si le corps de chauffe de votre chaudière est à plus de 70°C, que l'eau chaude est normale, la vanne 4 voies semble ne pas s'ouvrir (surtout si votre pompe chauffage tourne normalement).

Merci de nous retourner toutes ces infos pour que nous puissions confirmer un diagnostic,
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'année.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Indépendant.
23 décembre 2017 à 19:38
forum consulter ce sujet Manque de puissance dans la montée en température sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pouvez-vous nous transmettre l'année et le numéro de série de votre chaudière, selon le modèle la signification des codes défauts est différente.
Dans l'attente de votre retour d'infos.

Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2017 à 12:18
forum consulter ce sujet Défaut E164 sur chaudière Idéal Standard ZENIS 2.28 HTE sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour pouvoir vous répondre précisément, pouvez-vous nous transmettre :
- Le type exact de votre chaudière ainsi que son numéro de série ?
- Votre chaudière est-elle bien équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde ou un thermostat d'ambiance (marque et type) ?

A part ce défaut, quels sont les phénomènes de dysfonctionnement de votre chaudière, avez de l'eau chaude et du chauffage ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.

Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2017 à 12:10
forum consulter ce sujet A quoi correspond panne E91 chaudière Chappée sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Type et numéro de votre chaudière DD ?
- Marque et type de l'ancienne chaudière ?
- Votre chaudière actuelle a t-elle un écran en façade (au milieu en haut) ?
- Votre sonde extérieure est située où (localisation, orientation) ?
- Quels sont les différents circuits de chauffage (radiateurs, plancher) ?
- Quelle est la marque et le type de votre thermostat d'ambiance ?

Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez également nous transmettre des photos.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Années.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2017 à 12:02
forum consulter ce sujet Plancher chauffant ne monte pas en température sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de votre chaudière, votre intervention de début Décembre vous a t-elle apporté une solution ?

Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2017 à 10:52
forum consulter ce sujet Problème chaudière Frisquet Hydroconfort à condensation sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous aider pouvez-vous nous donner le type, le numéro de série et la puissance de votre chaudière ?
Quelle est la marque, le type et le numéro de série de votre brûleur ?
A quoi marche votre brûleur (fioul, gaz...) ?
Dans l'attente de votre retour d'information.

Bonnes et Joyeuses Fêtes de fin d'Année.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2017 à 10:46
forum consulter ce sujet Chaudière Sacamatic en panne sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour cette chaudière il existe plusieurs possibilités de raccordement, savez-vous quel est le type de tableau sur votre chaudière (basique type OB ou régulation type ECOCONTROL) ?
Avez-vous une sonde extérieure ?
Sur quel type d'installation êtes-vous ?

Merci de nous tenir informé,
Bonnes et Joyeuses Fêtes de fin d'Année,

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2017 à 20:37
forum consulter ce sujet Brancher pompe chauffage Wilo sur une chaudière Chappée sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre le modèle, le type et le numéro de série de votre chaudière & tableau de régulation,
- Savez-vous s'il existe une sonde extérieure sur votre installation,
- Quel est le type d'installation derrière cette chaudière (eau chaude sanitaire, radiateurs, plancher),

En fonction de votre retour d'info, nous pourrons être plus précis dans nos réponses. Mais si vous êtes équipé d'une régulation en fonction de l'extérieure il est fortement déconseiller de vouloir piloter cette pompe par une commande externe.

Dans l'attente de vos compléments d'infos,
Bonnes et Joyeuses Fêtes de fin d'Année.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2017 à 16:48
forum consulter ce sujet Piloter circulateur chaudière fioul Viessmann sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre le type de votre régulation, en fonction de son type ce peut-être :
- Soit un module à remplacer.
- Soit une carte interne à remplacer.
- Soit le tableau complet.

Dans l'attente de votre retour d'infos,
Bonnes et Joyeuses Fêtes de fin d'Année.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2017 à 16:36
forum consulter ce sujet Problème chaudière Buderus G115 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Après lecture de votre question, pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien de la pompe de charge située entre la chaudière et le ballon d'eau chaude !!!
Quel est le type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher) et de régulation présent sur votre installation ?

Si tel est le cas il est normal que ce circulateur ne soit alimenté que lorsque la chaudière est en production ECS.

Lorsque le ballon descend en température, il informe le tableau de chaudière (ou le régulateur) et demande une remontée en température, la chaudière démarre, monte à 80/90°C et cette fameuse pompe de charge transfert la chaleur vers le ballon, la pompe chauffage est systématiquement coupée.
Une fois le ballon ECS en température, la pompe de charge se coupe et l'installation repart en chauffage. Si la chaudière est trop haute en température et qu'il n'y a pas de demande de chauffage la pompe de charge reste en fonctionnement.

Pour moi, il n'y a aucun intérêt à mettre une pompe de ce type sur la production d'eau chaude, si cette dernière peut-être mise en lieu et place de la pompe de chauffage, permutez les :
- La pompe de charge ECS tourne moins d'heures dans l'année que celle du chauffage,
- La pompe de charge ECS doit être à débit fixe, vous avez une pompe à débit variable,
- La pompe à débit variable (type classe A) placée sur le circuit chauffage (sauf cas de plancher chauffant) s'adapterait selon le nombre de radiateurs en service et réduirait sa consommation électrique ainsi que son bruit de fonctionnement.

Donnez-nous de vos nouvelles !!!
Bonnes et Joyeuses Fêtes de fin d'années.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2017 à 16:25
forum consulter ce sujet Problème circulateur eau Sunagaz GXE 3000 type B11BS sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour pouvoir vous venir en aide, pouvez-vous nous décrire le type d'installation raccordée derrière votre chaudière (production eau chaude, type de circuit de chauffage...) ainsi que le type et le numéro de série de votre chaudière et tableau de régulation ?

Même en mode "manuel" votre régulation continuera à vous mettre ce message, ce message qui peut-être à l'origine de plusieurs sondes, sondes à localiser selon votre type d'installation.

Dans l'attente de votre retour d'information.
Bonnes et Joyeuses Fêtes de fin d'Année.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2017 à 15:47
forum consulter ce sujet Message erreur sonde CH chaudière Buderus Logano G124 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de mieux vous aider pouvez-vous nous confirmer le type exact de votre chaudière ?
Est-ce bien une chaudière gaz murale à condensation ?

Si tel est le cas il manque à votre chaudière une sonde extérieure (rien de raccordé en 7 et 8 sur le bornier selon votre photo). Le minimum pour le bon fonctionnement d'une chaudière type condensation est d'avoir cette sonde !

Si le type de votre chaudière est confirmé, étant équipée de sa propre régulation en fonction de l'extérieur un thermostat ayant la technologie de commande (marche/arrêt) n'est pas compatible avec votre chaudière.

Restant à votre écoute,
Bonnes et Joyeuses Fêtes de Fin d'Année,

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2017 à 15:05
forum consulter ce sujet Thermostat Nest chaudière Buderus Logamax GB112 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avez-vous remis un nouveau brûleur ? Avez-vous trouvé une solution à votre problème de mise en sécurité ?

A la lecture de votre échange avec mon collègue il me semble important d'avoir plus de précision sur :
- Le modèle exact du brûleur (m200/S, m200/2N, m201...) ?
- Quelle est la marque, type, la plage de puissance, le numéro de série de la chaudière ?

Pour vous aider dans votre recherche de dysfonctionnement, je me permettrais d'apporter une précision importante :
S'il est vrai que tous les brûleurs fioul sont essayés en usine. Qu'ils sont pour la plupart équipé d'un gicleur déterminant une puissance définie : ils sont donc bien prè-réglés par le fabricant, le terme PRE-RÉGLER est important.

Lors de la mise en place ou le remplacement d'un brûleur fioul il est important de tenir compte :
- Des caractéristiques du générateur (puissance, type de foyer...),
- Du raccordement des fumées (tuyaux de fumée, conduit, longueurs et diamètres...),
- Du choix du gicleurs par rapport aux puissances (1 ou deux allures...),
- De contrôler les raccordements électriques (Phase, Neutre, Terre, commandes...),
- De vérifier la conformité de l'alimentation fioul (dépression, prises d'air, filtres...),
- D'effectuer systématiquement les contrôles d'hygiène de combustion avec un analyseur,
- De s'assurer qu'aucune lumière parasite ne puisse perturber le bon fonctionnement.

Donnez-nous des nouvelles cela fait toujours plaisir.
Bonnes et Joyeuses Fêtes de Fin d'Année,

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2017 à 14:42
forum consulter ce sujet Problème de brûleur fioul De Dietrich M200 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Auriez-vous la marque, le type et le numéro de série de votre appareil ?

Pour commencer à vous aider, comment avez-vous constater ce problème :
- Changement de bruit lors du fonctionnement des ventilateurs ?
- Moins de débit d'air en sortie des ventilateurs ?
- Pouvez-vous nous transmettre une photo de la sonde ou bilame ?

Vous souhaitant de Belles et Joyeuses Fêtes de fin d'année.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2017 à 12:17
forum consulter ce sujet Problème ventilateur insert sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour vous aider dans votre diagnostic, pourriez-vous nous donner la marque, le type ou prendre en photo sa plaque signalétique que l'on aperçoit sur la photo de gauche mais qui est illisible.

Lorsque vous dîtes que la pression baisse :
- Vous réglez la pression à combien ?
- Elle chute de combien ?
- Vous remettez de l'eau ?

Pour localiser les vannes d'isolement, vous en avez deux jeux : un sous la chaudière et un autre sur les collecteurs plancher chauffant.

Lorsque vous regardez sous la chaudière, photo de gauche, vous avez (au milieu) une vanne de coupure gaz jaune :
- A gauche de la vanne gaz vous avez la vanne d'isolement départ chauffage (rouge),
- A droite de la vanne gaz vous avez la vanne d'isolement retour chauffage (bleu).

Lorsque vous regardez les collecteurs du plancher chauffant, photo de droite, juste sur la gauche, après le gros écrou en laiton, vous avez un petit trou ou vous pouvez mettre une clé mâle 6 pans : ce sont les vannes d'isolement départ (rouge) et retour (bleu) du plancher chauffant.

Régler la pression à 1.5 Bars, arrêter le chauffage, fermez deux vannes (de préférence sous la chaudière), vous isolez la chaudière du circuit de chauffage. Laissez comme cela pendant 24 heures, vérifiez si le manomètre de la chaudière et descendu !!! si oui, votre chaudière perd de la pression. Si non, ouvrez doucement les vannes sous la chaudière et surveillez la pression du manomètre !!! Si oui, le circuit plancher chauffant doit être poreux. Pour être sûr de votre diagnostic vous pouvez renouveler l'opération.

Si lors de votre essai vous constatez que c'est bien la chaudière qui est en cause, vous auront besoin de connaître sa marque, son type et son numéro de série...

Tenez-nous au courant de vos différentes recherches.
Cordialement.

Bonnes et Joyeuses fêtes de fin d'année.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2017 à 12:03
forum consulter ce sujet Forum chauffage - Baisse de pression chaudière sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Avant de vous lancer dans une telle aventure comment avez-vous diagnostiqué que le serpentin est percé ?
La chaudière récupérée est-elle le même modèle et en état de marche ?

Si oui, pourquoi ne pas la mettre à la place de votre chaudière !!!

Sinon l'opération consiste à séparer les deux corps de chauffe des deux ballons : c'est le ballon qui supporte le corps de chauffe. Vous devrez démonter toute la partie électrique (tableau, câbles, sondes, porte brûleur...), démonter toute la carrosserie pour ne laisser que le corps de chauffe sur le ballon et ensuite permuter les corps de chauffe et tout remonter...

Pensez à mettre le boitier de contrôle de la chaudière (boitier blanc avec écran) dans votre logement et non sur la chaudière, vous pourrez ainsi améliorer vos consommations de fioul.
Bon courage.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 décembre 2017 à 20:12
forum consulter ce sujet Changer ballon sur chaudière Idéal Standard sur le forum Chauffage

Bonjour,

Il est très clair, sur votre vidéo, que votre chaudière manque de pression d'eau dans le circuit chauffage.
La pression habituelle étant de 1.5 Bars.
Si vous ouvrez le dispositif de remplissage et que la pression ne monte pas au niveau du manomètre, il y a plusieurs raisons :
- La pression de l'eau de la ville est trop basse.
- Le robinet, son clapet et le tube de liaison sont bouchés.
- le tube de retour chauffage où doit arriver l'eau est bouché.

Le bruit de "grondement" est normal, il devrait disparaître une fois la pression rétablie à 1.5 Bars :
- Penser à vérifier la pression de gonflage du vase d'expansion (0.3 à 0.5 Bars).
- Assurez-vous que le corps de chauffe de la chaudière est bien purgé.
- Pensez à terminer de purger vos radiateurs (chaudière et pompe chauffage à l'arrêt).

Pour la température à régler sur l'aquastat de la chaudière vous pouvez régler pour obtenir 60°C, cela vous permettra de faire toute la mi-saison de chauffe (le thermostat d'ambiance arrêtera la chaudière quand la température ambiante est atteinte (idéalement 19°C).
Si la température extérieure chute, vous aurez des difficultés à atteindre les 19°C ambiant, il vous faudra augmenter la température de la chaudière à 70 ou 80°C.

Pour résumer plus il fait froid dehors, plus il faut augmenter la température chaudière et inversement.

Si le thermostat d'ambiance actuel n'est pas programmable, vous pouvez le remplacer par un thermostat d'ambiance hebdomadaire qui vous permettra de programmer les périodes de présence à 19°C et les périodes d'absence ou de sommeil à 16°C.

Économies garanties et retour sur investissement rapide, surtout si c'est vous qui l'achetez !!!

La production d'eau chaude mixte (électrique par cumulus et gaz par une chaudière) est assez courante et les raccordements hydrauliques sont divers en fonction des installateurs :
- Le cumulus et la chaudière sont indépendant (jeu de vannes pour les inverser),
- La chaudière, lorsqu'elle est en fonctionnement, alimente l'entrée d'eau froide du cumulus en eau chaude,

Il nous faudrait plus d'infos sur l'installation réalisée (photos, vidéo) et savoir avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne (G20, G25, G31).

Pensez à nous donner des nouvelles,

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage.
21 décembre 2017 à 12:47
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Dietristar 2.24 bruits et questionnements sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question il nous manque quelques éléments. Votre chaudière fioul Chappée XR1 EFI est une chaudière bi-énergie (fioul / électrique) ces chaudières étaient installées chez des clients qui avaient des abonnements électriques EJP avec un prix du kW électrique très bas prix (sauf pendant 21 jours dans l'année ) :
- Avez-vous toujours cette abonnement ?

Les plus courantes de ces chaudières avaient des puissances de 21 Kws (7 kws en électrique et 21 à 27 Kws en fioul) pour faire simple la chaudière fonctionnait toute l'année en mode électrique seul et le brûleur fioul était sollicité lorsque les 7 kws électrique ne suffisait plus pour assurer le chauffage ou pendant les 21 jours d'EJP (en hiver) où il fallait couper le fonctionnement électrique (Kw 3 à 4 fois plus cher) et fonctionner en mode fioul uniquement,

Le boitier de commande que vous voulez remplacer assure ou assurait :
- Le contrôle de la température ambiante,
- La gestion automatique de la mise en route du complément fioul,
- La possibilité d'autorisé ou pas le fonctionnement du brûleur fioul,
- La gestion automatique du passage en fioul en EJP.

Il n'y a pas de thermostat d'ambiance filaire capable de pouvoir le remplacer !!!

Si toutefois vous souhaitez le mettre en place, vous devrez modifier le câblage d'une partie de votre chaudière (si cette dernière assure aussi l'eau chaude se sera encore plus compliqué). Sachant que la commande du brûleur fioul se fait entre 7 et 8.

Pour info il n'existe plus de pièces détachées pour les circuits électrique, électronique et régulation pour cette chaudière.

Merci de nous tenir informé.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 décembre 2017 à 10:51
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Si votre chaudière vous affiche un défaut "STB fumée" vous devez vous assurer que cette température est bien réelle (la dite sécurité se trouvant à l'arrière dans le coupe tirage) si elle est inférieure à 100°C la sécurité est défectueuse.

D'autre part, assurez-vous que :
- Le corps de chauffe est propre et non obstrué,
- Le conduit de cheminée est propre et non obstrué,
- Que la ventilation du local est conforme,
- Que le brûleur de la chaudière fonctionne à la bonne puissance,

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2017 à 22:53
forum consulter ce sujet Défaut FTB fumée chaudière De Dietrich gaz DTG 1300-25 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

La gamme des régulateurs TRIMATIK date des années 80/90, les horloges sont équipées d'une accus rechargeable leur permettant de garder en mémoire les programmes horaires. Si lorsque vous coupez l'alimentation électrique de votre chaudière et la remettez votre horloge sera à remplacer.

Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude ?

Pour vérifier le fonctionnement de votre régulation vous pouvez mettre votre régulation en mode manuel.
Vous pourrez alors vérifier si l'alimentation normale de la pompe chauffage fonctionne. Si ça ne marche pas c'est la régulation complète qui est défectueuse.

Mais si vous dîtes que lorsque l'horloge clignote vous de pouvez pas remettre l'horloge à l'heure, cette dernière est à remplacer. Faîtes l'essai en mode manuel avant.

Tenez-moi au courant,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2017 à 22:39
forum consulter ce sujet Problème horloge trimatik chaudière Viessmann sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Je vous remercie pour les informations transmissent, elles me sont utiles pour faire votre recherche de panne.

Lors de l'entretien annuel vous remplacez le gicleur par un DANFOSS type 0.50/80°S mais de quelle couleur est le bouchon de la boîte dans lequel était votre gicleur : rouge ou verte ?
Il doit impérativement être de type LE donc dans une boite avec couvercle vert : préconisation DD...

En remontant votre tête de combustion prenez soin de bien nettoyer la cellule UV de détection de flamme et positionnez la bien dans son logement.

Pour optimiser le fonctionnement de ce type de brûleur, vous devez vous assurez que vous n'avez pas de prise d'air à l'aspiration du fioul. Il est préconisé d'avoir une alimentation fioul en monotube (uniquement un tube d'aspiration) et l'usage d'un filtre fioul monotube avec double dégazage type DUO TOC et la mise place d'un combi-fioul avec crépine flottante sur la citerne.
Avec ce type d'installation vous sûr que votre brûleur n'aspirer que du fioul, sans air, sans mousse...

Au préalable, une fois le nouveau gicleur en place, vous pouvez faire un essai en plaçant les deux flexibles sur brûleur dans un bidon de fioul (ou gasoil).

Tenez-moi au courant de essais réalisés.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2017 à 22:15
forum consulter ce sujet Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation sur le forum Chauffage

Bonjour,

Afin de vous venir en aide pouvez-vous nous donner plus d'informations :
- Le boitier de commande de votre installation de chauffage est situé où ? (chaudière ou maison)
- Combien de boitier de commande (ou de sonde d'ambiance) avez-vous ?
- Avez-vous un kit hydraulique pour le plancher (pompe, vanne 3 voies, moteur, sonde de départ) ?
- Le nettoyage du plancher a été fait avec l'ancien ou le nouveau collecteur ?
- Lors du remplacement du collecteur, les réglages de ce dernier ont-ils été faits comme l'ancien ?

Dans un premier temps je vous invite à laisser le circulateur du plancher en vitesse fixe 50%.
En attendant le retour de vos informations,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2017 à 19:14
forum consulter ce sujet Instabilité plancher chauffant et réglage chaudière Sempra Nova HTE sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour votre "bug" avez-vous essayé de couper l'alimentation électrique puis la remettre en route ?
Constatez-vous les mêmes phénomènes ?

- Si oui, c'est votre système qui ne garde plus la mémoire en cas de coupure de courant !
Sinon vérifier le bon serrage de toutes les connexions (fils, borniers, connecteurs...)
- Au final vous aurez peut-être à remplacer une partie ou la totalité du système !

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2017 à 18:52
forum consulter ce sujet Gestionnaire chauffage Theben MI 352 permute sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de vous aider, auriez-vous la marque et le type exact de cette horloge ?

Cette horloge hebdomadaire vous permet de pouvoir programmer 2 zones de chauffages différentes, vous pouvez choisir le mode de fonctionnement de chaque zone en déplaçant les boutons rouge :
- Arrêt sur la position O,
- Automatique (horloge) selon les programmes horaires programmés par zone,
- Manuel sur la position I (chauffage permanent).

Avez-vous déjà réussi à mettre votre horloge à l'heure en restant appuyé sur le bouton (horloge) et en appuyant sur le bouton H (pour régler l'heure) puis M (pour les minutes) ? Vous devrez ensuite régler le jour de la semaine (1 étant le lundi, 2 le mardi, 3 le mercredi et ainsi de suite...) bouton 1-7.

Assurez-vous qu'une fois mise à l'heure, votre horloge fonctionne et qu'elle ne perde pas sa mémoire en coupant l'alimentation électrique.

Pour la suite c'est une combinaison des autres boutons :
- le 1/2 permets de choisir la zone que vous programmez,
- le + et le - permettent de régler la valeur affichée,
- le copy permet de copier le même programme d'un jour sur l'autre,
- ...

Votre installation comporte-t-elle des thermostats d'ambiance pour contrôler les températures par zones ou par pièces. En tout état de cause le fait de mettre en place des programmations horaires sur un plancher, en réalisant des coupures (absence de chauffage de la dalle), vous risquez de subir de très grosses variations de températures ambiantes. Il faut savoir que les planchers chauffant ont des inerties (temps de réaction) allant de 1 heure ( pour les plus rapides) à plus de 4 heures pour d'autres.

Pour faire simple, lorsque vous coupez le chauffage le plancher peut mettre plus de 4 heures à descendre en température et une fois que la température ambiante descend et que le chauffage redémarre, le plancher peut mettre plus d'une heure à chauffer...

Dans l'attente de vos nouveaux éléments.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2017 à 18:40
forum consulter ce sujet Programmation horloge chauffage au sol sur le forum Chauffage