Bonsoir,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est remplacée depuis quelle date ?
- Quel est le numéro de série de votre chaudière ?
- Votre brûleur était remplacé depuis quand ?
- Quel était le modèle, le type, la puissance et l'année de votre ancienne chaudière ?
- Sur votre brûleur, quel est le type de gicleur (ex : 0.60/60° S DANFOSS) ?
Juste une petite précision, le terme chaudière "basse température" ne veut pas dire "basse" température de fumées mais "basse" température de corps de chauffe (rapport avec sa température mini du corps de chauffe et sa classification de rendement).
Il convient dans un premier temps de vérifier que le brûleur (récupéré sur l'ancienne chaudière) soit bien adapter à la nouvelle chaudière, que sa puissance corresponde à la plage de puissance de la nouvelle chaudière...
Dans un deuxième temps il est impératif de vérifier l'hygiène de combustion avec un analyseur de combustion électronique afin de s'assurer que :
- La température des fumées correspond aux préconisations du constructeur,
- Que les valeurs de CO2, O2 et CO sont dans la norme et de faire les réglages nécessaires.
Enfin avec ce type de chaudière il faut tuber la cheminée avec un tube inox, en respectant les normes de mise en œuvre et les règles de l'art liées à ce type d'installation.
Depuis les années 1990, les chaudières "basse" ou "très basse" température fonctionnent avec des températures de 180 à 200°C (voire moins) il est important d'avoir des conduits de petite dimension et de petite hauteur sinon vous risquez des phénomènes de condensation dans le conduit : le résultat vous le connaissez !!!
Pour info votre ancienne chaudière devait se situer entre 300 et 500°C de fumée.
Il faut tuber votre conduit en urgence avant que votre conduit ne soit plus exploitable : voyez avec un couvreur ou un ramoneur.
La solution d'augmenter les températures de fumée consiste à augmenter la puissance du brûleur :
- Augmentation de la consommation annuelle de fioul,
- Risque de se trouver au-dessus de la puissance préconisée par le constructeur de la chaudière,
- Annulation de la garantie constructeur si vous ne respectez par les conditions de pose et d'utilisation.
Pour toutes ces raisons et après vérification auprès d'un expert la responsabilité de votre installateur peut être engagée. Voyez avec votre protection juridique.
Si vous rencontrez d'autres problèmes nous restons à votre écoute.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est remplacée depuis quelle date ?
- Quel est le numéro de série de votre chaudière ?
- Votre brûleur était remplacé depuis quand ?
- Quel était le modèle, le type, la puissance et l'année de votre ancienne chaudière ?
- Sur votre brûleur, quel est le type de gicleur (ex : 0.60/60° S DANFOSS) ?
Juste une petite précision, le terme chaudière "basse température" ne veut pas dire "basse" température de fumées mais "basse" température de corps de chauffe (rapport avec sa température mini du corps de chauffe et sa classification de rendement).
Il convient dans un premier temps de vérifier que le brûleur (récupéré sur l'ancienne chaudière) soit bien adapter à la nouvelle chaudière, que sa puissance corresponde à la plage de puissance de la nouvelle chaudière...
Dans un deuxième temps il est impératif de vérifier l'hygiène de combustion avec un analyseur de combustion électronique afin de s'assurer que :
- La température des fumées correspond aux préconisations du constructeur,
- Que les valeurs de CO2, O2 et CO sont dans la norme et de faire les réglages nécessaires.
Enfin avec ce type de chaudière il faut tuber la cheminée avec un tube inox, en respectant les normes de mise en œuvre et les règles de l'art liées à ce type d'installation.
Depuis les années 1990, les chaudières "basse" ou "très basse" température fonctionnent avec des températures de 180 à 200°C (voire moins) il est important d'avoir des conduits de petite dimension et de petite hauteur sinon vous risquez des phénomènes de condensation dans le conduit : le résultat vous le connaissez !!!
Pour info votre ancienne chaudière devait se situer entre 300 et 500°C de fumée.
Il faut tuber votre conduit en urgence avant que votre conduit ne soit plus exploitable : voyez avec un couvreur ou un ramoneur.
La solution d'augmenter les températures de fumée consiste à augmenter la puissance du brûleur :
- Augmentation de la consommation annuelle de fioul,
- Risque de se trouver au-dessus de la puissance préconisée par le constructeur de la chaudière,
- Annulation de la garantie constructeur si vous ne respectez par les conditions de pose et d'utilisation.
Pour toutes ces raisons et après vérification auprès d'un expert la responsabilité de votre installateur peut être engagée. Voyez avec votre protection juridique.
Si vous rencontrez d'autres problèmes nous restons à votre écoute.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 21:06

Bonjour,
Oui, je vous le confirme un gicleur doit être remplacé tous les ans car c'est une pièce d'usure.
Le but d'un gicleur est :
- D'assurer un débit constant du fioul donc garantir une consommation de fioul,
- D'assurer une bonne qualité de pulvérisation et de combustion,
- De garantir une hygiène de combustion sur une année,
- De limité les pannes et les encrassements.
Un gicleur est une pièce de précision fabriquée, étalonnée et testée en usine. Démonter un gicleur revient à annuler la précision de ce dernier en déréglant (le débit, l'angle et le spectre de pulvérisation).
Si vous démontez un gicleur pour le nettoyer vous pouvez directement le mettre à la poubelle !!!
Vu le prix d'un gicleur et des risques que vous encourez, ne pas le changer une fois par an est une économie de bout de chandelles que beaucoup de clients peuvent avoir à regretter pour diverses raisons :
- Surconsommation de fioul sur une année dont le coût est supérieur au prix d'un gicleur,
- Détérioration de la tête de combustion ou des électrodes,
- Mauvaise hygiène de combustion entrainant une baisse de rendement ou un encrassement,
- La détérioration, le colmatage ou la destruction du corps de chauffe,
- Et bien d'autres selon certain modèles ou marques de chaudières...
Enfin il faut savoir que dans le cas où vous faites vous-même l'entretien de votre chaudière, en cas de sinistre ou dégradation de votre installation, vous n'êtes pas couvert par votre assurance, vous n'aurez aucun recours puisque vous ne pourrez jamais justifier d'un entretien annuel réalisé dans le cadre des obligations de la loi de Septembre 2009. Loi définissant les opérations à réaliser et les conditions de délivrance d'une attestation d'entretien normée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Oui, je vous le confirme un gicleur doit être remplacé tous les ans car c'est une pièce d'usure.
Le but d'un gicleur est :
- D'assurer un débit constant du fioul donc garantir une consommation de fioul,
- D'assurer une bonne qualité de pulvérisation et de combustion,
- De garantir une hygiène de combustion sur une année,
- De limité les pannes et les encrassements.
Un gicleur est une pièce de précision fabriquée, étalonnée et testée en usine. Démonter un gicleur revient à annuler la précision de ce dernier en déréglant (le débit, l'angle et le spectre de pulvérisation).
Si vous démontez un gicleur pour le nettoyer vous pouvez directement le mettre à la poubelle !!!
Vu le prix d'un gicleur et des risques que vous encourez, ne pas le changer une fois par an est une économie de bout de chandelles que beaucoup de clients peuvent avoir à regretter pour diverses raisons :
- Surconsommation de fioul sur une année dont le coût est supérieur au prix d'un gicleur,
- Détérioration de la tête de combustion ou des électrodes,
- Mauvaise hygiène de combustion entrainant une baisse de rendement ou un encrassement,
- La détérioration, le colmatage ou la destruction du corps de chauffe,
- Et bien d'autres selon certain modèles ou marques de chaudières...
Enfin il faut savoir que dans le cas où vous faites vous-même l'entretien de votre chaudière, en cas de sinistre ou dégradation de votre installation, vous n'êtes pas couvert par votre assurance, vous n'aurez aucun recours puisque vous ne pourrez jamais justifier d'un entretien annuel réalisé dans le cadre des obligations de la loi de Septembre 2009. Loi définissant les opérations à réaliser et les conditions de délivrance d'une attestation d'entretien normée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 15:10

Bonjour,
Pouvez-vous faire les essais suivants :
- Mettez votre régulation en mode confort permanent (soleil),
- Augmentez la température de consigne au maximum : que fait la vanne 3 voies ?
- Diminuez la température de consigne au minimum : que fait la vanne 3 voies ?
Si vous demandez plus de température ambiante, que la vanne s'ouvre mais que la température de départ diminue ou si vous demandez moins de température ambiante, que la vanne se ferme mais que la température de départ augmente : le raccordement du moteur de la vanne est inversé.
Permutez les fils des bornes Y1 et Y2 sur le bornier de votre régulateur !
Lorsque vous enlevez l'horloge de votre régulateur :
- Comment sont les microswitchs : tous à droite ou tous à gauche ?
- Quelles sont les valeurs de réglages de SD, E, ECO, MAX ?
Sur la façade de votre régulateur :
- Quelle est la valeur de la courbe de chauffe ?
- Quelle est la valeur de l'abaissement ?
- Quelle est la valeur de la consigne de confort ?
Sur votre installation, après la pompe de circulation de chauffage, quelle est la valeur de réglage de votre aquastat de sécurité à réarmement manuel ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous faire les essais suivants :
- Mettez votre régulation en mode confort permanent (soleil),
- Augmentez la température de consigne au maximum : que fait la vanne 3 voies ?
- Diminuez la température de consigne au minimum : que fait la vanne 3 voies ?
Si vous demandez plus de température ambiante, que la vanne s'ouvre mais que la température de départ diminue ou si vous demandez moins de température ambiante, que la vanne se ferme mais que la température de départ augmente : le raccordement du moteur de la vanne est inversé.
Permutez les fils des bornes Y1 et Y2 sur le bornier de votre régulateur !
Lorsque vous enlevez l'horloge de votre régulateur :
- Comment sont les microswitchs : tous à droite ou tous à gauche ?
- Quelles sont les valeurs de réglages de SD, E, ECO, MAX ?
Sur la façade de votre régulateur :
- Quelle est la valeur de la courbe de chauffe ?
- Quelle est la valeur de l'abaissement ?
- Quelle est la valeur de la consigne de confort ?
Sur votre installation, après la pompe de circulation de chauffage, quelle est la valeur de réglage de votre aquastat de sécurité à réarmement manuel ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 12:34

Bonjour,
Pouvez-vous me transmettre la notice de votre chaudière et des photos de cette dernière ?
Si vous n'avez aucune régulation de chauffage intégrée à votre tableau de chaudière et pas de sonde extérieure, votre installation de plancher chauffant n'est pas conforme !!!
Au retour de vos informations je pourrai vous guider pour la mise en conformité de cette dernière.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous me transmettre la notice de votre chaudière et des photos de cette dernière ?
Si vous n'avez aucune régulation de chauffage intégrée à votre tableau de chaudière et pas de sonde extérieure, votre installation de plancher chauffant n'est pas conforme !!!
Au retour de vos informations je pourrai vous guider pour la mise en conformité de cette dernière.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 11:52

Bonjour,
Pour ne pas faire d'erreur sur le câblage de votre sonde d'ambiance, pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement de votre chaudière + une autre du bornier de la sonde d'ambiance ?
Ne faites pas d'essais en raccordant sur l'emplacement TA du bornier de la chaudière, vous risquez de cramer la sonde !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour ne pas faire d'erreur sur le câblage de votre sonde d'ambiance, pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement de votre chaudière + une autre du bornier de la sonde d'ambiance ?
Ne faites pas d'essais en raccordant sur l'emplacement TA du bornier de la chaudière, vous risquez de cramer la sonde !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 11:32

Bonsoir,
Pour pouvoir vous aider, pouvez-vous nous dire quels sont les circuits plancher chauffant sur la première photo, je vois :
- Quatre circuits,
- Quatre départs,
- Quatre circulateurs,
- Quatre vannes 3 voies non motorisées.
Pouvez-vous nous donner les caractéristiques de votre chaudière :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année ?
- Est-elle équipée d'une régulation climatique avec une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type et le numéro de série de la régulation ?
A titre d'info, votre vase d'expansion est posé à l'envers...
Normes et règles de mise en œuvre plancher chauffant !
Pour faire simple, la température maxi départ (Tset) doit être réglée à 45°C.
Votre courbe de chauffe doit se trouver en 0.6 et 0.8 en fonction de votre région et de la température extérieure de base.
Vous devez avoir un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C.
Si vous rencontrez encore des difficultés pour obtenir des températures ambiantes convenables vous devrez :
- Soit procéder aux réglages des débits sur les collecteurs des planchers chauffants en agissant sur les vannes de réglages (1/4 à 1/2 tour pas plus) pièces par pièces (une seule à la fois) et attendre minimum 48 heures pour constater le résultat. Puis modifiez la suivante en respectant les mêmes procédures.
- Si vous êtes obligé d'ouvrir en grand un circuit c'est que la vitesse de votre pompe est trop basse : attention si vous augmentez sa vitesse il faudra reprendre tous les réglages de boucles...
Selon la norme, il est impératif de respecter ces trois règles :
1 - Pour des raisons de santé, la température de surface de la dalle ne doit pas dépasser 28°C,
2 - Pour des raisons de santé et de protection du bâti, la température de départ maxi dans le plancher doit être inférieure à 50°C,
3 - Votre installation doit comporter un aquastat de réarmement manuel, réglé à 55°C, qui met en sécurité, par arrêt complet, la circulation dans votre plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour pouvoir vous aider, pouvez-vous nous dire quels sont les circuits plancher chauffant sur la première photo, je vois :
- Quatre circuits,
- Quatre départs,
- Quatre circulateurs,
- Quatre vannes 3 voies non motorisées.
Pouvez-vous nous donner les caractéristiques de votre chaudière :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année ?
- Est-elle équipée d'une régulation climatique avec une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type et le numéro de série de la régulation ?
A titre d'info, votre vase d'expansion est posé à l'envers...
Normes et règles de mise en œuvre plancher chauffant !
Pour faire simple, la température maxi départ (Tset) doit être réglée à 45°C.
Votre courbe de chauffe doit se trouver en 0.6 et 0.8 en fonction de votre région et de la température extérieure de base.
Vous devez avoir un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C.
Si vous rencontrez encore des difficultés pour obtenir des températures ambiantes convenables vous devrez :
- Soit procéder aux réglages des débits sur les collecteurs des planchers chauffants en agissant sur les vannes de réglages (1/4 à 1/2 tour pas plus) pièces par pièces (une seule à la fois) et attendre minimum 48 heures pour constater le résultat. Puis modifiez la suivante en respectant les mêmes procédures.
- Si vous êtes obligé d'ouvrir en grand un circuit c'est que la vitesse de votre pompe est trop basse : attention si vous augmentez sa vitesse il faudra reprendre tous les réglages de boucles...
Selon la norme, il est impératif de respecter ces trois règles :
1 - Pour des raisons de santé, la température de surface de la dalle ne doit pas dépasser 28°C,
2 - Pour des raisons de santé et de protection du bâti, la température de départ maxi dans le plancher doit être inférieure à 50°C,
3 - Votre installation doit comporter un aquastat de réarmement manuel, réglé à 55°C, qui met en sécurité, par arrêt complet, la circulation dans votre plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 janvier 2018 à 20:20

Bonjour,
Si votre logement n'est pas bien isolé, si la puissance du poêle est modulable, prenez plutôt la version 12 kW, vous obtiendrez plus de confort. Votre appareil devra avoir son propre conduit et sa propre amenée d'air de combustion directe.
Les préconisations d'installation du constructeur seront à respecter, il ne faut pas oublier les normes :
- Le bas de votre sortie de cheminée doit être au minimum à 40 cm au-dessus du faîtage,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle à moins de 8 mètres de la sortie du conduit (arbre, mur, pignon...).
Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correct et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.
Aujourd'hui, une simple VMC ne peut pas ventiler pour renouveler l'air de votre habitation et amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).
L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre logement n'est pas bien isolé, si la puissance du poêle est modulable, prenez plutôt la version 12 kW, vous obtiendrez plus de confort. Votre appareil devra avoir son propre conduit et sa propre amenée d'air de combustion directe.
Les préconisations d'installation du constructeur seront à respecter, il ne faut pas oublier les normes :
- Le bas de votre sortie de cheminée doit être au minimum à 40 cm au-dessus du faîtage,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle à moins de 8 mètres de la sortie du conduit (arbre, mur, pignon...).
Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correct et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.
Aujourd'hui, une simple VMC ne peut pas ventiler pour renouveler l'air de votre habitation et amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).
L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 janvier 2018 à 12:15

Bonjour,
Effectivement, la température de départ n'aurait pas dû monter à 45°C, la sonde de départ aurait dû transmettre l'info au RVP210 et ce dernier aurait dû venir fermer la vanne 3 voies.
- Êtes-vous sûr de votre câblage ?
- Votre moteur est une version 00, 03, 50, 53 ?
- La sonde de départ est-elle bien en place ?
- Avez-vous un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 50°C ?
- Votre courbe de chauffe est-elle réglée entre 0.6 et 0.8 ?
Pour mieux vous venir en aide, vous pouvez nous transmettre des photos de votre installation et des différents câblages réalisés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, la température de départ n'aurait pas dû monter à 45°C, la sonde de départ aurait dû transmettre l'info au RVP210 et ce dernier aurait dû venir fermer la vanne 3 voies.
- Êtes-vous sûr de votre câblage ?
- Votre moteur est une version 00, 03, 50, 53 ?
- La sonde de départ est-elle bien en place ?
- Avez-vous un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 50°C ?
- Votre courbe de chauffe est-elle réglée entre 0.6 et 0.8 ?
Pour mieux vous venir en aide, vous pouvez nous transmettre des photos de votre installation et des différents câblages réalisés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 janvier 2018 à 12:05

Bonjour
Normalement non, mais de quel thermostat parlez-vous :
- Du thermostat d'ambiance ?
- De la commande à distance ?
- D'un aquastat de la PAC ?
- D'une sécurité interne à la PAC ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Normalement non, mais de quel thermostat parlez-vous :
- Du thermostat d'ambiance ?
- De la commande à distance ?
- D'un aquastat de la PAC ?
- D'une sécurité interne à la PAC ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 janvier 2018 à 10:58

Bonjour,
Vous parlez de quelle marque de chaudière ?
Chaque fabricant a son mode de référencement et son mode de suivi de série de chaudière.
Pouvez-vous nous envoyer une photo de la plaque signalétique ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant..
Vous parlez de quelle marque de chaudière ?
Chaque fabricant a son mode de référencement et son mode de suivi de série de chaudière.
Pouvez-vous nous envoyer une photo de la plaque signalétique ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant..
29 janvier 2018 à 10:53

Bonsoir,
Pour continuer dans nos échanges :
- Avez-vous vérifié la notice d'utilisation de votre chaudière ?
- Avez-vous trouvé des lignes de programmations d'horloge pour le fonctionnement du chauffage ?
Vous me demandez ce que c'est qu'une courbe de chauffe de chauffage :
La courbe de chauffe définie, en fonction de la température extérieure, la variation de la température de départ qu'il faut appliquer (plus il fait froid dehors, plus j'augmente la température de départ et inversement plus il faut chaud dehors plus je descends la température de départ).
Cette valeur de variation permet d'obtenir une température ambiante constante quelque soit la température extérieure.
Si vous définissez vouloir une température ambiante de 20°C, si votre installation est bien équilibrée et si vous avez bien renseigner votre courbe de chauffe : il fera toujours 20°C dans l'ambiance de votre logement. Si ce n'est pas le cas dans toutes les pièces : votre installation n'est pas équilibrée ou les radiateurs sont mal calculés !!!
Je vous joins un exemple de courbe de chauffe et que vous choisissez une courbe de 1.5 cela donne :
- Si vous avez 10°C en extérieur la chaudière envoie 45°C dans les radiateurs,
- Si vous avez 0°C en extérieur la chaudière envoie 60°C dans les radiateurs,
- Si vous avez -10°C en extérieur la chaudière envoie 75°C dans les radiateurs...
Ce type de régulation est intégré à votre chaudière mais il lui faut une sonde extérieure. C'est pour cette raison que j'insiste en disant que chaudière condensation doit impérativement avoir sa sonde extérieure.
La sonde d'ambiance permet de vérifier si la température est atteinte et si besoin elle corrige la température de départ pour obtenir les 20°C demandés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour continuer dans nos échanges :
- Avez-vous vérifié la notice d'utilisation de votre chaudière ?
- Avez-vous trouvé des lignes de programmations d'horloge pour le fonctionnement du chauffage ?
Vous me demandez ce que c'est qu'une courbe de chauffe de chauffage :
La courbe de chauffe définie, en fonction de la température extérieure, la variation de la température de départ qu'il faut appliquer (plus il fait froid dehors, plus j'augmente la température de départ et inversement plus il faut chaud dehors plus je descends la température de départ).
Cette valeur de variation permet d'obtenir une température ambiante constante quelque soit la température extérieure.
Si vous définissez vouloir une température ambiante de 20°C, si votre installation est bien équilibrée et si vous avez bien renseigner votre courbe de chauffe : il fera toujours 20°C dans l'ambiance de votre logement. Si ce n'est pas le cas dans toutes les pièces : votre installation n'est pas équilibrée ou les radiateurs sont mal calculés !!!
Je vous joins un exemple de courbe de chauffe et que vous choisissez une courbe de 1.5 cela donne :
- Si vous avez 10°C en extérieur la chaudière envoie 45°C dans les radiateurs,
- Si vous avez 0°C en extérieur la chaudière envoie 60°C dans les radiateurs,
- Si vous avez -10°C en extérieur la chaudière envoie 75°C dans les radiateurs...
Ce type de régulation est intégré à votre chaudière mais il lui faut une sonde extérieure. C'est pour cette raison que j'insiste en disant que chaudière condensation doit impérativement avoir sa sonde extérieure.
La sonde d'ambiance permet de vérifier si la température est atteinte et si besoin elle corrige la température de départ pour obtenir les 20°C demandés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2018 à 19:36

Bonjour,
Pour l'entretien d'une chaudière gaz ou fioul, il est préférable de faire appel soit :
- A un professionnel de la maintenance chauffage,
- A une Station Technique agréée.
Si vous êtes un particulier, vous ne serez couvert par aucune garantie, ni aucune assurance, en cas de sinistre ou de dégradation de votre chaudière ou liée à votre chaudière, votre assureur vous demandera un justificatif d'entretien (Attestation d'Entretien loi de Septembre 2009) de moins d'un an.
En cas d'absence de ce document, votre assureur ne vous couvre pas : pas d'indemnités.
Il ne vous restera que vos yeux pour pleurer...
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communautés des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour l'entretien d'une chaudière gaz ou fioul, il est préférable de faire appel soit :
- A un professionnel de la maintenance chauffage,
- A une Station Technique agréée.
Si vous êtes un particulier, vous ne serez couvert par aucune garantie, ni aucune assurance, en cas de sinistre ou de dégradation de votre chaudière ou liée à votre chaudière, votre assureur vous demandera un justificatif d'entretien (Attestation d'Entretien loi de Septembre 2009) de moins d'un an.
En cas d'absence de ce document, votre assureur ne vous couvre pas : pas d'indemnités.
Il ne vous restera que vos yeux pour pleurer...
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communautés des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2018 à 15:12

Bonjour,
Voici les éléments de réponses à vos dernières questions :
1/ J'ai une sonde extérieure en place mais non connectée à la chaudière . Son raccordement améliorera-t-il ses performances au niveau condensation ?
- La sonde extérieure a pour but de faire moduler la température de départ vers votre circuit de chauffage, de faire varier la puissance du brûleur de la chaudière pour obtenir la température la plus juste et permettre d'augmenter les temps de fonctionnements en phase de condensation en ayant des températures de retour le plus froid possible et le plus longtemps possible...
2/ Mon installation bitube puis monotube n'entre t-elle pas en conflit et peut-elle perturber un fonctionnement normal de l'installation :
- Non, pour l'instant mettez la sonde extérieure en service, avec une courbe de chauffe entre 1.5 et 2 puis équilibrez votre installation...
N'aurait-il pas mieux valu tout installer en monotube puisque existant ? .
- Non pour les mêmes raisons que ci-dessus...
3/ J'ai lu qu'il était avantageux d'installer une vanne 3 voies sur l'installation d'une chaudière à condensation, qu'en pensez-vous et qu'elle est son utilité svp ?.
- Savez-vous à quoi sert une vanne trois voies sur une installation de chauffage ???
A faire varier la température de départ vers le circuit de chauffage ! Elle sont soit réglable manuellement (pour les plus anciennes installations) soit motorisée pour un fonctionnement automatique en fonction de la température extérieure (présence d'une sonde extérieure).
Les chaudières étant à température constante, elles ne pouvaient pas descendre en température au risque de claquer leurs corps de chauffe. Les températures de départ mini se trouvant entre 60 et 90°C les utilisateurs se plaignaient d'un manque de précision des températures ambiantes...
Est-il vrai qu'une baisse de la température de l'eau arrivant à la chaudière, favorise la condensation ?
- Oui, c'est le principe même de la condensation : il faut que la température de retour arrivant dans la chaudière se trouve en dessous de la température du point de rosée de la combustion du gaz. En se situant en dessous, la vapeur d'eau contenue dans les fumées se condense et vous récupérez de l'énergie gratuite...
4/ Je voudrais installer des têtes thermostatiques dans les 3 chambres , pour que la température ne dépasse pas 19 ou bien 18 °, qu'en pensez-vous ?
- C'est une très bonne idée, cela permet (une fois l'installation équilibrée) de gérer les apports gratuits ou de diminuer la température d'une pièce par rapport aux autres...
Par contre, je suis sceptique concernant leur efficacité car proche de la source de chaleur, donc pour moi une régulation pour le moins sujette à caution ?
Si vous n'êtes pas sûr, utilisez des têtes thermostatiques à bulbes déportés...
5/ L'installation d'un thermostat général d'ambiance sans fil est-elle efficace ?
- L'utilisation d'un thermostat d'ambiance, même sans fils ou connecté, est à proscrire dans le cas d'une chaudière à condensation...
Je pense que le relai se trouvera également dans la même pièce que le thermostat lui-même, donc aucun problème de portée.
Il serait positionné à la place de l'ancien thermostat qui lui est filaire.
Je pense positionner le thermostat approximativement au milieu de la pièce, donc à l'opposé des radiateurs ?
- Oubliez cette solution : raisonnable !!!
Votre installateur est-il le même qui vous a posé la chaudière et désactivé la sonde extérieure ???
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Voici les éléments de réponses à vos dernières questions :
1/ J'ai une sonde extérieure en place mais non connectée à la chaudière . Son raccordement améliorera-t-il ses performances au niveau condensation ?
- La sonde extérieure a pour but de faire moduler la température de départ vers votre circuit de chauffage, de faire varier la puissance du brûleur de la chaudière pour obtenir la température la plus juste et permettre d'augmenter les temps de fonctionnements en phase de condensation en ayant des températures de retour le plus froid possible et le plus longtemps possible...
2/ Mon installation bitube puis monotube n'entre t-elle pas en conflit et peut-elle perturber un fonctionnement normal de l'installation :
- Non, pour l'instant mettez la sonde extérieure en service, avec une courbe de chauffe entre 1.5 et 2 puis équilibrez votre installation...
N'aurait-il pas mieux valu tout installer en monotube puisque existant ? .
- Non pour les mêmes raisons que ci-dessus...
3/ J'ai lu qu'il était avantageux d'installer une vanne 3 voies sur l'installation d'une chaudière à condensation, qu'en pensez-vous et qu'elle est son utilité svp ?.
- Savez-vous à quoi sert une vanne trois voies sur une installation de chauffage ???
A faire varier la température de départ vers le circuit de chauffage ! Elle sont soit réglable manuellement (pour les plus anciennes installations) soit motorisée pour un fonctionnement automatique en fonction de la température extérieure (présence d'une sonde extérieure).
Les chaudières étant à température constante, elles ne pouvaient pas descendre en température au risque de claquer leurs corps de chauffe. Les températures de départ mini se trouvant entre 60 et 90°C les utilisateurs se plaignaient d'un manque de précision des températures ambiantes...
Est-il vrai qu'une baisse de la température de l'eau arrivant à la chaudière, favorise la condensation ?
- Oui, c'est le principe même de la condensation : il faut que la température de retour arrivant dans la chaudière se trouve en dessous de la température du point de rosée de la combustion du gaz. En se situant en dessous, la vapeur d'eau contenue dans les fumées se condense et vous récupérez de l'énergie gratuite...
4/ Je voudrais installer des têtes thermostatiques dans les 3 chambres , pour que la température ne dépasse pas 19 ou bien 18 °, qu'en pensez-vous ?
- C'est une très bonne idée, cela permet (une fois l'installation équilibrée) de gérer les apports gratuits ou de diminuer la température d'une pièce par rapport aux autres...
Par contre, je suis sceptique concernant leur efficacité car proche de la source de chaleur, donc pour moi une régulation pour le moins sujette à caution ?
Si vous n'êtes pas sûr, utilisez des têtes thermostatiques à bulbes déportés...
5/ L'installation d'un thermostat général d'ambiance sans fil est-elle efficace ?
- L'utilisation d'un thermostat d'ambiance, même sans fils ou connecté, est à proscrire dans le cas d'une chaudière à condensation...
Je pense que le relai se trouvera également dans la même pièce que le thermostat lui-même, donc aucun problème de portée.
Il serait positionné à la place de l'ancien thermostat qui lui est filaire.
Je pense positionner le thermostat approximativement au milieu de la pièce, donc à l'opposé des radiateurs ?
- Oubliez cette solution : raisonnable !!!
Votre installateur est-il le même qui vous a posé la chaudière et désactivé la sonde extérieure ???
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2018 à 14:56

Bonjour,
C'est bien ça, mettez le réglage de la pompe sur 1 et faites des essais.
Sur votre installation de chauffage, vous avez combien de radiateurs ?
Sont-ils équipés de robinets thermostatiques ou de robinets simples ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est bien ça, mettez le réglage de la pompe sur 1 et faites des essais.
Sur votre installation de chauffage, vous avez combien de radiateurs ?
Sont-ils équipés de robinets thermostatiques ou de robinets simples ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2018 à 12:18

Bonjour,
Avez-vous bien repris les réglages de l'ancien mécanisme ?
Est-ce vraiment le même modèle ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous bien repris les réglages de l'ancien mécanisme ?
Est-ce vraiment le même modèle ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 janvier 2018 à 17:54

Bonjour,
Auriez-vous des photos pour que nous puissions mieux nous rendre compte et éventuellement une vidéo lorsque le bruit se produit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Auriez-vous des photos pour que nous puissions mieux nous rendre compte et éventuellement une vidéo lorsque le bruit se produit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 janvier 2018 à 17:51

Bonjour,
Pour enlever les caches, glissez une lame de couteau (ou cutter) entre la partie chromée et le cache : il est simplement clipser sur le bouton.
Vous aurez accès à une vis permettant de démonter le bouton.
Ensuite vous pourrez dévisser la tête et remplacer le clapet et les joints.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour enlever les caches, glissez une lame de couteau (ou cutter) entre la partie chromée et le cache : il est simplement clipser sur le bouton.
Vous aurez accès à une vis permettant de démonter le bouton.
Ensuite vous pourrez dévisser la tête et remplacer le clapet et les joints.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 janvier 2018 à 17:41

Bonjour,
Je viens de prendre connaissance de votre schéma de principe, avec une puissance de poêle de 8 kW en hydraulique combien comptez-vous alimenter de radiateurs et pour quelle puissance au total ?
Pensez-vous utiliser une relève ou une autre énergie pour venir en aide à votre poêle ?
Juste pour infos, 8 kW correspondaient à la puissance nécessaire pour chauffer une maison de 150 m² en construction RT2000 avec une hauteur sous plafond de 2.5 m (soit 375 m3).
Comme je vous le disais, sur une installation comme la vôtre, le choix du ballon est primordial, il va être la pièce maitresse autour duquel tout va s'articuler. Il doit vous permettre en entrée :
- De recevoir et de stocker la chaleur du poêle.
- De pouvoir mettre en place une relève ou un complément (PAC, Solaire Thermique, Chaudière...),
Et en sortie :
- De raccorder un circuit de chauffage rdc régulé (circulateur, vanne 3 voie, régulation...).
- De raccorder un circuit de chauffage étage régulé (circulateur, vanne 3 voie, régulation...).
- De mettre en option une production d'eau chaude instantanée.
Il existe plein de possibilité mais la priorité sera de bien choisir votre ballon multifonction.
Votre schéma de principe ne peut pas fonctionner car les réseaux de chauffage ne sont pas bien raccordés. Ils ne sont pas équipés de système de régulation servant à moduler les températures de départ, gérer la montée en température et le maintien en température du ballon.
Je peux vous guider en vous réalisant des schémas de raccordement hydraulique mais il vous faut savoir quelles sont les fonctions que vous voulez assurer avec cette installation.
Vous pouvez démarrer avec le ballon et le poêle est mettre en place les fonctions ECS et circuits radiateurs pas la suite en fonction de l'avancée des travaux (et des finances) mais le choix du bon modèle de ballon est primordial.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je viens de prendre connaissance de votre schéma de principe, avec une puissance de poêle de 8 kW en hydraulique combien comptez-vous alimenter de radiateurs et pour quelle puissance au total ?
Pensez-vous utiliser une relève ou une autre énergie pour venir en aide à votre poêle ?
Juste pour infos, 8 kW correspondaient à la puissance nécessaire pour chauffer une maison de 150 m² en construction RT2000 avec une hauteur sous plafond de 2.5 m (soit 375 m3).
Comme je vous le disais, sur une installation comme la vôtre, le choix du ballon est primordial, il va être la pièce maitresse autour duquel tout va s'articuler. Il doit vous permettre en entrée :
- De recevoir et de stocker la chaleur du poêle.
- De pouvoir mettre en place une relève ou un complément (PAC, Solaire Thermique, Chaudière...),
Et en sortie :
- De raccorder un circuit de chauffage rdc régulé (circulateur, vanne 3 voie, régulation...).
- De raccorder un circuit de chauffage étage régulé (circulateur, vanne 3 voie, régulation...).
- De mettre en option une production d'eau chaude instantanée.
Il existe plein de possibilité mais la priorité sera de bien choisir votre ballon multifonction.
Votre schéma de principe ne peut pas fonctionner car les réseaux de chauffage ne sont pas bien raccordés. Ils ne sont pas équipés de système de régulation servant à moduler les températures de départ, gérer la montée en température et le maintien en température du ballon.
Je peux vous guider en vous réalisant des schémas de raccordement hydraulique mais il vous faut savoir quelles sont les fonctions que vous voulez assurer avec cette installation.
Vous pouvez démarrer avec le ballon et le poêle est mettre en place les fonctions ECS et circuits radiateurs pas la suite en fonction de l'avancée des travaux (et des finances) mais le choix du bon modèle de ballon est primordial.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 janvier 2018 à 16:25

Bonjour,
Une chaudière condensation peut-être raccordée en directe sur un plancher chauffant à condition de :
- Avoir sa sonde extérieure,
- De paramétrer la chaudière comme étant sur un plancher chauffant,
- De mettre une courbe de chauffe entre 0.6 et 0.8,
- De limiter la température maximum du circuit de chauffage à 45°C,
- De mettre en place un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel réglé à 50°C,
Dans l'attente de vos nouvelles.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Une chaudière condensation peut-être raccordée en directe sur un plancher chauffant à condition de :
- Avoir sa sonde extérieure,
- De paramétrer la chaudière comme étant sur un plancher chauffant,
- De mettre une courbe de chauffe entre 0.6 et 0.8,
- De limiter la température maximum du circuit de chauffage à 45°C,
- De mettre en place un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel réglé à 50°C,
Dans l'attente de vos nouvelles.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 17:35

Bonjour,
Merci pour votre retour.
Pour info l'appareil sur la photo est une sonde d'ambiance qui dialogue avec la régulation de votre chaudière.
Pouvez-vous nous transmettre des photos ou la référence exacte de votre chaudière et tableau de régulation.
Pour votre panne s'est :
- Soit une défaut sur la régulation.
- Soit un problème sur une des cartes électroniques de la chaudière.
Il devient très difficile de trouver des pièces pour ce modèle de chaudière mais il faut commencer par faire un diagnostic.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour.
Pour info l'appareil sur la photo est une sonde d'ambiance qui dialogue avec la régulation de votre chaudière.
Pouvez-vous nous transmettre des photos ou la référence exacte de votre chaudière et tableau de régulation.
Pour votre panne s'est :
- Soit une défaut sur la régulation.
- Soit un problème sur une des cartes électroniques de la chaudière.
Il devient très difficile de trouver des pièces pour ce modèle de chaudière mais il faut commencer par faire un diagnostic.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 16:01

Bonjour,
Vous avez l'avantage d'avoir une chaudière à condensation : elle doit être équipée de sa sonde extérieure fournie avec la chaudière !!! C'est la base...
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quelque soit la variation de la température extérieure.
- La mise en place d'une sonde d'ambiance (sonde intégrée dans le boitier de votre chaudière et qui doit être placé dans l'ambiance de votre logement). Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance.
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance.
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Les chaudières condensation sont parties de ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude).
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Votre carte électronique de chaudière a-t-elle été remplacée par un service après vente agréé par le constructeur, cette dernière est-elle paramétrée pour votre chaudière (procédure et paramètres fournis avec la pièce) ?
Cette carte électronique est prévue pour être mise en place sur les modèles de chaudières équipées d'un ballon d'eau chaude (de 24, 28 ou 33 kW) mais vous devez paramétrer les caractéristiques de puissance de votre appareil.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez l'avantage d'avoir une chaudière à condensation : elle doit être équipée de sa sonde extérieure fournie avec la chaudière !!! C'est la base...
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quelque soit la variation de la température extérieure.
- La mise en place d'une sonde d'ambiance (sonde intégrée dans le boitier de votre chaudière et qui doit être placé dans l'ambiance de votre logement). Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance.
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance.
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Les chaudières condensation sont parties de ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude).
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Votre carte électronique de chaudière a-t-elle été remplacée par un service après vente agréé par le constructeur, cette dernière est-elle paramétrée pour votre chaudière (procédure et paramètres fournis avec la pièce) ?
Cette carte électronique est prévue pour être mise en place sur les modèles de chaudières équipées d'un ballon d'eau chaude (de 24, 28 ou 33 kW) mais vous devez paramétrer les caractéristiques de puissance de votre appareil.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 15:15

Bonjour,
Juste une petite précision, si votre chaudière est équipée de brûleur Low Nox, non seulement les brûleurs doivent être bien nettoyés mais il y a quatre choses à contrôler :
- La pression du gaz dans votre réseau selon le type de gaz (G20, G21, G31).
- La pression du gaz au brûleur.
- La dépression de votre conduit de cheminée.
- Les ventilations de votre local.
C'est vérification font partie des contrôles à réaliser lors de l'entretien annuel et les mesures doivent être consignées sur le rapport de visite.
Dans l'attente de votre retour d'info, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Juste une petite précision, si votre chaudière est équipée de brûleur Low Nox, non seulement les brûleurs doivent être bien nettoyés mais il y a quatre choses à contrôler :
- La pression du gaz dans votre réseau selon le type de gaz (G20, G21, G31).
- La pression du gaz au brûleur.
- La dépression de votre conduit de cheminée.
- Les ventilations de votre local.
C'est vérification font partie des contrôles à réaliser lors de l'entretien annuel et les mesures doivent être consignées sur le rapport de visite.
Dans l'attente de votre retour d'info, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 14:53

Bonjour,
Avez-vous déjà fait des plans, pouvez-vous nous les transmettre ?
Quelle puissance ferait votre poêle ?
Le ballon tampon est fortement conseillé, vous devrez prévoir toutes les sécurités. Le mieux est d'en prévoir un à deux niveaux de chauffe avec une production d'eau chaude intégrée et la possibilité de rajouter un appoint...
Vous pouvez utiliser une seule pompe et des vannes d'équilibrage.
Des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs en mettant une vanne à pression différentielle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous déjà fait des plans, pouvez-vous nous les transmettre ?
Quelle puissance ferait votre poêle ?
Le ballon tampon est fortement conseillé, vous devrez prévoir toutes les sécurités. Le mieux est d'en prévoir un à deux niveaux de chauffe avec une production d'eau chaude intégrée et la possibilité de rajouter un appoint...
Vous pouvez utiliser une seule pompe et des vannes d'équilibrage.
Des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs en mettant une vanne à pression différentielle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 14:42

Bonjour,
L'ami de l'installateur est-il un professionnel, le radiateur modifié aura t-il une garantie du constructeur ?
Si votre installateur s'est trompé il assume son erreur et réalise les travaux que vous lui avez commandés !
Avez-vous un devis de cet installateur ? C'est obligatoire à partir de 150 € !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'ami de l'installateur est-il un professionnel, le radiateur modifié aura t-il une garantie du constructeur ?
Si votre installateur s'est trompé il assume son erreur et réalise les travaux que vous lui avez commandés !
Avez-vous un devis de cet installateur ? C'est obligatoire à partir de 150 € !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 14:28

Bonjour,
Le fait d'avoir mis de l'eau à la place du gaz n'est pas bon du tout, mais le plus grave c'est que la pression de l'eau (2.5 à 3 Bars) est supérieure à la pression d'un circuit gaz (19 à 37 mBars).
Votre circuit de gaz doit-être endommagé et vous prenez de gros risque en le mettant en route !!!
C'est un professionnel qui à fait le raccordement ? On ne joue pas avec le gaz !!!
Dans l'attente de votre retour d'info.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le fait d'avoir mis de l'eau à la place du gaz n'est pas bon du tout, mais le plus grave c'est que la pression de l'eau (2.5 à 3 Bars) est supérieure à la pression d'un circuit gaz (19 à 37 mBars).
Votre circuit de gaz doit-être endommagé et vous prenez de gros risque en le mettant en route !!!
C'est un professionnel qui à fait le raccordement ? On ne joue pas avec le gaz !!!
Dans l'attente de votre retour d'info.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 14:21

Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos,
Je viens de parcourir votre dossier de photos et j'y trouve quelques anomalies :
- L'aquastat Sanitaire (à gauche sur la photo) n'est pas le bon : vous devriez avoir un aquastat réglable de 0 à 60°C maximum puisque c'est celui de l'ECS...
- L'aquastat Maxi chaudière pour le fonctionnement en eau chaude (à droite sur la photo) doit être réglé sur 80°C pour pouvoir réchauffer le ballon d'eau chaude rapidement.
- Votre pression dans le circuit de chauffage est à 0 Bars, elle devrait-être à 1.5 Bars, mettez la bonne pression et purgez le corps de chauffe de votre chaudière avec le purgeur manuel en haut à côté du ballon d'eau chaude.
- Sur votre soupape chauffage vous avez mis une vanne en sortie : c'est interdit. Si votre soupape-mano fuit il faut la remplacer, vérifiez également que vase d'expansion n'est pas HS, sinon remplacez les deux.
Avez-vous la possibilité d'ouvrir le ballon d'eau chaude et de vérifier s'il n'est pas entartré et que la canne d'injection de l'eau froide est bien entière et non percée sur la longueur.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos,
Je viens de parcourir votre dossier de photos et j'y trouve quelques anomalies :
- L'aquastat Sanitaire (à gauche sur la photo) n'est pas le bon : vous devriez avoir un aquastat réglable de 0 à 60°C maximum puisque c'est celui de l'ECS...
- L'aquastat Maxi chaudière pour le fonctionnement en eau chaude (à droite sur la photo) doit être réglé sur 80°C pour pouvoir réchauffer le ballon d'eau chaude rapidement.
- Votre pression dans le circuit de chauffage est à 0 Bars, elle devrait-être à 1.5 Bars, mettez la bonne pression et purgez le corps de chauffe de votre chaudière avec le purgeur manuel en haut à côté du ballon d'eau chaude.
- Sur votre soupape chauffage vous avez mis une vanne en sortie : c'est interdit. Si votre soupape-mano fuit il faut la remplacer, vérifiez également que vase d'expansion n'est pas HS, sinon remplacez les deux.
Avez-vous la possibilité d'ouvrir le ballon d'eau chaude et de vérifier s'il n'est pas entartré et que la canne d'injection de l'eau froide est bien entière et non percée sur la longueur.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 janvier 2018 à 21:50

Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre écran de commande de chaudière est-il sur la chaudière ou placé dans l'ambiance du logement ?
- Vous avez posé des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs sauf deux pourquoi ?
- Lors de la pose des robinets thermostatiques avez-vous mis une vanne à pression différentielle ?
Je pense qu'il y a une inversion concernant les défauts et les pièces remplacées :
- Défaut E125 : Mise en sécurité par manque de débit d'eau ou présence d'air dans l'installation...
"Chose normale après les travaux de mise en place des robinets thermostatiques."
- Défaut E160 : Seuil de vitesse ventilateur non atteint...
"Défaut de ventilateur ou carte électronique."
Vous avez remplacé ces deux pièces mais dans quel ordre (le ventilo d'abord ou la carte d'abord) ?
Il faut savoir que sur cette gamme de chaudière il faut, lors du remplacement de la carte électronique, programmer cette dernière pour qu'elle corresponde au type de chaudière sur laquelle vous la posez !!!
Pouvez-vous me préciser la référence de la carte et du ventilateur remplacés ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre écran de commande de chaudière est-il sur la chaudière ou placé dans l'ambiance du logement ?
- Vous avez posé des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs sauf deux pourquoi ?
- Lors de la pose des robinets thermostatiques avez-vous mis une vanne à pression différentielle ?
Je pense qu'il y a une inversion concernant les défauts et les pièces remplacées :
- Défaut E125 : Mise en sécurité par manque de débit d'eau ou présence d'air dans l'installation...
"Chose normale après les travaux de mise en place des robinets thermostatiques."
- Défaut E160 : Seuil de vitesse ventilateur non atteint...
"Défaut de ventilateur ou carte électronique."
Vous avez remplacé ces deux pièces mais dans quel ordre (le ventilo d'abord ou la carte d'abord) ?
Il faut savoir que sur cette gamme de chaudière il faut, lors du remplacement de la carte électronique, programmer cette dernière pour qu'elle corresponde au type de chaudière sur laquelle vous la posez !!!
Pouvez-vous me préciser la référence de la carte et du ventilateur remplacés ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 janvier 2018 à 18:27

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:51

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:50

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:49

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:48

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:48

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:47

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:46

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:46

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:45

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:44

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:44

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:43

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:42

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:42

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:41

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:40

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:40

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:39

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:38

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:37

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:37

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:36

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:36