Bonjour,

Vous avez de la neige, vous êtes dans quelle région ?

Pour répondre à votre question, un brûleur (équipé d'origine d'un réchauffeur) peux provisoirement fonctionner sans.
Le seul changement s'est en gardant le même gicleur et la même pression de pompe fioul, votre débit de fioul est supérieur.
Vous devez donc :
- Soit diminuer le débit du gicleur en le remplaçant (je doute que vous en ayez !!!),
- Soit diminuer la pression de la pompe fioul en dévissant la vis de réglage de 1 tour à 1 tour et 1/2.

Pour vérifier les bons préréglages de votre brûleur, pouvez-vous nous transmettre les valeurs, ou mieux, des photos suivantes :
- Marque et type du gicleur (ex : DANFOSS 0.60.60°S),
- Le réglage de l'air primaire (volet d'air),
- Le réglage de l'air secondaire (ligne gicleur) voir page 5 de la notice.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2018 à 14:24
forum consulter ce sujet Brûleur Geminox B10 ne démarre plus sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question :
- Soit votre robinet thermostatique est mort (cartouche ou corps),
- Soit il fait très froid dehors,
- Soit vous n'êtes pas en position fermée mais en hors gel.

Pouvez-vous nous transmettre une photo des robinets thermostatiques en question ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2018 à 13:41
forum consulter ce sujet Radiateur déclenche même en position off sur le forum Chauffage

Publicité

Bonsoir,

Aucun danger, vous pouvez continuer ainsi, les seuls inconvénients étant :
- Une légère perte de rendement, mais je suppose que votre chaudière ayant plus de 30 ans vous ne la gardez pas pour sa faible consommation annuelle de fioul,
- Une moins bonne protection du fond du foyer, mais la flamme (si le brûleur est bien réglé) ne doit jamais toucher le fond.

Pour des raisons d'économies d'énergie et pour réduire votre facture de fioul vous devrez penser à la changer (30 à 50% de moins à l'année cela se refuse-t-il ?).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2018 à 20:38
forum consulter ce sujet Chaudière à mazout briques réfractaires s'efrittent et tombent sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour faire vos réglages de combustion, le cherchez pas à agir sur les volets d'air : laissez les comme stipuler dans la notice !!!

Pour régler la 1ère allure, débranchez la fiche noir sur le moteur du volet d'air (le brûleur crache de l'air en façade), réglez votre combustion en jouant sur la pression de fioul de la pompe sur la vis P1 par 1/4 de tours :
- Augmentez la pression et le CO2 augmente,
- Diminuez la pression et le CO2 diminue.

Pour la deuxième allure, rebranchez la fiche noir du moteur du volet d'air et réglez votre combustion en agissant sur la pression fioul de la pompe sur la vis 2 :
- Augmentez la pression et le CO2 augmente,
- Diminuez la pression et le CO2 diminue.

Faites des essais de passage en 1ère et 2ème allure et vérifiez que vos combustions sont stables.
Si votre chaudière monte trop vite en température et ne vous laisse pas suffisamment de temps, videz le ballon d'eau chaude sanitaire...
Juste pour infos, vous êtes dans quelle région ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2018 à 20:29
forum consulter ce sujet Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour commencer pouvez-vous nous dire si votre brûleur est bien équipé d'un réchauffeur (voir pièce repère 4 sur la page 2 de la notice). Si c'est bien le cas, il peut-être à l'origine de votre problème.
Pour le vérifier :
- Coupez l'alimentation électrique de votre chaudière ou débranchez la fiche d'alimentation du brûleur (voir page 7 de la notice),
- Déposez le brûleur de la porte de la chaudière (voir à droite de la page 5 de la notice,
- Déposez le gueulard de la tête de combustion (image B de la page 6),
- Débranchez la fiche plate noir arrivant sur le réchauffeur et laissez pendre le fils,
- Remonter le gueulard et le brûleur sur la porte de la chaudière,
- Déposez la boite de contrôle (repère 12 page 2) en comprimant les clips de chaque côté avec un tournevis plat et tirez sur la boite pour l'extraire,
- Sur le socle restant en place vous avez un bornier numéroté de 1 à 12,
- Mettez un bout de fils électrique entre la borne 3 et la borne 8,
- Reposez la boite de contrôle,
- Rebranchez la fiche d'alimentation électrique du brûleur (voir page 7 de la notice),
- Remettez sous tension votre chaudière : que se passe-t-il ?

Si votre brûleur fonctionne, vous pouvez le laisser comme cela (juste pour dépannage) mais il vous faudra impérativement remplacer le réchauffeur !!!
S'il ne se passe rien, tenez-nous au courant.
Juste pour info, l'attitude de réparateur est déplorable. Comment un professionnel peut-il se permettre de se comporter ainsi...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2018 à 19:32
forum consulter ce sujet Brûleur Geminox B10 ne démarre plus sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avez-vous les tickets de combustion des anciens entretiens ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?

Pour avancer votre problème, vous devez :
- Reprendre à zéro les préréglages de votre brûleur selon la notice d'entretien,
- Effectuez les préréglages d'air et de fioul (débit et pression),
- Les réglages de combustion en 1ère et 2ème allures se font en agissant sur les pressions fioul.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2018 à 16:34
forum consulter ce sujet Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul sur le forum Chauffage

Bonjour,

Nous sommes désolés mais nous n'avons pas reçu vos photos.
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Information modérateur : La photo se trouve en réponse 6.
17 mars 2018 à 14:41
forum consulter ce sujet 16 degrés dans la maison malgré un thermostat à 20 degrés sur le forum Chauffage

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint la notice d'utilisation et d'entretien du brûleur 726 Z Vi FB.
Lors de votre intervention d'entretien, avez-vous réalisé les opérations suivantes :
- Nettoyage du corps de chauffe ?
- Nettoyage du condenseur ?
- Nettoyage du conduit ?
Lors du remontage de l'ensemble, avez-vous vérifié l'étanchéité :
- Du condenseur ?
- Du foyer et de la porte du brûleur ?

Lors des analyses de combustion, votre canne d'analyseur est placée :
- Sur la porte du foyer de la chaudière ?
- En sortie de votre corps de chauffe (avant le condenseur) ?
- En sortie de chaudière après le condenseur ?
- Avez-vous les mêmes résultats sur ces différents points ?
- Votre siphon de condenseur est-il propre et plein d'eau ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2018 à 14:25
forum consulter ce sujet Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre frigoriste est passé pour faire un diagnostic, une trace de gras peut-être un indice, mais a-t-il mis en place des manomètres frigo pour faire une mesure des pressions du circuit frigo ?

Suite à son passage, il doit établir un devis détaillé (pièces, main-d’œuvre, déplacement, fournitures) que vous devrez accepter avant les travaux et qui vous garantira le montant de la facture finale et l'obligation de résultat.
Libre à vous de faire faire un devis par un autre frigoriste à titre de comparaison.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2018 à 12:21
forum consulter ce sujet Erreur 24 PAC Carrier NEXA 30RHV008 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quelle est la pression d'air à la tête de combustion ?
- Quelle est la marque, le type et les caractéristiques de votre gicleur (ex Danfoss 0.50/80°S) ?
- Quelle est la couleur du couvercle de la boite de votre gicleur ?
- Avez-vous la notice de ce brûleur ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2018 à 11:57
forum consulter ce sujet Augmenter le CO2 sur chaudière Fioul sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour être clair, il n'est pas normal de remettre de l'eau, dans une installation de chauffage, toutes les 5 semaines.

Pour vérifier l'origine de la micro fuite (la chute de pression pouvant représenter l'équivalent d'un demi à un verre d'eau sur les 5 semaines et selon l'installation) il faut arriver à déterminer l'origine de la perte :
- Circuit de chauffage ou chaudière ?
- Si circuit de chauffage : purgeurs, radiateurs, robinets, tuyauteries... ?
- Si chaudière : vase d'expansion, soupape, joints, fuites internes... ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mars 2018 à 17:25
forum consulter ce sujet Perte pression chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, puissance, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Avez-vous la notice de notre chaudière et pouvez-vous nous la transmettre ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mars 2018 à 15:18
forum consulter ce sujet Chaudière Acquatherm affiche E2 en clignotant sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous répondre aux questions suivantes :
- Le sifflement se fait plutôt en chauffage ou en eau chaude ?
- Combien avez-vous de radiateurs et en quelle matière sont-ils (acier, fonte, aluminium...) ?
- Sont-ils équipés de robinets simples ou de robinets thermostatiques ?
- Avez-vous fait des travaux sur votre installation récemment ?

Pour commencer, il faut vous assurer que :
- Le by-pass sous le clapet inverseur est bien ouvert,
- Que le clapet inverseur bascule bien du mode chauffage au mode eau chaude sanitaire,
- Que la valve eau n'est pas fatiguée (stable à 5 l/mns et brûleur en fonctionnement ECS).

Pour ce qui est du 24 volt sur le dessus du clapet, c'est l'emplacement de raccordement du thermostat d'ambiance, votre chaudière en est-elle équipée ?

En tout état de cause, en fin de période de chauffe, vous devriez penser à faire un désembouage de votre circuit de chauffage, puis un rinçage complet et la mise en place d'un traitement inhibiteur.

Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou de photos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mars 2018 à 12:07
forum consulter ce sujet Clapet inverseur chaudière Saunier Duval Thema C23E sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si cette petite fuite n'apparait que lorsque vous faites un complément de pression d'eau dans votre installation et qu'elle s'arrête par la suite c'est normal :
- Votre disconnecteur réagit normalement.
- Il n'est pas défectueux.
Si ces gouttes d'eau tombent par terre ou sur le plan de travail, c'est que votre installateur n'a pas raccordé le kit de vidange fourni avec la chaudière (les soupapes chauffage et sanitaire ainsi que le disconnecteur doivent impérativement être raccordés sur un tuyau de vidange des eaux usées).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 mars 2018 à 18:33
forum consulter ce sujet Fuite robinet de pression chaudière Saunier Duval ThemaPlus F25 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour vérifier l'hypothèse de mon collègue BP84, pouvez-vous nous confirmer que sur votre vanne 4 voies est bien raccordée avec 4 tubes (deux verticaux en haut et en bas et deux horizontaux à gauche et à droite).

Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou photos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 mars 2018 à 12:14
forum consulter ce sujet Identification pièce et fonction ancienne installation chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le corps de chauffe type (inox-noril) équipant la plupart des chaudières condensation est protéger de part sa composition et sa conception par un fusible.

Dans le cadre de l'utilisation de ce corps de chauffe, il est impératif de respecter les contrôles et les conditions d'utilisation suivant :
- Le corps de chauffe doit impérativement purger de son air en partie haute par le purgeur manuel, la présence d'air dans la partie haute, empêche la sécurité de surchauffe de faire son travail,
- Si la sécurité de surchauffe est défectueuse ou si elle n'a pas pu réagir à cause d'une trop grosse quantité d'air dans le corps de chauffe, c'est le fusible de protection qui réagit,
- Si la pompe la pompe de la chaudière n'assure plus le débit minimum d'irrigation du corps de chauffe, c'est la sécurité de surchauffe ou le fusible qui réagit,
- Si l'échangeur à plaques d'eau chaude sanitaire est entartré ou emboué, le débit et la température se trouvent modifiés, la température du corps de chauffe monte anormalement, c'est la sécurité de surchauffe qui réagit ou le fusible.

En tout état de cause, si vous avez un défaut régulier E13 il faut vite réagir est faire une diagnostic urgent pour définir la cause de ce défaut (purge, sondes de température, échangeur à plaque, la pompe...).
Si vous ne réagissez pas et si le fusible de protection thermique de votre corps de chauffe claque, vous n'aurez pas d'autre choix que de remplacer le corps de chauffe complet !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 mars 2018 à 12:08
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13 sur le forum Chauffage

Bonjour,

La petite fuite est liée à une usure normale du presse étoupe de votre pressostat sanitaire.
A chaque fois que vous ouvrez un robinet d'eau chaude, cette petite tique est actionnée par la membrane à l'intérieur du pressostat. C'est une pièce d'usure qui doit être surveillée et remplacée en cas de doute par l'entreprise qui assure l'entretien annuel de votre chaudière. Certains professionnels intègrent même sa prise en charge dans leur contrat d'entretien.

Vous pouvez donc remplacer soit :
- Le pressostat complet SX5629950,
- Uniquement le presse étoupe SX5630250,
- Et par sécurité la membrane SX5405330.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Vue en éclaté pressostat chaudière Luna

12 mars 2018 à 18:12
forum consulter ce sujet Fuite pressostat chaudière Chappée Luna CF 2 24 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avez-vous fait l'essai de pousser la température de votre chaudière à 75 / 80°C pour savoir si les radiateurs chauffent mieux ?
Vos radiateurs sont de quel type (acier, fonte, fonte d'aluminium...) ?
Quel est le type de raccordement de vos radiateurs (monotube, bitube...) ?
Vos radiateurs sont-ils ouvert en grand ?
Avez-vous des robinets simples ou des robinets thermostatiques ?

Pouvez-vous nous envoyer des photos ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2018 à 17:36
forum consulter ce sujet 16 degrés dans la maison malgré un thermostat à 20 degrés sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de la chaudière ?
- Réglage de la vitesse de la pompe de charge sanitaire ?
- Réglage de la vitesse de la pompe de chauffage ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2018 à 16:39
forum consulter ce sujet Problème chaudière Gaz Frisquet Hydroconfort sur le forum Chauffage

Bonjour,

Et merci pour votre retour de photo.

Cette pièce est une vanne 3 voies, elle sert à régler et faire varier la température de départ dans votre circuit de chauffage (radiateurs, plancher...). En la manœuvrant, si elle est bien installée, vous devez constater :
- En la tournant vers la zone bleue (entre 0 et 1) la température de départ, après le circulateur, diminue et correspond avec la température de retour de votre installation...
- En la tournant vers la zone rouge (entre 9 et 10) la température de départ, après le circulateur, augmente et correspond à la température de la chaudière...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2018 à 16:30
forum consulter ce sujet Identification pièce et fonction ancienne installation chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour de photos, après consultation je vous confirme qu'il n'y a rien à faire ni à modifier sur le raccordement électrique de la fiche européenne.

Mettez en place votre brûleur, raccordez les deux flexibles fioul et branchez la fiche européenne venant de la chaudière sur votre brûleur...

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 mars 2018 à 11:58
forum consulter ce sujet Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question, si votre chaudière est équipé d'un système de régulation climatique, votre thermostat NEST n'est pas compatible.

Si vous votre installation n'est pas équipée d'un système de contrôle de la température ambiante, vous pouvez mettre en place une sonde d'ambiance, à choisir dans la gamme des accessoires OERTLI, ce sont les seuls éléments compatibles avec votre régulation et garantissant une longévité à votre installation.

Votre chaudière étant déjà équipée d'un automate de pilotage et de régulation, vous ne pouvez pas greffer dessus un deuxième système.

Ce type de thermostat ont l'avantage d'être très ludique mais ils sont uniquement fait pour des installations de chauffage non équipée de système de régulation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 mars 2018 à 11:49
forum consulter ce sujet Compatibilité thermostat connecté Netatmo avec chaudière Oertli sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour assembler et remonter les parties fonte vous pouvez utiliser du CALORYGEB : c'est une pâte à joint réfractaire spécialement étudiée pour ce type d'opération.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant..

mastic réfractaire CaloryGeb

10 mars 2018 à 16:18
forum consulter ce sujet Conseils restauration poêle Godin 3727 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Juste pour info, la côte de pénétration du brûleur dans la porte de la chaudière est-elle suffisante pour que le gueulard sorte de l'isolant de la porte foyére ?
Si votre buse est trop courte vous endommagerez l'isolant puis la porte et vous aurez des difficultés à obtenir une bonne hygiène de combustion.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mars 2018 à 14:38
forum consulter ce sujet Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

La prise européenne de raccordement est une norme, qu'elles soient mâle (sur les câbles arrivant des tableaux de chaudières) ou femelles (sur les brûleurs), elles sont toutes câblées à l'identique.

Seule les chaudières plus anciennes, n'étant pas équipées d'origine de cette prise, sont plus délicates à câbler.
Il faut mettre sur les bornes du connecteur noir : l'alimentation permanente de la phase, la terre et le neutre dans le bon ordre et sur les bornes marron : la chaîne thermostatique sur T1 et T2 puis le renvoi d'alarme sur S3.

Si vous rencontrez des difficultés, transmettez nous des photos et les caractéristiques de votre chaudière : marque, type, modèle, numéro de série, l'année et la plage de puissance.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mars 2018 à 14:29
forum consulter ce sujet Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question, si votre chaudière Logano G124 ou G124 V est équipé d'un système de régulation climatique type 2000 ou 4000, votre thermostat NEST n'est pas compatible.
Si vous votre installation n'est pas équipée d'un système de contrôle de la température ambiante, vous pouvez mettre en place une sonde d'ambiance, à choisir dans la gamme des accessoires Buderus, ce sont les seuls éléments compatibles avec votre régulation et garantissant une longévité à votre installation.

Votre chaudière étant déjà équipée d'un automate de pilotage et de régulation, vous ne pouvez pas greffer dessus un deuxième système.

Ce type de thermostat ont l'avantage d'être très ludique mais ils sont uniquement fait pour des installations de chauffage non équipée de système de régulation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mars 2018 à 14:13
forum consulter ce sujet Installation thermostat Nest sur chaudière Buderus G124 Gaz sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux comprendre, pouvez-vous nous dire ou se situent les fuites ou prise d'air ?
Pouvez-vous nous envoyer des photos ?

Si votre problème concerne votre combi fioul (dispositif comprenant la vanne police, la canne d'aspiration, la crépine...) situé sur votre citerne fioul vous certainement en trouver dans un bon magasin de bricolage ayant un rayon spécialisé en chauffage. Mettez un version canne souple de préférence avec une crépine flottante.

Si votre problème se situe ailleurs, envoyez nous des photos !!!

Dans le pire des cas, munissez vous de bidons, remplissez les de gasoil, plongez les deux flexibles du brûleur dedans et vous pourrez passer le week-end comme cela.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mars 2018 à 12:15
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre chaudière est raccordée sur un conduit de fumée type cheminée (B23P) :
- Votre local doit obligatoirement comporter une ventilation basse pour l'amenée d'air neuf.
- Votre conduit doit être tubé en diamètre 80 minimum et d'une longueur proche des 8 ml selon la configuration de votre installation.
- La sortie du conduit se fait-elle au minimum 40 cm au dessus du faîtage ?

La sécurité de VMC (ou de débordement de fumée) est là pour couper la chaudière en cas de défaut :
- D'évacuation des fumées.
- De tirage ou de bouchage du conduit.
- De ventilation du local.
- De trop haute température des fumées.

Lors de votre dernier entretien de chaudière, les analyses de combustion ont été faites, avez-vous les tickets ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?

Dans l'attente de retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 mars 2018 à 14:52
forum consulter ce sujet Erreur 22 chaudière idra confort 4024 mb sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous devez vous assurer que l'alimentation fioul du fond de la citerne au pot filtre à proximité de votre chaudière n'est pas :
- Soit bouchée (boue, goudron, algue, terre...).
- Soit percée (trou, prise d'air, joint, olive laiton...).

Un vacuomètre vous permettrez de faire ce test rapidement !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mars 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas sur le forum Chauffage

Bonjour,

En tout état de cause, si vous avez remis votre chaudière en route trop vite après la livraison de votre fioul, c'est certainement la raison pour laquelle votre brûleur ne redémarre plus.

Pour le vérifier, re-nettoyez les filtres fiouls, remplacer votre gicleur (merci de nous préciser la marque que vous utilisez), mettez les deux flexibles dans un bidon.
Si votre brûleur démarre : faite nettoyer votre citerne fioul par un spécialiste (cette opération de vérification et de nettoyage est normalement obligatoire tous les 15 ans).

Dans l'attente de votre retour d'informations.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mars 2018 à 11:28
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour pouvoir mieux vous conseillez, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle une version VMC ?
- Êtes-vous dans un logement collectif avec une VMC gaz ?
- Votre chaudière est-elle raccordée sur une bouche de VMC ?

Le code défaut correspond normalement à un défaut d'évacuation des gaz brûlés, une sécurité détecte se phénomène et indique :
- Soit un défaut de la sécurité VMC de la chaudière,
- Soit un défaut de VMC gaz,
- Soit un encrassage de la bouche de VMC de la chaudière,
- Soit un encrassement des conduits de VMC,
- Soit une détérioration des conduits de VMC,
- Soit un encrassement du caisson de VMC,

Dans l'attente de votre retour d'infos et/ou de photos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mars 2018 à 11:19
forum consulter ce sujet Erreur 22 chaudière idra confort 4024 mb sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de vous venir en aide, pouvez-vous nous décrire ce que fait ou ne fait pas votre brûleur :
- Le ventilateur tourne t-il ?
- Quelle est la pression de sortie de la pompe fioul ?
- Quelle est la pression ou la dépression en entrée de pompe fioul ?
- Le transfo d'allumage fonctionne t-il et le train d'étincelle se fait-il ?
- Quel est la marque et le modèle de votre gicleur (ex : Danfoss 0.60/60°S) ?

Votre livraison de fioul à été faite à quelle heure aujourd'hui, avez-vous penser à laisser reposer le fioul au minimum 4 heures avant de remettre en route votre chaudière ?

- La vanne police de votre citerne est-elle ouverte ?
- La vanne de votre pot filtre est-elle ouverte ?
- Le filtre de la pompe fioul est-il propre ?

Si vous avez un doute, vous pouvez faire un essais de votre brûleur en mettant les deux flexibles dans un bidon de fioul ou de gasoil.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mars 2018 à 17:33
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich à fioul ne se lance pas sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Votre cuve doit-être nettoyée et désembouée et vos canalisations doivent être débouchées.
Cette intervention est très réglementée et doit être faite par un professionnel agréé par le ministère de l'environnement.
Les boues qui seront retirées lors de cette intervention sont considérées comme des déchets toxiques et doivent être traitées dans des lieux de stockage spécifiques.
Votre livreur de fioul habituel peut certainement intervenir ou vous conseiller.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2018 à 20:03
forum consulter ce sujet Problème entre cuve et chaudière fioul sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Bien que la saison ne soit pas idéale pour faire une coupure de chauffage, vous devez :
- Mettre votre chaudière en mode été,
- Isolez votre chaudière du reste de l'installation en fermant les vannes d'isolement départ et retour,
- Vidanger l'ensemble de votre circuit de chauffage (canalisations, radiateurs...) par un point bas de votre installation en faisant, une fois la pression descendue, un appel d'air en ouvrant les purgeurs de chaque radiateur.

Profitez-en pour faire un bon rinçage de votre installation pour éliminer les particules solides et boues présentes dans votre installation. Ce peut être aussi le moment de poser des robinets thermostatiques...

Une fois le radiateur déplacé, pensez à bien reprendre le réglage du coude ou du té de réglage pour ne pas déséquilibrer votre installation. Vous pouvez également en profiter pour mettre un traitement d'inhibiteur dans votre circuit de chauffage au moment du remplissage, traitement protégeant votre installation contre les boues et l'oxygénation dégradante de votre circuit.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet Vidange circuit d'eau pour déplacement radiateur sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour vous venir en aide, pouvez-vous nous préciser votre demande :
- Modèle, type, numéro de série et puissance de votre appareil ?
- Vous souhaitez trouver un monobloc mais pouvez-vous nous transmettre des photos ?
- Votre circuit frigo est-il encore plein de fluide frigorigène ?
- Le compresseur de votre PAC fait-il partie intégrante de ce monobloc ?
- Quel est le type de fluide dans votre installation ?
- Votre installation est-elle de type détente directe ?
- Quel est le type de circuit de chauffage de votre logement (radiateurs, plancher...) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2018 à 19:37
forum consulter ce sujet Recherche monobloc extérieur pour PAC Leroy Somer sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour shunter votre ballon sur ce type de chaudière, il n'existe pas de solution pour les raisons suivantes :
- Hydrauliquement les tubes utilisés ont une forme de courbure précise, l'emboiture et l’étanchéité se font par des joints toriques et des clips, l'ensemble des emboitures est mâle et il est très difficile de trouver des parties femelles.
- Côté régulation et électronique de votre chaudière il faut pouvoir désactiver la fonction micro-accumulation et débrancher la sonde du ballon dans créer de défaut et là c'est pas gagné.

Le plus simple est de remplacer votre ballon et de garder votre chaudière dans sa configuration d'origine.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 mars 2018 à 16:57
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sur chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chauffe-eau ?
- Quel est le type de raccordement de sortie de fumées de votre appareil (cheminée, ventouse naturel...) ?
- Votre appareil alimente quel type de points d'eau chaude (évier, lavabo, douche, baignoire...).
- Votre salle de bains a-t-elle une ventilation basse, à quelle hauteur du sol se trouve votre appareil ?
- Votre logement est-il équipé d'une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) avec des bouches d'extraction dans la cuisine, dans les WC, dans la salle de bains ?
Il est peut-être plus simple de nous transmettre des photos de votre installation et de la sortie des fumées de votre chauffe-eau ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2018 à 20:28
forum consulter ce sujet Entrée d'air froid via la buse du chauffe-eau sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour faire de l'eau chaude 55°C dans votre ballon, vous devez impérativement avoir une température de maintien de corps de chauffe entre 75 et 80°C : sinon votre chaudière risque de rester en mode priorité ECS et ne passe pas en chauffage.
Soit :
- Votre aquastat de chauffage est trop bas,
- Votre aquastat de maintien du corps de chauffe est trop bas.

Si une fois votre ballon d'ECS est à température, vous trouvez que le volume d'eau chaude disponible n'est plus suffisant, vérifier :
- Que votre ballon n'est pas entartré (calcaire ou sable dans ce dernier, limitant sa capacité de stockage).
- Que la pression et donc le débit d'eau de vos robinetteries ont augmenté.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2018 à 16:17
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type de circuit (radiateurs, plancher...) ?
- Avez-vous une sonde extérieure de raccordée, quelle est son orientation ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance dans votre logement ?

Le bruit que vous entendez ressemble-t-il à une "corne de brume", il apparait au démarrage du brûleur de la chaudière, s'estompe lorsque le brûleur monte en puissance et revient lorsque le brûleur passe en modulation mini.

Lors de l'entretien annuel de votre chaudière, votre prestataire a contrôlé l'hygiène de combustion de votre chaudière et vous a laissé les tickets de combustions. Pouvez-vous nous les transmettre ?

Pour vous aider à faire la part des choses dans ce que vous pouvez lire sur ce forum, je vous invite à nous transmettre les différents éléments demandés.

Dans l'attente de votre retour d'information.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2018 à 16:00
forum consulter ce sujet Bruit au démarrage sur chaudière gaz Chappée Moorea sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre problème est bien un problème d'équilibrage d'installation, chaque radiateur ne reçoit pas le débit d'eau correspondant à sa puissance.
Ce n'est pas un problème de choix ou de calcul de courbe de chauffe !!!

Vos radiateurs sont-ils équipés de coudes ou té de réglage ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de ces derniers ?

Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mars 2018 à 15:33
forum consulter ce sujet Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E sur le forum Chauffage

Bonjour,

A la lecture de vos informations, vous avez deux soucis :

Premièrement :
- Votre courbe de chauffe (Pente Circ. A) est trop haute, elle devrait se situer entre 1.5 et 2 selon la région,
- Votre température maxi chaudière est trop basse (Maxi Chaud) monter la à 85°C,
- Si votre maison est ancienne, quelle est la hauteur sous plafond : supérieure à 2.5 m.

Deuxièmement :
Votre installation étant partiellement refaite, êtes-vous sûr qu'elle est bien équilibrée (que chaque radiateur reçoit bien le bon débit d'eau chaude).
Si vous avez des robinets thermostatiques et des coudes ou tés de réglages sur les radiateurs il faut reprendre le réglage selon la méthode suivante : Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa puissance de brûleur est modulable et sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge) mais aussi en fonction de la demande de température en jouant sur la puissance de la flamme et le débit de la pompe. Ce type de chaudière doit être obligatoirement équipé de sa sonde extérieure !!!

En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.

La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).
Si vous avez une sonde d'ambiance (ou un thermostat d'ambiance : ce qui est à proscrire avec une chaudière à condensation) raccordée à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.

Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mars 2018 à 14:46
forum consulter ce sujet Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour bien comprendre votre problème pouvez-vous me confirmer :
- Votre pression dans le circuit de chauffage est de 0.9 Bars,
- Vous souhaitez remettre de l'eau dans l'installation autour de 1.5 Bars,
- Vos radiateurs de l'étage ne chauffent pas et vous ne pouvez pas les purger : ils sont plein d'air !!!

Votre disconnecteur sur le circuit de remplissage est défectueux, il est à remplacer.
Vous pouvez essayer de le débloquer en tapant dessus et/ou en le chauffant légèrement mais ce n'est pas garanti : vous devrez immanquablement le changer.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mars 2018 à 14:11
forum consulter ce sujet Problème remplissage chaudière ELM Leblanc Egalis NGLS 23 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le modèle exact de votre chaudière et son numéro de série ?
- Quel est le mode de production d'eau chaude (instantanée ou micro accumulée) ?
- Quel est le type d'émetteurs de votre circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques ?
- Avez-vous une sonde extérieure de raccordée sur votre chaudière ?
- Le RCM de votre chaudière (boitier noir avec un écran d'affichage et les boutons de commande) est-il dans la façade de votre chaudière ou déporté dans l'ambiance de votre logement ?
- Le circuit imprimé, remplacé par votre chauffagiste, est la platine de la chaudière, le RCM, autre... ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mars 2018 à 14:01
forum consulter ce sujet Problème régulation température chaudière Idéal Standard sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour définir votre problème, pouvez-vous nous en dire plus sur installation :
- Modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d’émetteurs (radiateurs, plancher...) ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques ?
- Pression de gonflage de votre vase d'expansion ?
- Pression de votre circuit de chauffage ?

Comme il existe différentes détections de manque d'eau sur cette gamme de chaudière, j'attends votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 23:42
forum consulter ce sujet Problème allumage chaudière Chappée luna initia 2.24 CF sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour faire plus simple et afin de vous apporter le meilleur service, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et un schéma : même sur une feuille papier...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 20:08
forum consulter ce sujet Chaudière bois, chaudière fioul et plancher chauffant sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Premièrement :
Pour votre problème d'ECS et à vous lire, vous devriez vérifier :
- L'embouage et l'entartrage du votre échangeur sanitaire,
- L'étanchéité de votre vanne inverseuse,
- Le comportement et la valeurs des capteurs de températures.

Deuxièmement :
Pour solutionner votre problème de radiateurs qui ne chauffent pas normalement, il vous faut reprendre l'équilibrage de votre installation comme suit :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.

Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.

Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.

Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 20:05
forum consulter ce sujet Problème d'eau chaude froide radiateurs et bruit sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Avez-vous une sonde extérieure de raccordée à cette chaudière ?
- Le boitier de commande est resté sur la chaudière ou placé dans l'ambiance de votre logement ?
- Avez-vous fait une manipulation spéciale avant d'avoir ce problème ?

Pouvez-vous vérifier et me donner les paramètres de votre boitier de commande :
- Mode de fonctionnement (auto, jour permanent, nuit permanent, veille...) ?
- Température de consigne ambiante de jour ?
- Température de consigne ambiante de nuit ?
- Température de consigne ambiante de veille ?
- Température mini départ chauffage ?
- Température maxi départ chauffage ?
- Valeur de la courbe de chauffe ?

Vous êtes dans quelle région, quelle est la température extérieure ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 19:56
forum consulter ce sujet Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour mieux vous aidez, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Avez-vous une sonde extérieure de raccordée à cette chaudière ?
- Le boitier de commande est resté sur la chaudière ou placé dans l'ambiance de votre logement ?
- Avez-vous fait une manipulation spéciale avant d'avoir ce problème ?

Pouvez-vous vérifier et me donner les paramètres de votre boitier de commande :
- Mode de fonctionnement (auto, jour permanent, nuit permanent, veille...) ?
- Température de consigne ambiante de jour ?
- Température de consigne ambiante de nuit ?
- Température de consigne ambiante de veille ?
- Température mini départ chauffage ?
- Température maxi départ chauffage ?
- Valeur de la courbe de chauffe ?

Vous êtes dans quelle région, quelle est la température extérieure ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 19:54
forum consulter ce sujet Problème température chaudière à condensation De Dietrich Twineo sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour être plus précis, pouvez-vous nous en dire plus que votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Type de régulation, vanne 3 voies et motorisation de la vannes ?
- Type de radiateurs (acier, fonte, fonte d'aluminium) ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs ?

Pour commencer, faites déplacer votre sonde extérieure. Elle doit être placée au Nord.
Étant à l'Est, elle est influencée par le lever du soleil et elle retarde le démarrage du chauffage et la remontée en température de votre installation de chauffage.

Si vous n'arrivez pas à maintenir 20°C de température ambiante dans la zone de votre plancher chauffant malgré un départ de 40 à 45°C soit :
- Votre pompe de circuit plancher chauffant manque de débit : passez en vitesse supérieure,
- Votre plancher chauffant commence à être emboué : est-il traité contre les boues et les algues ?
S'il n'existe aucun traitement et qu'il est rempli en eau naturelle, faites faire un désembouage et un traitement inhibiteur (anti-algues et anti-boues).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème de régulation chaudière Condens 3500 F sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pas d'inquiétude, l'essence étant plus volatile que le fioul : elle s'évaporera.
Laissez quand même votre cuve se ventiler pour évacuer les vapeurs d'essence.

Bon week-end.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 19:19
forum consulter ce sujet Essence dans Fioul sur le forum Chauffage