Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, l'année et ne numéro de série de votre chaudière ?
- Avec quel type de combustible fonctionne-t-elle ?
- Le bruit disparait-il une fois le brûleur allumé ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 18:51
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann fait des grincements dès le démarrage sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour être sûr, comme vous êtes dans un bâtiment collectif, renseignez-vous auprès du syndic de votre immeuble ou de l'agence qui le gère.
Les conduits de cheminées font partie des parties communes donc vous ne pouvez envisager le remplacement de votre chaudière sans avoir l'accord de ces derniers.
Votre logement se trouve à quel niveau ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 janvier 2019 à 18:43
forum consulter ce sujet Chaudière quel type d'évacuation ? sur le forum Chauffage

Publicité

Bonsoir,

Enlever et déplacer un radiateur est toujours possible mais dans le cadre de tube PER noyés dans la dalle cela va devenir très compliqué.
Si votre installation a été faite selon les normes, ces tubes se trouvent (dans la partie horizontale) entre la dalle support et la dalle de finition (dalle où se trouve le carrelage). Reprendre le raccordement de ce type de tube est quasiment impossible.

Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2018 à 17:17
forum consulter ce sujet Déplacer entrée sortie radiateur eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint le lien du décret concernant l'obligation d'entretien annuel des chaudière de 4 à 400 kW. Ce texte définit les conditions et obligations de l'utilisateur, du prestataire qui réalise cette prestation ainsi que les mesures et contrôles obligatoire ou les documents qui doivent vous être remis.

Comme pour toutes les lois Françaises, la citation suivante : "nul n'est censé ignoré la loi" s'applique si vous n'en avez pas connaissance, votre assureur, lui, la connait bien et en cas de sinistre il saura très bien appliquer ce décret si vous n'êtes pas en mesure de présenter une attestation d'entretien valide.

Deux choses doivent encore évoluer :
- L'information des ces obligations de la part des utilisateurs,
- Le respect de cette réglementation par tout les prestataires qui réalisent les entretiens.

Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières

Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 13:05
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre appareil a une garantie de 4 ans (constructeur) voyez avec votre revendeur plutôt que de prendre le risque de vous intoxiquer !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 12:27
forum consulter ce sujet Recherche vue éclatée poêle à pétrole Qlima 5035 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Les valeurs de sondes sont généralement des données techniques disponibles dans les notices, il est difficile de répondre sans cette notice.
Rapprochez-vous du fabricant s'il existe encore.

Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 12:19
forum consulter ce sujet Sonde température extérieure Deltherm DT 80 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière fait de l'eau chaude sanitaire ?
- Votre ballon d'eau chaude est noyé dans le corps de chauffe de la chaudière ou séparé ?
- Si vous mettez l'aquastat de votre chaudière au minimum, la température de l'eau chaude sanitaire baisse-t-elle ?

Votre régulation climatique avec une sonde extérieure doit normalement pouvoir piloter votre chaudière et brûleur suivant la température extérieure (sauf si votre ballon d'eau chaude est immergé). Elle doit recevoir les raccordements suivants sur son bornier :
- Une sonde extérieure (AFS en 5 et 6),
- Une sonde de chaudière (KFS en 8 et 9),
- Une sonde sanitaire (SPFS en 7 et 9)
- Et en option une sonde d'ambiance (FBR7 en 2,4 et 5).

Des câbles de commande pour :
- La chaudière (13 et 14 vers T1 et T2),
- La pompe de charge sanitaire (15 et 19 vers Phase et Neutre),
- La pompe de chauffage (12 et 19 vers Phase en Neutre),
- Le moteur de la vanne 3 ou 4 voies (16, 17 et 19 vers Ouverture, Fermeture et Neutre),

Maintenant pour répondre à votre question concernant le raccordement de votre thermostat NEST, puisque vous avez déjà un système de régulation climatique vous ne pouvez pas mettre deux système pour piloter votre installation. En fonction de votre installation est de votre type de chaudière vous risquez d'avoir encore plus de variations au niveau de vos températures ambiantes et plus d'inconfort.

Si vous avez des variations de températures ambiantes ou des différences de températures d'une pièce à l'autre ou des températures trop hautes ou trop basses : votre installation n'est pas équilibrée. Commencez par reprendre l'équilibrage de votre installation !!!

Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 12:06
forum consulter ce sujet Installer thermostat Nest sur ancienne chaudière au fuel sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle exact de votre chaudière, son numéro de série et son année ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une régulation climatique avec sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde ambiante ou un thermostat d'ambiance ?

Si votre chaudière est bien en demande pour faire de l'eau chaude ou du chauffage vous devez vérifier :
- Que votre brûleur est bien alimenté en 230 Volts,
- Que le votre brûleur est bien en demande entre T1 et T2,
- Que votre contact de réchauffeur est bien fermé.

Dans l'attente de retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2018 à 11:12
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox FCX20 ne démarre plus sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour nous permettre de mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- La marque, le modèle, le type du gicleur qui équipe votre brûleur (ex : DANFOSS 0.60/60° S) ?
- Qu'elles sont les résultats des analyses de combustion (tickets) ?

Si votre chaudière est raccordée directement sur votre circuit de chauffage, sans vanne 3 ou 4 voies, c'est une anomalie. Une chaudière avec un corps de chauffe en fonte doit obligatoirement être protégée contre les retours froid et les risques de point de rosée.
C'est un premier élément de réponse à l’excès de rouille dans votre corps de chauffe !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 décembre 2018 à 20:12
forum consulter ce sujet Chaudière GT124 De Dietrich Fioul rouille beaucoup sur le forum Chauffage

Bonsoir,

La réponse des deux services techniques de HONEYWELL et SAUNIER n'ont rien d'étonnantes :
- HONEYWELL propose un module d'extension pour piloter la modulation des chaudières intégrant la technologie OPENTHERM mais ne précise pas s'il est compatible avec le modèle de votre chaudière...
- SAUNIER DUVAL précise que le système que vous avez actuellement est bien une commande type contact sec, sans vous confirmer qu'il n'est pas capable de faire moduler la température de départ et la puissance de votre chaudière (tout ce qui fait la souplesse et les économies générées par une chaudière type condensation : sans compter les risques d'usures prématurées) mais il vous propose bien leur régulation modulante connectée.

Personne ne s'avance sur les compatibilités : demandez à HONEYWELL si l'application avec leurs module R8810A1018 fonctionne, le câble entre le module et la chaudière est-il fourni ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2018 à 21:51
forum consulter ce sujet Installer thermostat Evohome chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Ce sont ces différentes lignes (23, 24, 25, 26, 27) qui servent à définir votre courbe de chauffe :
- Quelles sont leurs différentes valeurs ?
- Quelle est la consigne de température ambiante confort réglée sur votre régulation ?
- Quelle est la consigne de température ambiante réduite réglée sur votre régulation ?
- Quelle est la température ambiante actuelle dans votre logement ?
- Cette température est-elle la même dans toutes les pièces et robinets grands ouverts ?

Commencez par diminuer ces consignes de température de confort et de réduit, vous éviterez de mauvaises manipulations.

Le plus simple est de mettre en place une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) qui dialoguera avec votre régulation de chaudière est qui ajustera la température de circulation dans vos radiateurs en fonction de la température extérieure et de la température ambiante.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2018 à 21:18
forum consulter ce sujet Problème courbe de chauffe sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Avant de chercher plus loin commencer par demander à votre dépanneur de reprendre les réglages de combustion de votre brûleur : les résultats que vous nous transmettez correspondent à un réglage pour du gaz Propane (G31).

Vous me transmettez qu'un seul ticket mais sur toutes les chaudières condensations il doit y avoir un minimum de deux tickets :
- Un en puissance Maxi,
- Un en puissance Mini.
Je suppose que celui que vous me transmettez est celui de la puissance Maxi !!!

Qui est ce mystérieux prestataire qui ne connait pas cette procédure, ni les obligations liées à l'entretien annuel de ce type de chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2018 à 18:52
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich EGC25 code E36 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous préciser certains points :
- Avez-vous la notice de votre chaudière ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Votre installation de chauffage est faite avec des radiateurs, un plancher chauffant ou les deux ?
- Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez modifier les paramètres de cette courbe ?

Avant d'intervenir sur cette courbe, il est important de savoir que tous ces réglages ne sont réalisables que par un professionnel. Le niveau d'accès permettant ces modifications autorise également l'accès à tous ce qui concerne votre chaudière (puissance, combustion, pompe et ventilateur...) la moindre erreur de modification peut avoir de graves conséquences : c'est pour ces raisons que le niveau d'accès est sécurisé.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Problème courbe de chauffe sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Afin de nous permettre de vous venir en aide, pouvez-vous nous faire une liste des différents problèmes que vous rencontrez ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2018 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème SBK Diematic De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Effectivement, c'est la meilleure configuration pour ce type de chaudière. Seulement on ne comprend pas pourquoi ce module BM (livré d'origine avec son socle) est très rarement posé dans l'ambiance : ignorance ou fainéantise !!!

Une fois cette configuration faite, vous devez modifier "Ambiance" sur 1 et "Auto Adapt" sur 1, en entrant le code technicien mais vous pouvez aller plus loin en activant les fonctions d'optimisation "marche" et "arrêt".
Vous pourrez alors ajuster vos programmes horaires au plus juste :
- Les heures auxquelles vous voulez une température de confort (ex: 20°C à partir de 6h00),
- Les heures auxquelles vous voulez réduire la température (ex : 16°C à partir de 22h00).
La fonction d'optimisation à l'enclenchement (si vous réglez 60) analysera les variations de la température ambiante et calculera l'heure à laquelle elle doit relancer la chaudière pour avoir 20°C à 6h00 avec un maximum de 60 minutes.
Inversement la fonction d'optimisation à l'arrêt (si vous réglez 90) analysera la descente de température ambiante de votre logement et pourra passer en mode réduit jusqu'à 60 minutes avant les 22h00 sans que vous ayez froid.

Vous utiliserez ainsi 100% des capacités de vote régulation : moins de consommation d'énergie, moins de variation de températures ambiantes, plus de confort.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2018 à 21:57
forum consulter ce sujet Fonctionnement régulation chaudière Chappée Moorea sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour mieux répondre à vos questions, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance type Exa Control E7R B-B ?
- Quels sont les types d'émetteurs de votre installation (radiateurs, plancher...) ?

Votre chaudière intègre un brûleur modulant piloté par une régulation modulante déjà présente dans votre chaudière. Vous devez, pour piloter votre chaudière, utiliser les options et les accessoires de régulation du constructeur de votre chaudière.

De plus, le module chaudière BDR 91A, n'est pas une module modulant mais un simple contact qui ne peut pas intervenir sur le fonctionnement de votre chaudière.

A l'origine, votre kit EVOHOME devez servir :
- A la chaudière uniquement ?
- Aux radiateurs ?
- A la chaudière et aux radiateurs ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2018 à 20:42
forum consulter ce sujet Installer thermostat Evohome chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.

En l'absence des intensités de charge, il est impossible de savoir si pendant la période de 22h00 à 6h00 vos radiateur sont à 1/3, 2/3 ou 3/3 de leur puissance.
Si une résistance est HS ou si votre régulateur de charge n'alimente plus certaines de ces résistances vous ne pourrez jamais avoir suffisamment de calories emmagasinées pour chauffer correctement votre logement.

Dans l'attente de votre mesure des intensités.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2018 à 20:14
forum consulter ce sujet Problème charge radiateurs accumulation Stiebel Eltron sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour nous permettre d'avancer, pouvez-vous nous transmettre les information suivantes :
- Type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une régulation climatique avec sonde extérieure (cf photo jointe) ?

Votre installation comporte donc une vanne 2 voies motorisée (votre photo 1) mais il est difficile de savoir quelle est sa fonction exacte sachant que l'on est plus habitué à voir des vannes 3 ou 4 voies.

Dans l'attente de votre retour d'infos pour définir les options possibles.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2018 à 20:01
forum consulter ce sujet Problème vieux thermostat chaudière Idéal Standard Crysalis sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Le défaut F9 correspond à :
- Défaut de capteur,
- Pression de remplissage du circuit (trop haute ou trop basse),
- Problème de connectique entre le capteur et la carte,
- Carte défectueuse,
Attention : selon le modèle, l'année et le numéro de série, il peut aussi s'agir :
- D'un capteur de température,
- De la sécurité de surchauffe,
- Du moteur pas à pas.

Pouvez-vous nous transmettre :
- Les informations de la plaque signalétique de votre chaudière (type, n° de série, année) ?
- Les références des pièces déjà remplacées,
- Le type de gaz qui alimente votre chaudière (G20, G25, G31...) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2018 à 19:35
forum consulter ce sujet Code erreur F9 chaudière ISOTWIN F24 E sur le forum Chauffage

Bonjour Jelogisa,

Merci pour votre retour d'infos,

Pour commencer dans notre diagnostic, pouvez-vous nous dire :
- Qui est l'installateur de cette chaudière, est-ce un pro partenaire de la marque CHAPPEE ?
- Qui est le prestataire qui à mis en service cette chaudière ?
- Lors de la mise en service, quels étaient les résultats des analyses de combustion, avez-vous les tickets, pouvez-vous nous les transmettre ?
- A quel type de gaz fonctionne-t-elle (G20, G25, G31...) ?
- Quelles sont les valeurs de pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est raccordée sur une cheminée selon quel type (B23P, C33...) ?
- Quelles sont les valeurs de tensions d'alimentation électrique de votre chaudière ?
- La Phase et le Neutre sont-ils bien à leurs places ?
- Existe-t-il une tension entre le neutre et la Terre ?

Pour être plus efficace, transmettez-nous des photos de votre installation !

Les problèmes que vous rencontrez et le type de mise en défaut font penser soit à :
- Un problème d'installation,
- Un problème de réglages.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 décembre 2018 à 12:13
forum consulter ce sujet Erreur 625 sur chaudière Chappée Initia sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour être en mesure de vous répondre, il nous faudrait connaître les éléments suivants :
- Type, modèle et numéro de série de vos appareils ?
- Puissance de chaque appareils ?
- Intensité du courant de charge de chaque appareils ?
- Temps de charge nécessaire de chaque appareils ?
- Temps de charge réel de chaque appareils ?

Les différents volumes chauffés par vos radiateurs sont-ils toujours les mêmes :
- Pas de travaux réalisés ?
- Pas de remplacement de fenêtres ?
- Pas de modification de système de ventilation de votre logement ?
- Pas de modification de la cheminée ou de mise en place d'un poêle à bois ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
18 décembre 2018 à 11:56
forum consulter ce sujet Problème charge radiateurs accumulation Stiebel Eltron sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Afin de mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre les infos suivantes :
- Type et modèle de votre chaudière ?
- Numéro de série et année de votre chaudière ?

Il existe des dizaines de version de la chaudière Chappée INITIA donc difficile de commencer sans.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2018 à 19:17
forum consulter ce sujet Erreur 625 sur chaudière Chappée Initia sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Vous pouvez vous inscrire sur le site apresachat et télécharger votre notice :

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2018 à 19:02
forum consulter ce sujet Notice radiateurs électriques AMSTA sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Votre projet me semble impossible à réaliser. Même si cette chaudière était initialement une chaudière qui pouvait fonctionner au bois ou au charbon, vous ne pouvez pas le faire pour les raisons suivantes :
- Votre installation hydraulique n'est pas conçue pour fonctionner avec une chaudière bois (vase d'expansion, soupape, mano, sécurité de surchauffe, cheminée, tubage, ventilation...),
- La combustion du bois dans ce type de chaudière ne pourrait se faire qu'avec les éléments d'origine de ce modèle de chaudière, hélas cette dernière est bien trop vieille pour trouver des pièces,
- Faire subir un changement de combustible à cette chaudière, avec des variations de températures de foyer liés au fonctionnement au bois : la fonte de la chaudière risque de ne pas tenir,
- Obtenir une combustion suffisamment sécurisante (faible taux de CO, taux de CO2 dans la norme...) sans risque de pollution ou d'intoxication au monoxyde de carbone et impossible,

Soyez raisonnable, plutôt que de perdre de l'argent dans ce genre de projet, mettez votre argent dans une chaudière bois de nouvelle génération et profitez en pour remettre votre installation aux normes. Avec les différentes aides et primes vous êtes sûr d'obtenir un meilleur résultat.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2018 à 18:56
forum consulter ce sujet Transformer brûleur fuel chaudière LB2 par un système à bois sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Dans l'urgence commencez par mettre un désembouant dans votre installation. Tant qu'il existe un passage, il peut-être efficace.
Ensuite faite circuler votre mélange en circulant plus vite et plus fort (augmentez la vitesse de la pompe).
Puis tapez sur le tuyaux pour essayer de briser le bouchons.

Le résultat n'est pas garanti mais il faut tenter le coup.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Tuyau de chauffage bouché ? sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Afin de vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre les informations figurant sur la plaque signalétique de votre chaudière. Sans ces précisions il est impossible d'identifier votre appareil et de vous aider dans vos recherches.

Sinon faites appel à votre prestataire qui assure l'entretien de cette chaudière tous les ans.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 22:18
forum consulter ce sujet Erreur F9 chaudière Viessmann Vitopend 100 WHEA sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Dans un premier temps lorsque vous passez votre chaudière en mode manuel, cette dernière doit normalement vous faire de l'eau chaude est du chauffage. Si vous avez du chauffage et pas d'eau chaude il faut vérifier :
- Que votre brûleur fonctionne,
- Que la pompe de chauffage tourne,
- Que la pompe de charge du ballon d'eau chaude tourne.

Ensuite, le défaut affiché "erreur FM242" correspond à un problème de communication entre votre tableau de régulation de chaudière et votre sonde d'ambiance :
- Soit elle est HS,
- Soit elle ne communique plus.

Faites intervenir le prestataire qui entretient votre chaudière tous les ans...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 22:04
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus logamatic erreur FM242 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 21:56
forum consulter ce sujet Réglages chaudière Guntamatic sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour nous permettre de vous aider pouvez-vous nous transmettre des photos détaillées de votre installation actuelle :
- Raccordement hydraulique,
- Raccordement électrique,
- Raccordement alimentation fioul,
- Raccordement cheminée.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 21:54
forum consulter ce sujet Pièges et erreurs à éviter pour installer une chaudière sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous précisez :
- Le modèle, le type, le numéro de série de votre chaudière ?
- De quand date votre dernier entretien ?
- Quelle est la marque, le type et les caractéristiques de votre gicleur (ex : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Votre gicleur est-il remplacé tous les ans ?
- Quels sont les résultats des contrôles de combustions, avez-vous les derniers tickets, pouvez-vous nous les transmettre ?
- Votre chaudière affiche quel défaut ?
- Quelle est la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la pression d'aspiration du fioul ?
- Votre citerne est-elle loin de votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 21:16
forum consulter ce sujet Panne chaudière Brötje sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Juste pour nous permettre d'avancer, vous précisez que votre installation est désembouée tous les ans :
- Vous remplissez cette installation tous les ans avec de l'eau neuve ?
- Mettez-vous un additif dans l'eau pour traiter ce phénomène ?
- Votre installation de chauffage comporte-t-elle uniquement du plancher chauffant ?
- Auriez-vous des radiateurs, en quelle matière (acier, fonte d'acier, fonte d'alu...) ?

Le corps de chauffe de votre chaudière est propre à sa marque et son modèle, vous ne pouvez mettre que celui-là.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 21:06
forum consulter ce sujet Problème corps de chauffe chaudière De Dietrich MCR 24/28 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour que votre chaudière rebascule en mode chauffage automatiquement, après avoir fait de l'eau chaude, il faut impérativement que votre aquastat de chauffage soit largement au dessus de la valeur réglée sur celui de l'eau chaude :
- Aquastat sanitaire sur 5 ou 6 pour obtenir une température d'eau chaude au alentour de 55°C,
- Aquastat chauffage sur 7 ou 8 pour obtenir une température de 75 à 80°C.

Comme nous avions déjà échangé, vous ne devez jamais régler votre aquastat de chauffage en dessous ou proche du réglage fait sur celui de l'eau chaude...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 décembre 2018 à 20:54
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204 sur le forum Chauffage

Bonjour,
J'ai bien compris votre demande et si vous ne voyez pas la température ambiante sur votre boîtier c'est que votre chauffagiste ne l'a pas paramétré correctement.
Ces modifications sont réalisables en mode "installateur ou technicien" : il faut le code pour y accéder.
Votre chauffagiste n'a pas fini son travail, faites-le revenir : il doit revenir gratuitement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 décembre 2018 à 15:35
forum consulter ce sujet Absence d'affichage de la température chaudière Chappée sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.
Je confirme mon diagnostic, avez-vous fait appel à votre prestataire ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2018 à 20:55
forum consulter ce sujet Panne F14 sur chaudière Saunier Duval Isotwin sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Sur votre installation de chauffage, votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
Si c'est le cas cette manipulation est à faire sur la sonde d'ambiance...

Sinon appliquez le plan "B" : faites intervenir le prestataire qui entretien votre chaudière !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2018 à 20:33
forum consulter ce sujet Désactivation mode eco chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour réduire les coûts de maintenance, si vous avez ce type de panne (électrique ou électronique) il faut penser à faire une déclaration de sinistre auprès de votre assurance.
Dans le cadre de votre contrat d'assurance habitation vous avez une garantie "Dégâts Électriques" qui prend en charge ce type de pannes.
Si en plus vous avez souscrit un contrat d'entretien annuel pour votre chaudière, certaines formules prennent en charge la main-d’œuvre et le déplacement : ça sert aussi à ça aussi d'avoir un contrat auprès d'un prestataire pro agréé par le constructeur...
Dans ces conditions, vous répondrez à vos obligations d'entretien annuel auprès de votre assureur et vous sécuriserez une partie de vos dépenses.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2018 à 20:16
forum consulter ce sujet Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000 sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type exact de votre chaudière (modèle et puissance...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quel type de circuit de chauffage avez-vous (radiateurs, plancher...) ?
- De quand date votre dernier entretien de chaudière ?
- Quels étaient les résultats des analyses de combustion, avez-vous les tickets ?
- Pouvez-vous nous les transmettre ?

Dans le cadre de votre dernier entretien, votre prestataire a-t-il vérifié :
- Les tensions d'alimentations de votre chaudière ?
- L'inversion possible de la Phase et du Neutre ?
- La tension entre le Neutre et la Terre ?
- Les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique...) ?

Enfin, votre défaut peut être simplement dû à :
- Un défaut de connectique entre le ventilateur et la carte de régulation,
- Un défaut du ventilateur lui-même (détection de vitesse ou circuit de contrôle),
- Un mauvais entretien de votre chaudière (corps de chauffe, ventouse, siphon, ventilateur...),
- Des incohérences dans les tests faites lors de l'entretien.

Combien de temps a duré le dernier entretien de votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2018 à 19:43
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question pouvez-vous nous donner plus d'information : le type de chaudière (GTM 130 ne correspond pas à une chaudière mais un ballon d'eau chaude pour chaudière...) :
- Votre chaudière est une GTM 100 ou 110 ou 1100 ou 200 ou 210 ?
- Votre chaudière est elle équipée d'un régulation climatique type DIEMATIC ?

La référence 8218-5151 correspond à quelle carte (puissance, régulation...) ?

Avant de vouloir remplacer cette carte, avez-vous vérifié que la sécurité de surchauffe (110°C) n'est pas déclenchée ou HS ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2018 à 15:58
forum consulter ce sujet Panne carte électronique 8218-5151 chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos.

En voyant ma photo du tableau de la chaudière, je vous confirme que vous êtes bien en présence du tableau type SP-OB de la marque donc aucun souci de fiabilité (tableau électronique basique).

Pour la puissance de la chaudière, vous devriez pouvoir chauffer votre logement sans difficulté avec peut-être une possibilité de faire des économies sur votre facture de fioul.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2018 à 20:08
forum consulter ce sujet Avis chaudière Chappée Sempra Progress B 42 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Procédure ci-jointe pour désactiver le mode "ECO".
Si vous ne vous en sortez pas, faites intervenir le prestataire qui entretient votre chaudière ?

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
réglage mode eco sd themafast

12 décembre 2018 à 19:50
forum consulter ce sujet Désactivation mode eco chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Votre chaudière est donc une version cheminée (les fumées vont dans votre conduit de cheminée) et elle est équipée d'un brûleur d'allumage (veilleuse intermittente).

Si c'est bien le cas, votre pièce est disponible chez RGS & DIF (voir site internet) :
- Coffret sécurité HONEYWELL HO S4565 BF 1112 code de commande 508043 EAN 3283155180432.

Mais avant de passer votre commande, vérifier bien les points décrits dans mon précédent post !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2018 à 19:46
forum consulter ce sujet Changer coffret de sécurité sur chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Avez-vous la notice de votre chaudière et celle de votre sonde d'ambiance ?
Avez-vous les codes d'accès pour aller dans les niveaux "Installateur" & "Technicien" ?

Pourquoi votre chauffagiste n'a pas fait ces paramétrages lors de l'entretien annuel ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2018 à 19:26
forum consulter ce sujet Absence d'affichage de la température chaudière Chappée sur le forum Chauffage

Bonsoir,
Effectivement : il faut bien prendre en compte les consignes de la notice d'installation et d'utilisation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2018 à 19:21
forum consulter ce sujet Branchement Thermostat TYBOX 137 sur Chaudière Ferroli SGNK1 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre brûleur est un M120 (ça c'est la gamme) mais le modèle exact M124 N, M124 N FF, M124 N FF-SFC, M125 N, M125 N FF... ?
- Quelle est la marque, le modèle et le type du gicleur présent sur votre brûleur (Ex: DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Quelle est la pression de pulvérisation de la pompe fioul ?
- Quelle est la pression d'aspiration de la pompe ?
- Avez-vous une pot filtre avec bocal entre la cuve et votre brûleur ?
- Votre chaudière est de type cheminée ou ventouse ?
- Quel sont les résultat des dernières analyses de combustion, avez-vous des tickets, pouvez-vous nous les transmettre ?
- Votre brûleur tamponne-t-il au démarrage (forte déflagration ou retard à l'allumage) ?
- Avez-vous fait un essai sur un bidon ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2018 à 19:17
forum consulter ce sujet Arrêt aléatoire brûleur chaudière De Dietrich GTUC120 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Comme vous avez une régulation climatique avec sonde extérieure type TRIMATIK vous devez mettre en place une sonde d'ambiance et non un thermostat d'ambiance (avec ou sans fils).

En rajoutant un deuxième système de régulation par dessus le premier vous risquez :
- D'avoir des mises en sécurité par surchauffe de votre chaudière (plus d'ECS et plus de chauffage),
- Vous supprimez les automatismes de décharge de trop de chaleur,
- Vous annulerez les cycles de dégommage de votre pompe,
- Vous n'aurez plus de protection contre le gel en cas d'absence prolongée de votre logement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2018 à 22:20
forum consulter ce sujet Ajouter thermostat d'ambiance chaudière Viessmann Vitola Biferral sur le forum Chauffage

Bonsoir,

C'est exactement la même procédure que d'activé le mode ECO : extrait de notice ci-joint.

Dans l'attente de votre d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2018 à 22:05
forum consulter ce sujet Désactivation mode eco chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour répondre à votre question sur ce modèle de chaudière, c'est un produit très fiable et pour lequel sa réputation n'est plus à faire.
La marque Chappée et sa gamme Sempra est connue pour la robustesse de son corps de chauffe et sa longévité.

Maintenant les pseudos professionnels qui vous affirment qu'il y aurait des pannes sur l'électronique de cette chaudière, je pense sincèrement qu'ils ne connaissent ni la marque, ni la gamme, ni le produit.
Le Tableau SP-OB de cette chaudière est simple fiable et ne présente pas de difficultés particulières.
Ces gens là veulent certainement vous vendre une chaudière neuve ou ne sont tout simplement de bon dépanneurs.

Vérifier que cette chaudière est bien équipée de ce tableau (c'est le tableau de base de cette gamme de chaudière).
Ensuite pour être sûr d'avoir une puissance de chaudière suffisante, connaissez-vous le modèle et le type de gicleur qui équipe actuellement votre ancien brûleur fioul : pouvez-vous nous le transmettre ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2018 à 21:51
forum consulter ce sujet Avis chaudière Chappée Sempra Progress B 42 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Avant de remplacer votre coffret, puisque votre panne n'est pas permanente, votre chauffagiste doit vérifier l'état de votre veilleuse et la remplacer si nécessaire.

Si votre problème de mise en sécurité persiste il faut vérifier les points suivants :
- Tension d'alimentation électrique stable 230 volts,
- Phase à la Phase, Neutre au Neutre,
- Pas de tension entre la Terre et le Neutre,
- Vérifier les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique...),
- Vérifier la continuité de la masse entre la sonde de ionisation et le coffret de contrôle.

Pour la disponibilité de votre pièce pouvez-vous me transmettre le type exact de votre coffret (il manque les 4 derniers chiffres) HO S4565 BF .... ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2018 à 21:31
forum consulter ce sujet Changer coffret de sécurité sur chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour remonter la pression d'eau dans votre installation de chauffage vous devez :
- Ouvrir doucement en dévissant le robinet repère C,
- Attendre que l'aiguille du manomètre D arrive à 1.5 Bars,
- Refermez le robinet C.

Ci-joint un schéma du bas de votre chaudière, le robinet C n'est visible qu'en passant la tête sous la chaudière et en avançant vers le mur du fond.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
remplissage chaudière MS 24 BIC

11 décembre 2018 à 21:10
forum consulter ce sujet Augmenter pression chaudière MS 24 BIC sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Votre chaudière étant déjà équipée de son propre vase d'expansion, je suppose que les raisons du rajout d'un deuxième vase d'expansion à côté sont :
- Une hauteur entre le bas de la chaudière et le haut du radiateur le plus haut de votre installation est supérieure à 10 mètres,
- Que votre maison présente des hauteurs sous plafonds supérieures à 2.50 Mètres,
- Que vous avez plus de 3 niveaux dans votre maison,

Lors du contrôle du vase d'expansion externe à la chaudière, quelle était sa pression de gonflage à vide ?
Lors de ce contrôle, quelle était la pression de gonflage du vase d'expansion interne à la chaudière ?

Si votre vase d'expansion interne à la chaudière a été abandonné, le raccordement de votre vase externe (s'il est tout seul) n'est pas conforme :
- Il doit obligatoirement être raccordé dans la chaudière, à l'emplacement de celui qui est abandonné,
- Il ne doit pas être raccordé avec une vanne d'isolement pour des raisons de sécurité, cela peut-être toléré si la poignée de commande de fermeture est enlevée.

Votre demande initiale était de savoir comment remettre de l'eau dans votre installation, votre prestataire a-t-il été en mesure de vous expliquer ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2018 à 19:42
forum consulter ce sujet Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35 sur le forum Chauffage