Bonjour,
Je viens de prendre connaissance des caractéristiques de votre future PAC.
Comme je vous le précisais, il est important de bien vérifier que les capacités de votre nouvelle installation sera capable d'assurer le même confort que votre chaudière gaz.
Certains points restent à vérifier :
- La puissance de votre installation de chauffage (ensemble des radiateurs pour 110m²) tournerai entre 7.32 et 10.07 Kws (pour une température de -6°C extérieure et une température ambiante de 19°C), 7.59 à 10.45 Kws (pour une température extérieure de -6°C et une température ambiante de 20°C) ou encore 7.87 à 10.84 Kws (pour une température extérieure de -6°C et une température ambiante de 21°C).
Votre PAC ne fait que 7.43 Kws maximum par -7°C, une relève électrique de 6 Kws maximum et une température de départ de simplement 55°C maximum : c'est un peu court par rapport à une chaudière de 24 Kws ou plus...
- Votre volume d'eau chaude disponible à 40°C (soit 288 litres), si vous êtes plus de 3 à 4 personnes, impliquera de bien gérer votre utilisation (une chaudière est capable d'assurer plus de 2 fois ce volume).
Assurez vos arrières en demandant une étude thermique de votre logement, dans ces conditions et sans travaux d'améliorations (isolation, remplacement des fenêtres, contrôle et régulation des entrées d'air...
Vous risquez :
- Des surconsommations d'énergies dues à la relève électrique ou le dégivrage de la batterie extérieure,
- Une manque de confort par incapacité à atteindre les températures ambiantes demandée ou l'absence de chauffage sur de longues durées en cas de production ECS,
- Un manque de disponibilité d'ECS avec une grosse mobilisation de la PAC pour renouveler le volume à la bonne température.
Prenez bien toutes les garanties avant de vous lancer dans un tel investissement !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je viens de prendre connaissance des caractéristiques de votre future PAC.
Comme je vous le précisais, il est important de bien vérifier que les capacités de votre nouvelle installation sera capable d'assurer le même confort que votre chaudière gaz.
Certains points restent à vérifier :
- La puissance de votre installation de chauffage (ensemble des radiateurs pour 110m²) tournerai entre 7.32 et 10.07 Kws (pour une température de -6°C extérieure et une température ambiante de 19°C), 7.59 à 10.45 Kws (pour une température extérieure de -6°C et une température ambiante de 20°C) ou encore 7.87 à 10.84 Kws (pour une température extérieure de -6°C et une température ambiante de 21°C).
Votre PAC ne fait que 7.43 Kws maximum par -7°C, une relève électrique de 6 Kws maximum et une température de départ de simplement 55°C maximum : c'est un peu court par rapport à une chaudière de 24 Kws ou plus...
- Votre volume d'eau chaude disponible à 40°C (soit 288 litres), si vous êtes plus de 3 à 4 personnes, impliquera de bien gérer votre utilisation (une chaudière est capable d'assurer plus de 2 fois ce volume).
Assurez vos arrières en demandant une étude thermique de votre logement, dans ces conditions et sans travaux d'améliorations (isolation, remplacement des fenêtres, contrôle et régulation des entrées d'air...
Vous risquez :
- Des surconsommations d'énergies dues à la relève électrique ou le dégivrage de la batterie extérieure,
- Une manque de confort par incapacité à atteindre les températures ambiantes demandée ou l'absence de chauffage sur de longues durées en cas de production ECS,
- Un manque de disponibilité d'ECS avec une grosse mobilisation de la PAC pour renouveler le volume à la bonne température.
Prenez bien toutes les garanties avant de vous lancer dans un tel investissement !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2019 à 12:21

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre aquastat de sécurité plancher se déclenche c'est que :
- Soit votre température du corps de chauffe pour le chauffage monte trop haut en mode ECS (plus de 85°C) ou en mode chauffage pour les radiateurs (pente trop haute),
- Soit votre réglage de température plancher chauffant est trop haut (fermez en vissant de 1/8 ou 1/4 de tour le pointeau).
Puis mettez en place un thermomètre sur le départ plancher pour contrôler la température.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre aquastat de sécurité plancher se déclenche c'est que :
- Soit votre température du corps de chauffe pour le chauffage monte trop haut en mode ECS (plus de 85°C) ou en mode chauffage pour les radiateurs (pente trop haute),
- Soit votre réglage de température plancher chauffant est trop haut (fermez en vissant de 1/8 ou 1/4 de tour le pointeau).
Puis mettez en place un thermomètre sur le départ plancher pour contrôler la température.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2019 à 10:37

Bonjour,
Avant de parler de modification de code ou de paramètre dans la régulation de votre chaudière (et non pas dans dans le VITOTROL 200) pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type exacte de votre chaudière et numéro de série,
- Type de raccordement hydraulique de votre installation (circuit direct, vanne mélangeuse),
- Type de robinets sur les radiateurs (simple, thermostatique),
Ensuite, lorsque vous avez voulu activé la fonction "vacances" vous avez programmé vos jours de début et fin sur le tableau de la chaudière ou sur le vitotrol ?
En mode d'utilisation normal, vos programmations horaires et vos températures confort et réduit fonctionnent-elles ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de parler de modification de code ou de paramètre dans la régulation de votre chaudière (et non pas dans dans le VITOTROL 200) pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type exacte de votre chaudière et numéro de série,
- Type de raccordement hydraulique de votre installation (circuit direct, vanne mélangeuse),
- Type de robinets sur les radiateurs (simple, thermostatique),
Ensuite, lorsque vous avez voulu activé la fonction "vacances" vous avez programmé vos jours de début et fin sur le tableau de la chaudière ou sur le vitotrol ?
En mode d'utilisation normal, vos programmations horaires et vos températures confort et réduit fonctionnent-elles ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2019 à 19:51

Bonjour,
Dans votre cas, pour bien faire votre choix, vous devez d'abord :
- Connaître la puissance totale de vos radiateurs installés,
- Vérifiez que cette puissance correspond bien aux déperditions de votre logement,
- Connaître la température maximum nécessaire à votre installation de chauffage lorsqu'il fait le plus froid et pour obtenir votre température ambiante de confort,
Une fois que vous avez ces éléments, ils vous permettrons de définir :
- La puissance de votre futur PAC,
- La gamme de votre futur PAC (HT, MT ou BT),
- Le mode de raccordement électrique (monophasé ou triphasé),
Habituellement le choix de la puissance d'une PAC se fait pour couvrir 80% des besoins (déperditions) de votre installation. Cette puissance est souvent donnée pour une température de +5°C sachant que, contrairement à tous les autres modes de production de chaleur, avec une PAC plus la température extérieure baisse et moins vous avez de puissance de disponible.
Si votre puissance de PAC est sous-estimée, la relève fonctionnera plus souvent dans l'année (moins d'économies et durée d'amortissement plus longue).
Si votre puissance de PAC est sur-estimée, la relève est moins sollicitée (plus d'économies et amortissement plus rapide).
Attention :
Dans tous les cas, pour une protection du compresseur (durée de vie, usure et consommation au démarrage) il faut mettre en place un volume d'eau tampon suffisant pour éviter les courts cycles de fonctionnement (démarrage, arrêt, démarrage, arrêt... avec des temps de fonctionnement très court).
Ce volume doit être compris entre 30 et 50 litres par Kws installés soit pour une PAC de 8 Kws un ballon tampon compris entre 240 et 400 litres de capacité.
Vous avez la chance d'avoir une chaudière gaz en état de fonctionnement, gardez là pour assurer la relève de votre PAC et comme secours en cas de panne de votre PAC.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre cas, pour bien faire votre choix, vous devez d'abord :
- Connaître la puissance totale de vos radiateurs installés,
- Vérifiez que cette puissance correspond bien aux déperditions de votre logement,
- Connaître la température maximum nécessaire à votre installation de chauffage lorsqu'il fait le plus froid et pour obtenir votre température ambiante de confort,
Une fois que vous avez ces éléments, ils vous permettrons de définir :
- La puissance de votre futur PAC,
- La gamme de votre futur PAC (HT, MT ou BT),
- Le mode de raccordement électrique (monophasé ou triphasé),
Habituellement le choix de la puissance d'une PAC se fait pour couvrir 80% des besoins (déperditions) de votre installation. Cette puissance est souvent donnée pour une température de +5°C sachant que, contrairement à tous les autres modes de production de chaleur, avec une PAC plus la température extérieure baisse et moins vous avez de puissance de disponible.
Si votre puissance de PAC est sous-estimée, la relève fonctionnera plus souvent dans l'année (moins d'économies et durée d'amortissement plus longue).
Si votre puissance de PAC est sur-estimée, la relève est moins sollicitée (plus d'économies et amortissement plus rapide).
Attention :
Dans tous les cas, pour une protection du compresseur (durée de vie, usure et consommation au démarrage) il faut mettre en place un volume d'eau tampon suffisant pour éviter les courts cycles de fonctionnement (démarrage, arrêt, démarrage, arrêt... avec des temps de fonctionnement très court).
Ce volume doit être compris entre 30 et 50 litres par Kws installés soit pour une PAC de 8 Kws un ballon tampon compris entre 240 et 400 litres de capacité.
Vous avez la chance d'avoir une chaudière gaz en état de fonctionnement, gardez là pour assurer la relève de votre PAC et comme secours en cas de panne de votre PAC.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2019 à 18:17

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser le type de module qui équipe votre installation (avec vanne 3 voies motorisée ou simple boitier hydraulique) ?
Si c'est plus simple pour vous transmettez-nous des photos !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser le type de module qui équipe votre installation (avec vanne 3 voies motorisée ou simple boitier hydraulique) ?
Si c'est plus simple pour vous transmettez-nous des photos !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2019 à 12:39

Bonjour,
Suite à votre demande d'assistance pour votre chaudière Chappée HTE nous n'avons pas eu de retour de votre part.
Pouvez-vous nous donner des nouvelles ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Suite à votre demande d'assistance pour votre chaudière Chappée HTE nous n'avons pas eu de retour de votre part.
Pouvez-vous nous donner des nouvelles ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2019 à 12:30

Bonsoir,
Pour le raccordement de votre récepteur de thermostat d'ambiance vous devez raccorder
- Le fils marron sur une phase comme celle alimentant votre chaudière,
- Le fils bleu sur un neutre comme celui alimentant votre chaudière,
- les fils noir et gris à la place des petits fils violet et marron dans le boitier de raccordement de votre chaudière,
Faites bien attention de vérifier la polarité de votre raccordement de l'alimentation, Phase à la Phase et Neutre au Neutre...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour le raccordement de votre récepteur de thermostat d'ambiance vous devez raccorder
- Le fils marron sur une phase comme celle alimentant votre chaudière,
- Le fils bleu sur un neutre comme celui alimentant votre chaudière,
- les fils noir et gris à la place des petits fils violet et marron dans le boitier de raccordement de votre chaudière,
Faites bien attention de vérifier la polarité de votre raccordement de l'alimentation, Phase à la Phase et Neutre au Neutre...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2019 à 19:12

Bonjour,
Après avoir fait tous ces essais penser à vérifier l'ensemble du câblage entre votre vanne et la platine de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Après avoir fait tous ces essais penser à vérifier l'ensemble du câblage entre votre vanne et la platine de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2019 à 18:55

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-nous en dire plus sur votre installation :
- Votre ISARA 80191 est une chaudière ou une pompe à chaleur ?
- Quelle est l'énergie primaire de votre appareil (fioul, gaz, électricité...) ?
- Sur quel type d'installation est-elle raccordée (radiateurs, plancher...) ?
- Quel type de régulation équipe votre appareil ?
Si votre code défaut correspond bien à la sonde extérieure, il faut vérifier :
- Son raccordement et ses connections,
- Son câble de liaison,
- Sa valeur ohmique,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-nous en dire plus sur votre installation :
- Votre ISARA 80191 est une chaudière ou une pompe à chaleur ?
- Quelle est l'énergie primaire de votre appareil (fioul, gaz, électricité...) ?
- Sur quel type d'installation est-elle raccordée (radiateurs, plancher...) ?
- Quel type de régulation équipe votre appareil ?
Si votre code défaut correspond bien à la sonde extérieure, il faut vérifier :
- Son raccordement et ses connections,
- Son câble de liaison,
- Sa valeur ohmique,
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2019 à 18:36

Bonsoir,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quelle est la surface de votre logement ?
- Combien de radiateurs avez-vous dans votre logement ?
- Sur votre photo est-ce le plus grand ?
Pour information, lors du remplacement d'une chaudière par une chaudière type condensation, il est très fréquent de constater ce genre de problème. Les premières choses à vérifier ou à faire sont :
- S'assurer que la puissance mini de la chaudière ne soit pas supérieure à la puissance des radiateurs,
- Régler la puissance de la pompe au minimum (débit mini possible plus de 700 litres/h),
- Reprendre l'équilibrage de l'installation en prenant soin d'augmenter le débit,
- Vérifier que les radiateurs ne sont pas bouchés suite à des phénomènes d'électrolyse.
Pour ce qui concerne le raccordement de vos radiateurs, le montage sur un circuit type monotube avec des kits d'adaptation monotube (installation) et bitube (radiateurs), ces kits comprennent des cannes d'injections qui permettent d'injecter l'eau dans le radiateur (par le robinet) à l'opposé du té de réglage : donc rien d'anormal.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quelle est la surface de votre logement ?
- Combien de radiateurs avez-vous dans votre logement ?
- Sur votre photo est-ce le plus grand ?
Pour information, lors du remplacement d'une chaudière par une chaudière type condensation, il est très fréquent de constater ce genre de problème. Les premières choses à vérifier ou à faire sont :
- S'assurer que la puissance mini de la chaudière ne soit pas supérieure à la puissance des radiateurs,
- Régler la puissance de la pompe au minimum (débit mini possible plus de 700 litres/h),
- Reprendre l'équilibrage de l'installation en prenant soin d'augmenter le débit,
- Vérifier que les radiateurs ne sont pas bouchés suite à des phénomènes d'électrolyse.
Pour ce qui concerne le raccordement de vos radiateurs, le montage sur un circuit type monotube avec des kits d'adaptation monotube (installation) et bitube (radiateurs), ces kits comprennent des cannes d'injections qui permettent d'injecter l'eau dans le radiateur (par le robinet) à l'opposé du té de réglage : donc rien d'anormal.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2019 à 21:49

Bonjour,
Pour pouvoir vous répondre pouvez-vous nous préciser :
- Le type, le numéro de série de votre chaudière et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation est composée de radiateur ou de plancher chauffant ?
- Avez-vous une régulation climatique type RIF ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour pouvoir vous répondre pouvez-vous nous préciser :
- Le type, le numéro de série de votre chaudière et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation est composée de radiateur ou de plancher chauffant ?
- Avez-vous une régulation climatique type RIF ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2019 à 19:42

Bonjour,
Pour répondre à vos différentes questions veuillez-trouver ci-joint la notice d'installation de ce type de chaudière.
Pour faire simple :
- Le type de raccordement des fumées (C33 en 80/125) réalisé dans l'appartement, même si au niveau esthétique il était possible de faire mieux, ne présente aucune non conformité si la longueur totale reste inférieure à 25 mètres.
- Le raccordement hydraulique (chauffage, eau froide, eau chaude, gaz, vidange...) ne présente pas d'anomalies mais il est vrai que la réalisation aurait pu être plus propre et moins volumineuse (l'intégration dans des meubles bas de cuisine ou la mise en place d'un lave-vaisselle restera délicate) cet installateur n'est pas un artiste.
Savez-vous pourquoi la chaudière n'est pas posée sur la cloison à gauche, juste sous l'arrivée de la ventouse ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos différentes questions veuillez-trouver ci-joint la notice d'installation de ce type de chaudière.
Pour faire simple :
- Le type de raccordement des fumées (C33 en 80/125) réalisé dans l'appartement, même si au niveau esthétique il était possible de faire mieux, ne présente aucune non conformité si la longueur totale reste inférieure à 25 mètres.
- Le raccordement hydraulique (chauffage, eau froide, eau chaude, gaz, vidange...) ne présente pas d'anomalies mais il est vrai que la réalisation aurait pu être plus propre et moins volumineuse (l'intégration dans des meubles bas de cuisine ou la mise en place d'un lave-vaisselle restera délicate) cet installateur n'est pas un artiste.
Savez-vous pourquoi la chaudière n'est pas posée sur la cloison à gauche, juste sous l'arrivée de la ventouse ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2019 à 19:10

Bonjour,
Pour mieux comprendre votre demande, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre appartement est-il déjà équipé d'une chaudière murale gaz ?
- Votre chaudière actuelle est-elle une version cheminée ou ventouse ?
- Votre conduit de cheminée est-il un conduit individuel, collectif ou type SHUNT ?
Dans votre projet, avez-vous déjà une idée de la marque et du modèle que vous souhaitez mettre en place que l'on puisse trouver les conditions de poses.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux comprendre votre demande, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre appartement est-il déjà équipé d'une chaudière murale gaz ?
- Votre chaudière actuelle est-elle une version cheminée ou ventouse ?
- Votre conduit de cheminée est-il un conduit individuel, collectif ou type SHUNT ?
Dans votre projet, avez-vous déjà une idée de la marque et du modèle que vous souhaitez mettre en place que l'on puisse trouver les conditions de poses.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2019 à 17:38

Bonjour,
Vu tous les tests effectués, votre échangeur à plaques est percé. Une intercommunication se fait entre l'eau sanitaire et le circuit de chauffage ce qui explique que la pression remonte toute seule.
Lors du remplacement de votre échangeur, pensez à vérifier que la pression de votre vase d'expansion se situe bien entre 0.3 et 0.5 Bars et si votre soupape de sécurité chauffage a beaucoup coulé remplacez-la.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vu tous les tests effectués, votre échangeur à plaques est percé. Une intercommunication se fait entre l'eau sanitaire et le circuit de chauffage ce qui explique que la pression remonte toute seule.
Lors du remplacement de votre échangeur, pensez à vérifier que la pression de votre vase d'expansion se situe bien entre 0.3 et 0.5 Bars et si votre soupape de sécurité chauffage a beaucoup coulé remplacez-la.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2019 à 17:28

Bonjour,
Pour votre panne vous devez vérifier que :
- Votre que votre pompe de chauffage circulateur fonctionne bien (passez la pompe en vitesse supérieure) ?
- Votre échangeur est bien irrigué ?
- Les pressostats HP (haute pression) et BP (basse pression) sont bien passant ?
- Votre thermostat de sécurité et de régulation sont bien passant ?
Quel âge à votre PAC, de quand date votre dernier entretien réalisé par un prestataire habilité ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour votre panne vous devez vérifier que :
- Votre que votre pompe de chauffage circulateur fonctionne bien (passez la pompe en vitesse supérieure) ?
- Votre échangeur est bien irrigué ?
- Les pressostats HP (haute pression) et BP (basse pression) sont bien passant ?
- Votre thermostat de sécurité et de régulation sont bien passant ?
Quel âge à votre PAC, de quand date votre dernier entretien réalisé par un prestataire habilité ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 février 2019 à 11:39

Bonjour,
Dans un premier temps et pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série, l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est équipée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Dans un deuxième temps exposez-nous votre demande et les problèmes rencontrés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps et pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série, l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation est équipée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Dans un deuxième temps exposez-nous votre demande et les problèmes rencontrés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 février 2019 à 11:15

Bonjour,
Afin de nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation de chauffage comporte des radiateurs ou du plancher chauffant ?
Lorsque vous dîtes "je tourne le thermostat", vous parlez de l'aquastat de la chaudière (où vous réglez la température de départ) ou du thermostat d'ambiance ?
Dans votre cas, il faut faire une recherche de panne classique de court-circuit. Si votre chaudière fait disjoncter c'est que vous avez soit :
- Un défaut sur un composant (pompe, résistance...) ?
- Un câblage défectueux ?
Si votre chaudière a été installée par un professionnel, une prise en garantie de la pièce défectueuse est certainement envisageable...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre installation de chauffage comporte des radiateurs ou du plancher chauffant ?
Lorsque vous dîtes "je tourne le thermostat", vous parlez de l'aquastat de la chaudière (où vous réglez la température de départ) ou du thermostat d'ambiance ?
Dans votre cas, il faut faire une recherche de panne classique de court-circuit. Si votre chaudière fait disjoncter c'est que vous avez soit :
- Un défaut sur un composant (pompe, résistance...) ?
- Un câblage défectueux ?
Si votre chaudière a été installée par un professionnel, une prise en garantie de la pièce défectueuse est certainement envisageable...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 février 2019 à 17:37

Bonjour,
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, puissance, numéro de série (voir plaque signalétique) ?
- Votre chaudière est de type "basse température" ou "condensation" ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ou un thermostat, marque et modèle ?
- Quel est le type de raccordement de votre ventouse, diamètre et longueur totale ?
- Quel type d'installation avez-vous : radiateurs, plancher chauffant ?
De quand date le dernier entretien de votre chaudière, avez-vous un contrat d'entretien avec un prestataire, auriez-vous les derniers tickets de combustion réalisés lors de cette intervention ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, puissance, numéro de série (voir plaque signalétique) ?
- Votre chaudière est de type "basse température" ou "condensation" ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ou un thermostat, marque et modèle ?
- Quel est le type de raccordement de votre ventouse, diamètre et longueur totale ?
- Quel type d'installation avez-vous : radiateurs, plancher chauffant ?
De quand date le dernier entretien de votre chaudière, avez-vous un contrat d'entretien avec un prestataire, auriez-vous les derniers tickets de combustion réalisés lors de cette intervention ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 février 2019 à 17:14

Bonjour,
Avant d'envisager ce type de réparation, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Où ce situe votre fuite sur votre corps de chauffe ?
- Votre pot de combustion inox est-il amovible ?
- Existe-t-il des tous dans le fond en partie basse ?
- Votre conduit de cheminée est-il tubé ?
- Votre installation de chauffage est équipée de radiateurs, de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 4 voies motorisée ?
- Quel est le modèle exact de votre chaudière ?
- Quel est le modèle exact de votre tableau de régulation ?
- Quel est le modèle exact de votre brûleur ?
- Quel est le type exact du gicleur qui équipe votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Avez-vous les derniers tickets de combustion de votre brûleur, réalisés lors des derniers entretiens ?
Votre corps de chauffe étant de type "Biferale", il est constitué de deux métaux (l'acier et la fonte). En fonction de la localisation de la fuite, il peut-être difficile de faire une réparation durable !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant d'envisager ce type de réparation, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Où ce situe votre fuite sur votre corps de chauffe ?
- Votre pot de combustion inox est-il amovible ?
- Existe-t-il des tous dans le fond en partie basse ?
- Votre conduit de cheminée est-il tubé ?
- Votre installation de chauffage est équipée de radiateurs, de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 4 voies motorisée ?
- Quel est le modèle exact de votre chaudière ?
- Quel est le modèle exact de votre tableau de régulation ?
- Quel est le modèle exact de votre brûleur ?
- Quel est le type exact du gicleur qui équipe votre brûleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Avez-vous les derniers tickets de combustion de votre brûleur, réalisés lors des derniers entretiens ?
Votre corps de chauffe étant de type "Biferale", il est constitué de deux métaux (l'acier et la fonte). En fonction de la localisation de la fuite, il peut-être difficile de faire une réparation durable !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 février 2019 à 12:08

Bonsoir,
Si vous voulez résoudre votre problème de fonctionnement de plancher chauffant (comme décrit dans votre première demande) vous devez :
- Abandonnez votre thermostat connecté, débranchez le de la chaudière et ne remettez rien sur le connecteur de la chaudière,
- Remettre les paramètres usine de votre chaudière comme dans le tableau ci-joint (sauf OF 504),
- Le paramètre OF 504 sur 45,
- Mettre votre AVS dans l'ambiance en le raccordant avec un câble entre la chaudière et son nouvel emplacement (câble téléphone blindé type 2 paires 9/10ème),
- Régler votre courbe de chauffe "K REG" sur 0.6,
- Activer le paramètre "AMBON" sur 1,
- Enfin le 4F 555 doit être mis sur 0,
Il n'existe effectivement aucun sonde d'ambiance (ni AVS) sans fils pour cette génération de chaudière et comme je vous le disais cette chaudière est bien trop puissante pour votre installation de chauffage : une 12 kws suffisait...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
parametres usine luna zenis 4.28 floor 3 hte.pdf
Si vous voulez résoudre votre problème de fonctionnement de plancher chauffant (comme décrit dans votre première demande) vous devez :
- Abandonnez votre thermostat connecté, débranchez le de la chaudière et ne remettez rien sur le connecteur de la chaudière,
- Remettre les paramètres usine de votre chaudière comme dans le tableau ci-joint (sauf OF 504),
- Le paramètre OF 504 sur 45,
- Mettre votre AVS dans l'ambiance en le raccordant avec un câble entre la chaudière et son nouvel emplacement (câble téléphone blindé type 2 paires 9/10ème),
- Régler votre courbe de chauffe "K REG" sur 0.6,
- Activer le paramètre "AMBON" sur 1,
- Enfin le 4F 555 doit être mis sur 0,
Il n'existe effectivement aucun sonde d'ambiance (ni AVS) sans fils pour cette génération de chaudière et comme je vous le disais cette chaudière est bien trop puissante pour votre installation de chauffage : une 12 kws suffisait...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
parametres usine luna zenis 4.28 floor 3 hte.pdf
15 février 2019 à 19:03

Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
A la lecture des vos informations je constate que :
- Premièrement votre chaudière est surdimensionnée (en puissance) par rapport à la puissance de votre circuit de chauffage de plancher chauffant (puissance qui devrait se situer entre 8 et 9 Kws selon votre région) sachant que la puissance mini de votre chaudière est de 10.2 Kws !!!
- Deuxièmement l'ensemble des paramètres et les valeurs que vous nous transmettez ne correspondent pas aux données du constructeur : qui les à modifiées et pourquoi !!!
Avez-vous la notice de votre chaudière ou connaissez-vous un prestataire qui peut vous remettre les données constructeurs ?
Pour comprendre la philosophie de cette chaudière, il faut savoir que dans le cadre de son installation et de l'optimisation de son fonctionnement (modulation de la température de départ et modulation de la puissance du brûleur) le boitier avec écran (l'AVS) doit être utilisé comme sonde d'ambiance et non se trouver sur la chaudière et ce pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Il faut commencer par remettre les bons paramètres correspondant à votre chaudière, enlever votre thermostat NetAtmo et positionner l'AVS dans l'ambiance de votre logement...
Contrairement à ce que peuvent affirmer les vendeurs, les thermostats d'ambiance connectés (comme NetAtmo ou les autres) la technologie des ces appareils n'est pas compatible avec les chaudières type condensation.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Mario
Merci pour votre retour d'infos.
A la lecture des vos informations je constate que :
- Premièrement votre chaudière est surdimensionnée (en puissance) par rapport à la puissance de votre circuit de chauffage de plancher chauffant (puissance qui devrait se situer entre 8 et 9 Kws selon votre région) sachant que la puissance mini de votre chaudière est de 10.2 Kws !!!
- Deuxièmement l'ensemble des paramètres et les valeurs que vous nous transmettez ne correspondent pas aux données du constructeur : qui les à modifiées et pourquoi !!!
Avez-vous la notice de votre chaudière ou connaissez-vous un prestataire qui peut vous remettre les données constructeurs ?
Pour comprendre la philosophie de cette chaudière, il faut savoir que dans le cadre de son installation et de l'optimisation de son fonctionnement (modulation de la température de départ et modulation de la puissance du brûleur) le boitier avec écran (l'AVS) doit être utilisé comme sonde d'ambiance et non se trouver sur la chaudière et ce pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Il faut commencer par remettre les bons paramètres correspondant à votre chaudière, enlever votre thermostat NetAtmo et positionner l'AVS dans l'ambiance de votre logement...
Contrairement à ce que peuvent affirmer les vendeurs, les thermostats d'ambiance connectés (comme NetAtmo ou les autres) la technologie des ces appareils n'est pas compatible avec les chaudières type condensation.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Mario
14 février 2019 à 18:35

Bonsoir,
Si votre panne ce produit uniquement en chauffage et si lorsque votre chaudière fonctionne en chauffage et que vous tapez sur le bouton de l'aquastat, constatez-vous un mauvais contact ? Si c'est le cas il peut s'agir :
- De l'aquastat de chauffage,
- Du circuit imprimé derrière l'aquastat,
- De la thermistance chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre panne ce produit uniquement en chauffage et si lorsque votre chaudière fonctionne en chauffage et que vous tapez sur le bouton de l'aquastat, constatez-vous un mauvais contact ? Si c'est le cas il peut s'agir :
- De l'aquastat de chauffage,
- Du circuit imprimé derrière l'aquastat,
- De la thermistance chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 février 2019 à 20:37

Bonsoir,
Pour être plus précis, pouvez-vous nous envoyer une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Si vous ne remplacez pas cette anode anticorrosion le risque est de percer votre ballon d'eau chaude !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour être plus précis, pouvez-vous nous envoyer une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Si vous ne remplacez pas cette anode anticorrosion le risque est de percer votre ballon d'eau chaude !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 février 2019 à 20:25

Bonsoir,
Votre boîtier de contrôle est tombé en panne mais quel est le comportement de votre chaudière, que se passe-t-il, quels sont les symptômes ?
Le diagnostic est fait par un pro ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre boîtier de contrôle est tombé en panne mais quel est le comportement de votre chaudière, que se passe-t-il, quels sont les symptômes ?
Le diagnostic est fait par un pro ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 février 2019 à 20:19

Bonsoir,
Le robinet de vidange est généralement place en bas du corps de chauffe et à l'arrière de la chaudière.
Pour confirmation, envoyez-nous des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le robinet de vidange est généralement place en bas du corps de chauffe et à l'arrière de la chaudière.
Pour confirmation, envoyez-nous des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 février 2019 à 20:15

Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous préciser les éléments suivant :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31) ?
- Votre manomètre est branché à l'arrivée mais l'arrivée de quoi (de la chaudière, de la vanne gaz....) ?
- Vous avez fait remplacer le détendeur mais lequel (celui du compteur gaz ...) ?
- Avez-vous fait des travaux ou y a t-il eu des travaux de voirie dans votre quartier ?
- Vos robinets de coupure gaz sont-ils bien tous ouverts (compteur, extérieure, chaudière...) ?
Votre problème est lié à une défaut d'alimentation gaz, il faut chercher dans ce sens.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous préciser les éléments suivant :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31) ?
- Votre manomètre est branché à l'arrivée mais l'arrivée de quoi (de la chaudière, de la vanne gaz....) ?
- Vous avez fait remplacer le détendeur mais lequel (celui du compteur gaz ...) ?
- Avez-vous fait des travaux ou y a t-il eu des travaux de voirie dans votre quartier ?
- Vos robinets de coupure gaz sont-ils bien tous ouverts (compteur, extérieure, chaudière...) ?
Votre problème est lié à une défaut d'alimentation gaz, il faut chercher dans ce sens.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 février 2019 à 20:08

Bonsoir,
Dans ce que vous nous décrivez je déduis que vous avez une chaudière LUNA de 3ème génération donc votre tableau de commande doit ressembler à la photos ci-jointe !
Votre chaudière est une chaudière chauffage seul de 28 Kws (1.28) mais apparemment raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire...
Pouvez-vous nous préciser ou nous confirmer :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de production d'eau chaude ?
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre ballon d'eau chaude ?
- La puissance totale de votre plancher chauffant ou la surface de votre logement ?
- Le modèle, le type de votre Thermostat d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle bien raccordée en directe sur un plancher chauffant ?
- Votre installation de chauffage comporte-t-elle bien uniquement du plancher chauffant ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31) ?
Selon toutes ces informations, je serais en mesure de vous confirmer que certains paramètres ne correspondent pas à votre installation et vous expliquer pourquoi votre chaudière se comporte ainsi.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans ce que vous nous décrivez je déduis que vous avez une chaudière LUNA de 3ème génération donc votre tableau de commande doit ressembler à la photos ci-jointe !
Votre chaudière est une chaudière chauffage seul de 28 Kws (1.28) mais apparemment raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire...
Pouvez-vous nous préciser ou nous confirmer :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de production d'eau chaude ?
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre ballon d'eau chaude ?
- La puissance totale de votre plancher chauffant ou la surface de votre logement ?
- Le modèle, le type de votre Thermostat d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle bien raccordée en directe sur un plancher chauffant ?
- Votre installation de chauffage comporte-t-elle bien uniquement du plancher chauffant ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31) ?
Selon toutes ces informations, je serais en mesure de vous confirmer que certains paramètres ne correspondent pas à votre installation et vous expliquer pourquoi votre chaudière se comporte ainsi.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2019 à 19:51

Bonsoir,
Afin de vous fournir une réponse plus précise, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Marque, type et puissance de votre vieille chaudière fioul ?
- Marque et type de votre brûleur fioul ?
- Marque, type du gicleur qui équipe votre brûleur fioul (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Votre installation actuelle devrait être équipée d'une régulation climatique avec sonde extérieure et/ou sonde d'ambiance, marque et type ?
- Votre circuit radiateur est-il un circuit direct ?
- Votre circuit plancher est-il équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Quelles sont les températures de circulation actuelles dans les différentes circuits (chaudière, radiateurs, plancher ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire (ballon immergé ou séparé) ?
L'étude de votre future installation devra tenir compte de beaucoup de paramètre comme :
- La puissance de la PAC,
- La puissance disponible de votre alimentation électrique (mono, tri, intensité...)
- La puissance de l'insert ou du poêle hydro,
- La puissance de la totalité de vos radiateurs,
- La puissance totale de votre plancher chauffant.
Ensuite, en tenant compte de ces différents paramètres, il faudra bien étudier l'hydraulique d'une telle installation pour que chaque circuit soit indépendant et qu'il n'y ait pas de perturbations.
Enfin, selon ce schéma il faudra voir la compatibilité d'un système de régulation capable de tout gérer.
Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez nous transmettre des photos de votre installation actuelle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de vous fournir une réponse plus précise, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Marque, type et puissance de votre vieille chaudière fioul ?
- Marque et type de votre brûleur fioul ?
- Marque, type du gicleur qui équipe votre brûleur fioul (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Votre installation actuelle devrait être équipée d'une régulation climatique avec sonde extérieure et/ou sonde d'ambiance, marque et type ?
- Votre circuit radiateur est-il un circuit direct ?
- Votre circuit plancher est-il équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Quelles sont les températures de circulation actuelles dans les différentes circuits (chaudière, radiateurs, plancher ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire (ballon immergé ou séparé) ?
L'étude de votre future installation devra tenir compte de beaucoup de paramètre comme :
- La puissance de la PAC,
- La puissance disponible de votre alimentation électrique (mono, tri, intensité...)
- La puissance de l'insert ou du poêle hydro,
- La puissance de la totalité de vos radiateurs,
- La puissance totale de votre plancher chauffant.
Ensuite, en tenant compte de ces différents paramètres, il faudra bien étudier l'hydraulique d'une telle installation pour que chaque circuit soit indépendant et qu'il n'y ait pas de perturbations.
Enfin, selon ce schéma il faudra voir la compatibilité d'un système de régulation capable de tout gérer.
Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez nous transmettre des photos de votre installation actuelle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 février 2019 à 20:01

Bonsoir,
Pour simplifier mon explication, je vous transmets comme support le schéma hydraulique de fonctionnement de la chaudière + la nomenclature des différents organes.
Normalement, que ce soit en mode "été" ou en mode "hiver", le passage en mode de production d'eau chaude est le même. Simplement en mode "été", une fois l'eau chaude faite, on empêche la chaudière de faire du chauffage (la vanne inverseuse retombe en mode chauffage, la pompe s'arrête et puis plus rien);
Maintenant je vous explique le fonctionnement en mode eau chaude sanitaire.
- Lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude la tige de la valve eau 18 doit pousser le contact 26 (repère C et B) sur votre photo,
- La vanne inverseuse 42 descend (Bloc moteur noir à droite du C sur votre photo),
- La pompe tourne,
- Le brûleur se met en route,
- La température d'eau chaude est contrôlée par la sonde 30 (repère A sur votre photo).
Tant que le robinet d'eau chaude est ouvert, la chaudière est en mode "eau chaude" uniquement et la température fournie correspondra à celle réglée sur le bouton en façade de la chaudière.
Lorsque vous fermez le robinet d'eau chaude, la chaudière s'arrête de la manière suivante :
- Soit vous êtes en position "été" : elle maintiendra la pompe en route jusqu'à 3 minutes, voire son brûleur puis arrêt totale (pompe à l'arrêt, vanne inverseuse remonte, arrêt brûleur) jusqu'à la prochaine utilisation de l'eau chaude.
- Si vous êtes en position "été" c'est exactement la même chose sauf que une fois la vanne inverseuse en haut, la pompe peut rester en marche et le brûleur se remettre en route pour faire du chauffage.
En tout état de cause, il faut d'abord remettre le Switch B sur la valve eau C, si la valve eau ne bouge pas (la tige ne sort pas quand vous ouvrez un robinet d'eau chaude) il faut vérifier que la membrane est bonne et que les tubes ne soient pas bouchés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour simplifier mon explication, je vous transmets comme support le schéma hydraulique de fonctionnement de la chaudière + la nomenclature des différents organes.
Normalement, que ce soit en mode "été" ou en mode "hiver", le passage en mode de production d'eau chaude est le même. Simplement en mode "été", une fois l'eau chaude faite, on empêche la chaudière de faire du chauffage (la vanne inverseuse retombe en mode chauffage, la pompe s'arrête et puis plus rien);
Maintenant je vous explique le fonctionnement en mode eau chaude sanitaire.
- Lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude la tige de la valve eau 18 doit pousser le contact 26 (repère C et B) sur votre photo,
- La vanne inverseuse 42 descend (Bloc moteur noir à droite du C sur votre photo),
- La pompe tourne,
- Le brûleur se met en route,
- La température d'eau chaude est contrôlée par la sonde 30 (repère A sur votre photo).
Tant que le robinet d'eau chaude est ouvert, la chaudière est en mode "eau chaude" uniquement et la température fournie correspondra à celle réglée sur le bouton en façade de la chaudière.
Lorsque vous fermez le robinet d'eau chaude, la chaudière s'arrête de la manière suivante :
- Soit vous êtes en position "été" : elle maintiendra la pompe en route jusqu'à 3 minutes, voire son brûleur puis arrêt totale (pompe à l'arrêt, vanne inverseuse remonte, arrêt brûleur) jusqu'à la prochaine utilisation de l'eau chaude.
- Si vous êtes en position "été" c'est exactement la même chose sauf que une fois la vanne inverseuse en haut, la pompe peut rester en marche et le brûleur se remettre en route pour faire du chauffage.
En tout état de cause, il faut d'abord remettre le Switch B sur la valve eau C, si la valve eau ne bouge pas (la tige ne sort pas quand vous ouvrez un robinet d'eau chaude) il faut vérifier que la membrane est bonne et que les tubes ne soient pas bouchés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 février 2019 à 20:23

Bonjour,
Pour bien savoir l'origine de votre fuite, enlevez les deux vis de chaque côté de votre chaudière (vis empreinte étoile T20) et sortez le bloc de carrosserie blanc par le dessus.
Ensuite, basculez votre tableau électrique de votre chaudière vers l'avant en libérant les sécurités de chaque côté.
Vous aurez ainsi une visibilité complète sur la partie hydraulique de votre chaudière, prenez des photos et transmettez-les nous.
Sans trop prendre de risque et connaissant bien ce modèle, les fuites doivent se situées sur l'échangeur sanitaire, l'interface gauche, l'interface droite...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour bien savoir l'origine de votre fuite, enlevez les deux vis de chaque côté de votre chaudière (vis empreinte étoile T20) et sortez le bloc de carrosserie blanc par le dessus.
Ensuite, basculez votre tableau électrique de votre chaudière vers l'avant en libérant les sécurités de chaque côté.
Vous aurez ainsi une visibilité complète sur la partie hydraulique de votre chaudière, prenez des photos et transmettez-les nous.
Sans trop prendre de risque et connaissant bien ce modèle, les fuites doivent se situées sur l'échangeur sanitaire, l'interface gauche, l'interface droite...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 février 2019 à 10:53

Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos et vos photos.
Comme je le constate sur vos photos, votre installation est faite sans respecter les règles de l'art du chauffage et sans respecter les normes d'installation hydraulique fonctionnant avec un combustible solide.
Votre installation avec un vase d'expansion fermé devrait avoir :
- Une soupape de décharge thermique en cas de surchauffe,
- Des purgeurs automatiques en point haut du raccordement hydraulique de votre poêle,
- Un ballon tampon servant de volume de sécurité et de découplage hydraulique,
- La pompe de circulation de l'eau dans le bouilleur doit être différente de celle qui alimente les radiateurs,
- La pompe qui assure la circulation dans le bouilleur doit être moins puissante que celle de la photo.
Un travail d'installation qui n'est pas digne d'un professionnel !!!
Concernant le fonctionnement de votre bouilleur de poêle, pour des raisons de garantie et de bon vieillissement, l'eau contenue dans votre bouilleur ne peut pas circuler en dessous d'une température de 60°C, la pompe qui irrigue votre bouilleur doit être dimensionnée selon la puissance de votre bouilleur :
- Un trop petit débit risque faire surchauffer votre bouilleur et comme les sécurités obligatoire ne sont pas en place il y a risques de dégradation de votre poêle (sans prise en charge de la garantie),
- Une débit trop grand fera faire des courts cycle à votre pompe : pompe à l'arrêt, montée en température de l'eau, mise en route de la pompe au dessus de 60°C, mise en route de la pompe, refroidissement de l'eau rapide (trop de débit de la pompe), arrêt de la pompe, remontée en température....
Comment voulez-vous obtenir un fonctionnement constant de votre pompe (température minimum de 60°C) sachant que celle-ci assure en débit supérieure au besoin de votre poêle.
Si vous avez la notice de pose et d'installation de votre poêle, toutes ces préconisations sont dedans. N'hésitez pas à nous la transmettre !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos et vos photos.
Comme je le constate sur vos photos, votre installation est faite sans respecter les règles de l'art du chauffage et sans respecter les normes d'installation hydraulique fonctionnant avec un combustible solide.
Votre installation avec un vase d'expansion fermé devrait avoir :
- Une soupape de décharge thermique en cas de surchauffe,
- Des purgeurs automatiques en point haut du raccordement hydraulique de votre poêle,
- Un ballon tampon servant de volume de sécurité et de découplage hydraulique,
- La pompe de circulation de l'eau dans le bouilleur doit être différente de celle qui alimente les radiateurs,
- La pompe qui assure la circulation dans le bouilleur doit être moins puissante que celle de la photo.
Un travail d'installation qui n'est pas digne d'un professionnel !!!
Concernant le fonctionnement de votre bouilleur de poêle, pour des raisons de garantie et de bon vieillissement, l'eau contenue dans votre bouilleur ne peut pas circuler en dessous d'une température de 60°C, la pompe qui irrigue votre bouilleur doit être dimensionnée selon la puissance de votre bouilleur :
- Un trop petit débit risque faire surchauffer votre bouilleur et comme les sécurités obligatoire ne sont pas en place il y a risques de dégradation de votre poêle (sans prise en charge de la garantie),
- Une débit trop grand fera faire des courts cycle à votre pompe : pompe à l'arrêt, montée en température de l'eau, mise en route de la pompe au dessus de 60°C, mise en route de la pompe, refroidissement de l'eau rapide (trop de débit de la pompe), arrêt de la pompe, remontée en température....
Comment voulez-vous obtenir un fonctionnement constant de votre pompe (température minimum de 60°C) sachant que celle-ci assure en débit supérieure au besoin de votre poêle.
Si vous avez la notice de pose et d'installation de votre poêle, toutes ces préconisations sont dedans. N'hésitez pas à nous la transmettre !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2019 à 18:13

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Concernant votre installation, cette dernière respecte-t-elle les conditions suivantes :
- Sortie du conduit à minimum 40 cm au dessus du faîtage principal,
- Pas d'obstacle dans un périmètre de 8 m autour de la sortie de votre conduit,
- Maintient minimum du diamètre de sortie de votre appareil sur toute la longueur de votre conduit,
- Pas de partie horizontale,
- Un minimum de coudes,
- Une ventilation basse directe (d'air neuf) dans la pièce où se trouve votre appareil de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Concernant votre installation, cette dernière respecte-t-elle les conditions suivantes :
- Sortie du conduit à minimum 40 cm au dessus du faîtage principal,
- Pas d'obstacle dans un périmètre de 8 m autour de la sortie de votre conduit,
- Maintient minimum du diamètre de sortie de votre appareil sur toute la longueur de votre conduit,
- Pas de partie horizontale,
- Un minimum de coudes,
- Une ventilation basse directe (d'air neuf) dans la pièce où se trouve votre appareil de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2019 à 11:47

Bonsoir,
Oui, la sonde d'ambiance type QAA73 est bien compatible avec votre chaudière !!!
En avez-vous trouver une ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Oui, la sonde d'ambiance type QAA73 est bien compatible avec votre chaudière !!!
En avez-vous trouver une ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2019 à 21:58

Bonsoir,
Si vous voulez favoriser le COP de chauffage placez-la au Sud, si vous voulez favoriser le COP de climatisation placez-la au Nord.
Désolidarisez bien votre unité extérieure et éloignez-la des chambres, le bruit du compresseur et du ventilateur peuvent provoquer des nuisances sonores qui ne vous gêneront pas en hiver mais que vous pourrez entendre l'été en vivant dehors ou les fenêtres ouvertes.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous voulez favoriser le COP de chauffage placez-la au Sud, si vous voulez favoriser le COP de climatisation placez-la au Nord.
Désolidarisez bien votre unité extérieure et éloignez-la des chambres, le bruit du compresseur et du ventilateur peuvent provoquer des nuisances sonores qui ne vous gêneront pas en hiver mais que vous pourrez entendre l'été en vivant dehors ou les fenêtres ouvertes.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2019 à 21:53

Bonsoir,
Votre pièce est un module de commande pour une chaudière JUNKERS type WTP11, il sert à paramétrer et piloter la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre pièce est un module de commande pour une chaudière JUNKERS type WTP11, il sert à paramétrer et piloter la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2019 à 21:45

Bonsoir,
Et merci pour votre retour d'infos.
Pour commencer, la pression de votre circuit solaire est un peu faible, vous devriez avoir 1.5 Bars minimum.
Ensuite il existe des anomalies sur le raccordement de votre chaudière :
- Absence de pot à boues sur le retour de la chaudière,
- Chaudière raccordée sur une prise de courant avec une triplette.
Si votre eau de chauffage est noire et chargée de particule, vous devez impérativement faire un désembouage de votre installation et protéger votre corps de chauffe de chaudière en posant un pot à boues.
Votre raccordement électrique de chaudière doit être unique et dédié à votre chaudière (pas d'autre appareil de raccordé en même temps), vous devez également vérifier le raccordement (Phase à la Phase, Neutre au Neutre et pas de tension entre le Neutre et la Terre).
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
Concernant votre vidéo, elle fait bien apparaître une montée rapide de la température et de la pression en mode chauffage, qui correspond à un défaut de circulation entre la chaudière et le ballon d'eau chaude.
Le code défaut 20 correspond lui à une surchauffe des températures de fumées :
- Soit votre chaudière est mal paramétrée,
- Soit le corps de chauffe est emboué,
- Soit le corps de chauffe est bouché au niveau du circuit des fumées.
Auriez-vous les derniers tickets de combustions réalisés lors du dernier entretien de votre chaudière, pouvez-vous nous les transmettre ?
Ci-dessous la procédure d'équilibrage d'une installation :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Et merci pour votre retour d'infos.
Pour commencer, la pression de votre circuit solaire est un peu faible, vous devriez avoir 1.5 Bars minimum.
Ensuite il existe des anomalies sur le raccordement de votre chaudière :
- Absence de pot à boues sur le retour de la chaudière,
- Chaudière raccordée sur une prise de courant avec une triplette.
Si votre eau de chauffage est noire et chargée de particule, vous devez impérativement faire un désembouage de votre installation et protéger votre corps de chauffe de chaudière en posant un pot à boues.
Votre raccordement électrique de chaudière doit être unique et dédié à votre chaudière (pas d'autre appareil de raccordé en même temps), vous devez également vérifier le raccordement (Phase à la Phase, Neutre au Neutre et pas de tension entre le Neutre et la Terre).
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
Concernant votre vidéo, elle fait bien apparaître une montée rapide de la température et de la pression en mode chauffage, qui correspond à un défaut de circulation entre la chaudière et le ballon d'eau chaude.
Le code défaut 20 correspond lui à une surchauffe des températures de fumées :
- Soit votre chaudière est mal paramétrée,
- Soit le corps de chauffe est emboué,
- Soit le corps de chauffe est bouché au niveau du circuit des fumées.
Auriez-vous les derniers tickets de combustions réalisés lors du dernier entretien de votre chaudière, pouvez-vous nous les transmettre ?
Ci-dessous la procédure d'équilibrage d'une installation :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2019 à 20:59

Bonsoir,
Avant d'incriminer votre vanne gaz, avez-vous identifié le moment ou se produit ce claquement :
- A l'allumage du brûleur,
- A la mise en route de la pompe,
- Après la mise en route de la pompe.
Si votre chaudière fonctionne sans se mettre en sécurité, il n'y a aucune raison de mettre en doute cette vanne gaz, de plus pour des raisons de sécurité et d'étanchéité les clapets sont équipés de ressorts suffisamment puissants et les blocs d'électrovannes au moment de l'ouverture peuvent produire un léger claquement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant d'incriminer votre vanne gaz, avez-vous identifié le moment ou se produit ce claquement :
- A l'allumage du brûleur,
- A la mise en route de la pompe,
- Après la mise en route de la pompe.
Si votre chaudière fonctionne sans se mettre en sécurité, il n'y a aucune raison de mettre en doute cette vanne gaz, de plus pour des raisons de sécurité et d'étanchéité les clapets sont équipés de ressorts suffisamment puissants et les blocs d'électrovannes au moment de l'ouverture peuvent produire un léger claquement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2019 à 19:40

Bonsoir,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation de chauffage ?
Concernant votre installation, l'absence d'un ballon tampon peut-être un début d'explication, ballon sur lequel la chaudière et le poêle doivent être raccordés.
Ensuite votre installation de chauffage doit partir de ce même ballon et être équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou quatre voies, vanne motorisée et pilotée par une régulation climatique avec une sonde extérieure.
Vos puissances de chaudière et poêle étant différentes il faut impérativement faire un découplage hydraulique pour optimiser le fonctionnement et permettre une association performante.
Quelle est la marque et le modèle de votre chaudière, est-elle équipée d'une régulation ?
Quelle est la surface totale à chauffer de votre logement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation de chauffage ?
Concernant votre installation, l'absence d'un ballon tampon peut-être un début d'explication, ballon sur lequel la chaudière et le poêle doivent être raccordés.
Ensuite votre installation de chauffage doit partir de ce même ballon et être équipé d'une vanne mélangeuse 3 ou quatre voies, vanne motorisée et pilotée par une régulation climatique avec une sonde extérieure.
Vos puissances de chaudière et poêle étant différentes il faut impérativement faire un découplage hydraulique pour optimiser le fonctionnement et permettre une association performante.
Quelle est la marque et le modèle de votre chaudière, est-elle équipée d'une régulation ?
Quelle est la surface totale à chauffer de votre logement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2019 à 19:13

Bonsoir,
Pour commencer il faut savoir que la production d'eau chaude dans un ballon il y a des normes et des règles à respecter :
- La température de production et de stockage doit être comprise entre 55 et 60°C pour assurer le volume d'eau chaude correspondant aux caractéristiques du ballon et surtout d'éviter des problèmes de santé dues à la légionelle,
- La température de distribution de l'eau chaude sanitaire ne doit pas être supérieure à 55°C d'où l'obligation de mettre en place un limiteur de température thermostatique.
Donc rien d'anormal, réglez votre température d'eau chaude pour obtenir 55°C !!!
Juste pour notre information, quel est le type de circuit de chauffage de votre installation (radiateurs, plancher chauffant ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer il faut savoir que la production d'eau chaude dans un ballon il y a des normes et des règles à respecter :
- La température de production et de stockage doit être comprise entre 55 et 60°C pour assurer le volume d'eau chaude correspondant aux caractéristiques du ballon et surtout d'éviter des problèmes de santé dues à la légionelle,
- La température de distribution de l'eau chaude sanitaire ne doit pas être supérieure à 55°C d'où l'obligation de mettre en place un limiteur de température thermostatique.
Donc rien d'anormal, réglez votre température d'eau chaude pour obtenir 55°C !!!
Juste pour notre information, quel est le type de circuit de chauffage de votre installation (radiateurs, plancher chauffant ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2019 à 18:58

Bonsoir,
Comment un professionnel peut vous mettre un thermostat d'ambiance (simple contact) à la place d'une sonde d'ambiance type QAA 70 : il n'a rien compris à la différence !!!
En vous imposant ce choix vous perdez tous les avantages de fonctionnement d'une chaudière condensation.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.
Démontez le thermostat d'ambiance et remettez soit une sonde d'ambiance type QAA70 ou une QAA73, elle vous permettra de retrouver les fonctions d'origine de votre chaudière condensation.
Remettez les paramètres propres à votre installation et votre plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comment un professionnel peut vous mettre un thermostat d'ambiance (simple contact) à la place d'une sonde d'ambiance type QAA 70 : il n'a rien compris à la différence !!!
En vous imposant ce choix vous perdez tous les avantages de fonctionnement d'une chaudière condensation.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.
Démontez le thermostat d'ambiance et remettez soit une sonde d'ambiance type QAA70 ou une QAA73, elle vous permettra de retrouver les fonctions d'origine de votre chaudière condensation.
Remettez les paramètres propres à votre installation et votre plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2019 à 18:13

Bonsoir,
Pour commencer, il est inutile de vous expliquer ce que veut dire le terme condenser sur votre installation puisque votre chaudière n'est pas une chaudière à condensation.
Concernant les photos de votre installation, on peut dire que celui qui a réalisé cette dernière n'a ni les compétences, ni les règles de l'art et ne respecte en aucun cas les normes d'installation et d'utilisation des planchers chauffants hydrauliques : votre installation n'est pas aux normes.
En utilisant ce type d'installation dans l'état :
- Votre dalle complète (isolant, tubes, dalles, revêtement de sol) n'est pas protégée contre les surchauffes, vous risquez des décollements de carrelage, des fissures de dalle et autres...
- Votre installation n'est pas équipée d'une régulation climatique avec une sonde extérieure, vous risquez des grosses variations de température sur le départ vers votre plancher chauffant et de grosses variations de températures ambiantes.
- Votre installation n'étant pas équipée des sécurités règlementaires, vous ne pouvez pas couper la circulation vers votre plancher de manière définitive en cas de température supérieure à 50°C.
- Vous ne pouvez pas non plus limiter la température de dalle de votre plancher chauffant en restant à une température inférieure à 28°C (problème de santé des occupants comme la circulation du sang dans les jambes, douleur dans les articulations, varices....).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer, il est inutile de vous expliquer ce que veut dire le terme condenser sur votre installation puisque votre chaudière n'est pas une chaudière à condensation.
Concernant les photos de votre installation, on peut dire que celui qui a réalisé cette dernière n'a ni les compétences, ni les règles de l'art et ne respecte en aucun cas les normes d'installation et d'utilisation des planchers chauffants hydrauliques : votre installation n'est pas aux normes.
En utilisant ce type d'installation dans l'état :
- Votre dalle complète (isolant, tubes, dalles, revêtement de sol) n'est pas protégée contre les surchauffes, vous risquez des décollements de carrelage, des fissures de dalle et autres...
- Votre installation n'est pas équipée d'une régulation climatique avec une sonde extérieure, vous risquez des grosses variations de température sur le départ vers votre plancher chauffant et de grosses variations de températures ambiantes.
- Votre installation n'étant pas équipée des sécurités règlementaires, vous ne pouvez pas couper la circulation vers votre plancher de manière définitive en cas de température supérieure à 50°C.
- Vous ne pouvez pas non plus limiter la température de dalle de votre plancher chauffant en restant à une température inférieure à 28°C (problème de santé des occupants comme la circulation du sang dans les jambes, douleur dans les articulations, varices....).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2019 à 19:26

Bonsoir,
Afin de nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle de votre chaudière (type, numéro de série et année),
- Le type de tableau de régulation de votre chaudière.
Selon le modèle de votre chaudière, son type de ballon, le type de régulation qui équipe votre installation les solutions seront différentes.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de nous permettre de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle de votre chaudière (type, numéro de série et année),
- Le type de tableau de régulation de votre chaudière.
Selon le modèle de votre chaudière, son type de ballon, le type de régulation qui équipe votre installation les solutions seront différentes.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2019 à 18:56

Bonsoir,
Lors de vos différentes recherches de pannes, vous avez vérifié que votre circulateur est bien alimenté en 230 Volts !
Votre chaudière étant bien en mode "été" savez-vous quel circulateur tourne (vous semblez avoir un doute sur le nombre de circulateur dans votre chaudière).
Afin de vous aider de manière précise et définir le modèle exact de votre chaudière, son type, son modèle, son numéro de série et son année ?
Selon les années il y a eu plusieurs types de module hydraulique de montés dans la gamme ZENIS, pour vous aider envoyez-nous des photos : la façade de votre chaudière ressemble à quelle illustration ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Lors de vos différentes recherches de pannes, vous avez vérifié que votre circulateur est bien alimenté en 230 Volts !
Votre chaudière étant bien en mode "été" savez-vous quel circulateur tourne (vous semblez avoir un doute sur le nombre de circulateur dans votre chaudière).
Afin de vous aider de manière précise et définir le modèle exact de votre chaudière, son type, son modèle, son numéro de série et son année ?
Selon les années il y a eu plusieurs types de module hydraulique de montés dans la gamme ZENIS, pour vous aider envoyez-nous des photos : la façade de votre chaudière ressemble à quelle illustration ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


30 janvier 2019 à 18:50

Bonsoir,
Vous avez un défaut de commande de détecté par votre unité intérieure :
- Soit c'est un problème de composant,
- Soit c'est un problème de paramétrage.
Avez-vous la notice de votre PAC ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez un défaut de commande de détecté par votre unité intérieure :
- Soit c'est un problème de composant,
- Soit c'est un problème de paramétrage.
Avez-vous la notice de votre PAC ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2019 à 18:25

Bonsoir,
Ci-joint le schéma de principe de fonctionnement hydraulique de votre chaudière LUNA 2.24 CF.
Assurez-vous que les pièces 18, 20 et 26 fonctionnent bien !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-joint le schéma de principe de fonctionnement hydraulique de votre chaudière LUNA 2.24 CF.
Assurez-vous que les pièces 18, 20 et 26 fonctionnent bien !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 janvier 2019 à 19:43

Bonsoir,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre brûleur WEISHAUPT ?
De l'huile qui coule de votre brûleur : votre chauffagiste est sérieux ?
Je ne connais pas de brûleurs qui contiennent de l'huile. Est-il sûr de son diagnostic !!!
Une fuite de fioul sur la pompe fioul, sur son presse-étoupe, sur sa ligne gicleur, sur le réchauffeur ou son gicleur et qui passerait par le moteur je veux bien mais sérieusement ailleurs je demande à voir !!!
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre brûleur et de cette mystérieuse fuite d'huile ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre brûleur WEISHAUPT ?
De l'huile qui coule de votre brûleur : votre chauffagiste est sérieux ?
Je ne connais pas de brûleurs qui contiennent de l'huile. Est-il sûr de son diagnostic !!!
Une fuite de fioul sur la pompe fioul, sur son presse-étoupe, sur sa ligne gicleur, sur le réchauffeur ou son gicleur et qui passerait par le moteur je veux bien mais sérieusement ailleurs je demande à voir !!!
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre brûleur et de cette mystérieuse fuite d'huile ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
28 janvier 2019 à 19:08

Bonsoir,
Pour commencer, si votre vanne 3 voies mélangeuse est pilotée uniquement par des aquastats 30°C et 50°C, votre installation ne respecte ni les normes, ni le DTU, ni les règles de l'art qui concernent la mise en place et l'usage des planchers chauffant : Votre installation est non conforme !!!
Si votre chaudière est une chaudière à condensation, que vous n'avez ni sonde extérieure, ni sonde d'ambiance, comment module-t-elle sa puissance et sa température ?
Si votre chaudière condensation alimente un circuit de chauffage type plancher chauffant (sans autre circuit) et qu'elle est équipée d'une vanne mélangeuse 3 voies, comment fait-elle pour condenser puisque vous limitez les retours froids vers le retour du corps de chauffe de votre chaudière ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que les références exactes de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer, si votre vanne 3 voies mélangeuse est pilotée uniquement par des aquastats 30°C et 50°C, votre installation ne respecte ni les normes, ni le DTU, ni les règles de l'art qui concernent la mise en place et l'usage des planchers chauffant : Votre installation est non conforme !!!
Si votre chaudière est une chaudière à condensation, que vous n'avez ni sonde extérieure, ni sonde d'ambiance, comment module-t-elle sa puissance et sa température ?
Si votre chaudière condensation alimente un circuit de chauffage type plancher chauffant (sans autre circuit) et qu'elle est équipée d'une vanne mélangeuse 3 voies, comment fait-elle pour condenser puisque vous limitez les retours froids vers le retour du corps de chauffe de votre chaudière ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que les références exactes de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 janvier 2019 à 18:57

Bonjour,
Au risque de me répéter, en mode eau chaude sanitaire, la puissance du brûleur est modulée uniquement par le biais sa sonde sanitaire et son boitier de modulation. La pompe de chauffage est obligatoirement à l'arrêt.
Selon le débit d'eau chaude et la température réglée sur la chaudière, seul le boitier de modulation, commandé par la sonde sanitaire, augmente et diminue la puissance de la flamme.
Votre chaudière ne peut pas rester en petit débit (petit débit comme en mode chauffage) si elle se comporte ainsi c'est que vous avez une défaut sur votre système de régulation sanitaire.
En mode chauffage seulement petit et grand débit de flamme.
En mode sanitaire modulation de la puissance flamme selon le débit et la température.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Au risque de me répéter, en mode eau chaude sanitaire, la puissance du brûleur est modulée uniquement par le biais sa sonde sanitaire et son boitier de modulation. La pompe de chauffage est obligatoirement à l'arrêt.
Selon le débit d'eau chaude et la température réglée sur la chaudière, seul le boitier de modulation, commandé par la sonde sanitaire, augmente et diminue la puissance de la flamme.
Votre chaudière ne peut pas rester en petit débit (petit débit comme en mode chauffage) si elle se comporte ainsi c'est que vous avez une défaut sur votre système de régulation sanitaire.
En mode chauffage seulement petit et grand débit de flamme.
En mode sanitaire modulation de la puissance flamme selon le débit et la température.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2019 à 15:09

Bonjour,
Si votre chaudière ne fonctionne pas correctement depuis le remplacement du circuit imprimé, votre prestataire a obligation de repasser pour terminer son travail.
Faites-le intervenir rapidement mais pas après l'hiver sinon il contestera votre demande !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière ne fonctionne pas correctement depuis le remplacement du circuit imprimé, votre prestataire a obligation de repasser pour terminer son travail.
Faites-le intervenir rapidement mais pas après l'hiver sinon il contestera votre demande !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2019 à 11:11

Bonjour,
Votre installation de chauffage est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Avez-vous fait des programmations horaires pour le fonctionnement de votre chauffage (hebdomadaire, journalière) ?
C'est certainement un début de réponse !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre installation de chauffage est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Avez-vous fait des programmations horaires pour le fonctionnement de votre chauffage (hebdomadaire, journalière) ?
C'est certainement un début de réponse !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.