VMC installée en toiture et nuisances sonores
Actuellement
2 094
questions dans le
forum litiges Travaux
1571
Question litige travaux : VMC installée en toiture et nuisances sonores
Bonjour.
Après 20 ans de non fonctionnement une VMC installée en toiture au 6ème étage (sans autorisation de la copropriété) a été remise en route pour ventiler une pièce aveugle située au 5ème étage.
Cette VMC entraine des nuisances sonores importantes dans les 2 appartements situés au 6ème étage et dans mon appartement situé au 4ème étage.
La propriétaire est d'accord pour faire des travaux nécessaires mais elle ne sait pas quoi : faut-il supprimer cette VMC et installer une VMC silencieuse directement dans la salle de bain du 5ème ? Ce qui éviterait au tuyau qui est dans la cheminée de vibrer.
Je tiens à signaler que j'habite dans un immeuble très ancien avec des pans de bois dans les murs.
Qui peut me donner un conseil pour résoudre ce problème ?
Merci pour votre aide.
Joral
Après 20 ans de non fonctionnement une VMC installée en toiture au 6ème étage (sans autorisation de la copropriété) a été remise en route pour ventiler une pièce aveugle située au 5ème étage.
Cette VMC entraine des nuisances sonores importantes dans les 2 appartements situés au 6ème étage et dans mon appartement situé au 4ème étage.
La propriétaire est d'accord pour faire des travaux nécessaires mais elle ne sait pas quoi : faut-il supprimer cette VMC et installer une VMC silencieuse directement dans la salle de bain du 5ème ? Ce qui éviterait au tuyau qui est dans la cheminée de vibrer.
Je tiens à signaler que j'habite dans un immeuble très ancien avec des pans de bois dans les murs.
Qui peut me donner un conseil pour résoudre ce problème ?
Merci pour votre aide.
Joral
07 juillet 2013 à 17:55
Conseil 1 nuisances sonores
VMC installée en toiture et nuisances sonores
Bonjour. Quelques éclaircissements.
Une VMC comprend un groupe d'aspiration centralisé qui extrait l'air vicié des pièces de service (SDB, WC, cuisine) et le rejette en toiture. C'est globalement très peu bruyant.
S'il s'agit d'un extracteur, qui n'est qu'un simple ventilateur avec bien évidemment un côté qui aspire et l'autre qui refoule, c'est rapidement bruyant car la volute ou l'hélice tourne très vite, et comme l'appareil est ancien les vibrations peuvent être augmentées si les paliers ou roulements sont usés ou plus ou moins grippés (dans ce cas un peu d'huile peut peut-être atténuer le bruit)
Il faut donc voir quel est l'appareil qui équipe cette pièce, et éventuellement le remplacer par une petite vraie VMC dont certaines sont particulièrement silencieuses avec moteur appelé brushless.
Un électricien ou chauffagiste bien au fait pourrait vous aider à résoudre le problème.
Une VMC comprend un groupe d'aspiration centralisé qui extrait l'air vicié des pièces de service (SDB, WC, cuisine) et le rejette en toiture. C'est globalement très peu bruyant.
S'il s'agit d'un extracteur, qui n'est qu'un simple ventilateur avec bien évidemment un côté qui aspire et l'autre qui refoule, c'est rapidement bruyant car la volute ou l'hélice tourne très vite, et comme l'appareil est ancien les vibrations peuvent être augmentées si les paliers ou roulements sont usés ou plus ou moins grippés (dans ce cas un peu d'huile peut peut-être atténuer le bruit)
Il faut donc voir quel est l'appareil qui équipe cette pièce, et éventuellement le remplacer par une petite vraie VMC dont certaines sont particulièrement silencieuses avec moteur appelé brushless.
Un électricien ou chauffagiste bien au fait pourrait vous aider à résoudre le problème.
07 juillet 2013 à 23:10