Bonjour.
J'ai acheté un poêle à bois en faïence pour remplacer une cheminée à foyer ouvert qui a été démontée début octobre.
Le contrat du vendeur de poêle demandait préalablement à la pose que le conduit soit ramoné et en bon état et si nécessaire tubé en minimum diamètre 180.
Le conduit d'origine en boisseaux de terre cuite de 20 X 40 avait été ramoné par un ramoneur officiel en juillet après la période de chauffe.
J'ai fait appel à un professionnel pour s'occuper du conduit et le tuber en diamètre 180.
Après sa visite le tubage a été réalisé.
Mais le vendeur du poêle auquel j'avais confié la pose a refusé d'effectuer le raccordement au motif que le conduit d'origine avait besoin d'un débistrage.
Ma question N° 1 est : le "tubeur" a t-il l'obligation de faire ou de me demander de faire réaliser un débistrage avant de poser le tubage ?
J'ai dû faire appel à un troisième intervenant car le tubeur n'est pas équipé pour faire le débistrage.
Le tubeur a retiré le tuyau, le débistrage mécanique a été réalisé et le tube reposé.
Mais à ce jour j'ai un poêle il fait joli dans la pièce mais personne ne veut me faire le raccordement, ni le tubeur ni le vendeur du poêle. Que faire ?
Merci pour vos avis.
J'ai acheté un poêle à bois en faïence pour remplacer une cheminée à foyer ouvert qui a été démontée début octobre.
Le contrat du vendeur de poêle demandait préalablement à la pose que le conduit soit ramoné et en bon état et si nécessaire tubé en minimum diamètre 180.
Le conduit d'origine en boisseaux de terre cuite de 20 X 40 avait été ramoné par un ramoneur officiel en juillet après la période de chauffe.
J'ai fait appel à un professionnel pour s'occuper du conduit et le tuber en diamètre 180.
Après sa visite le tubage a été réalisé.
Mais le vendeur du poêle auquel j'avais confié la pose a refusé d'effectuer le raccordement au motif que le conduit d'origine avait besoin d'un débistrage.
Ma question N° 1 est : le "tubeur" a t-il l'obligation de faire ou de me demander de faire réaliser un débistrage avant de poser le tubage ?
J'ai dû faire appel à un troisième intervenant car le tubeur n'est pas équipé pour faire le débistrage.
Le tubeur a retiré le tuyau, le débistrage mécanique a été réalisé et le tube reposé.
Mais à ce jour j'ai un poêle il fait joli dans la pièce mais personne ne veut me faire le raccordement, ni le tubeur ni le vendeur du poêle. Que faire ?
Merci pour vos avis.
13 décembre 2016 à 09:20