Bonjour,

J'ai signé avec une société clé sur porte pour une maison neuve k35.
La maison a été construite bloc intérieur et brique en même temps, de ce fait pour placer l'isolant ils ont dû faire des entailles dans l'isolant pour le faire passer à travers les crochets de construction.

Problèmes :
- Il y a des entailles dans l'isolant à certains endroits qui font 5 centimètres de formes triangulaires (voir photo).
- Il y a des panneaux non-jointifs (ceux qui sont visibles car dans la maçonnerie, dur à vérifier).
- Des panneaux d'isolant à l'envers (côté réfléchissant vers mur intérieur).

Ça me semble beaucoup de défaut mais peut-on encore accepter qu'on puisse construire une maison avec cette méthode (mur intérieur et brique en même temps) avec les normes actuelles.

Sachant que nous avons signalé par email les défauts et le sous traitant a juste rejointoyé avec de la mousse les parties visibles des panneaux non-jointifs et nous a dit que notre réclamation n'est pas fondée.
Nous avons réunions de chantier dans 6 jours et ils nous demandent de signer une réception provisoire de la maçonnerie.

Que faire ? Merci.