Bonjour,
Sur ce type de chaudière (production d'eau chaude instantanée) il vaut impérativement s'assurer que le débit d'eau chaude reste bien en dessous de 11 litres par minute.
En fonction de la pression d'eau du réseau et des robinetteries de baignoire ou douche cette règle n'est plus possible.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur ce type de chaudière (production d'eau chaude instantanée) il vaut impérativement s'assurer que le débit d'eau chaude reste bien en dessous de 11 litres par minute.
En fonction de la pression d'eau du réseau et des robinetteries de baignoire ou douche cette règle n'est plus possible.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mai 2019 à 19:25

Bonjour,
C'est la connexion de l'évacuation des soupapes, si un écoulement d'eau apparait il faut :
- Vérifier la pression de remplissage du circuit de chauffage,
- Vérifier le vase d'expansion et sa pression de gonflage,
- Vérifier la soupape chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est la connexion de l'évacuation des soupapes, si un écoulement d'eau apparait il faut :
- Vérifier la pression de remplissage du circuit de chauffage,
- Vérifier le vase d'expansion et sa pression de gonflage,
- Vérifier la soupape chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mai 2019 à 14:32

Bonjour,
Pour mesurer la valeur ohmique d'un composant, il doit être déconnecté !
Pour info, la tension électrique sur une sonde de température (CTN ou CTP) est nulle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mesurer la valeur ohmique d'un composant, il doit être déconnecté !
Pour info, la tension électrique sur une sonde de température (CTN ou CTP) est nulle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mai 2019 à 13:46

Bonjour,
Pour le montage, le réglage et la mise ne route de votre appareil, vous devez d'abord respecter les conditions d'installation :
- Ventilation du local,
- Raccordement et type de cheminée,
- Type de gaz utilisé (G20, G25, G31...)
Votre appareil est installé dans quelle région ou dans quel pays ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour le montage, le réglage et la mise ne route de votre appareil, vous devez d'abord respecter les conditions d'installation :
- Ventilation du local,
- Raccordement et type de cheminée,
- Type de gaz utilisé (G20, G25, G31...)
Votre appareil est installé dans quelle région ou dans quel pays ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mai 2019 à 13:42

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Premièrement, l'aquastat de votre chaudière doit être réglé au maximum puisque vous avec une régulation climatique et non pas réglé à 1/3. En limitant manuellement la température du corps de chauffe de votre chaudière au alentour de 40/50°C, la régulation ne peut pas gérer de manière automatique la production d'eau chaude sanitaire (si la température de cette dernière n'est pas atteinte le chauffage fonctionne en mode dégradé voir ne fonctionnera pas, surtout si la température demandée est supérieure à 55°C et/ou que la fonction anti-légionellose est activée).
Deuxièmement pour pouvoir vous transmettre une notice de votre régulation, pouvez-vous me transmettre la référence LANDIS ou STAEFA indiquée à l'arrière du boitier. Les lignes de programmations ayant des fonctions différentes d'une marque à l'autre.
D'autre part pouvez-vous vérifier le fonctionnement du moteur de votre vanne 4 voies en agissant sur le bouton de réglage de la température sur la régulation :
- En le tournant à fond à droite, un trait noir apparait sur l'écran sous le symbole de la flèche vers le haut de la vanne et le moteur de la vanne doit s'ouvrir (vers la zone rouge) et la température de départ doit augmenter vers votre plancher,
- En le tournant à fond à gauche,un trait noir apparait sur l'écran sous le symbole de la flèche vers le bas de la vanne et le moteur de la vanne doit se fermer (vers la zone bleue) et la température de départ doit diminuer vers le plancher.
Concernant le comportement chauffage quand la température extérieure s'approche de 20°C, il se peut que ce soit la température du passage automatique été/hiver qui soit paramétrée trop basse.
Sans le type exact de la régulation difficile de vous dire ou la modifier.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Premièrement, l'aquastat de votre chaudière doit être réglé au maximum puisque vous avec une régulation climatique et non pas réglé à 1/3. En limitant manuellement la température du corps de chauffe de votre chaudière au alentour de 40/50°C, la régulation ne peut pas gérer de manière automatique la production d'eau chaude sanitaire (si la température de cette dernière n'est pas atteinte le chauffage fonctionne en mode dégradé voir ne fonctionnera pas, surtout si la température demandée est supérieure à 55°C et/ou que la fonction anti-légionellose est activée).
Deuxièmement pour pouvoir vous transmettre une notice de votre régulation, pouvez-vous me transmettre la référence LANDIS ou STAEFA indiquée à l'arrière du boitier. Les lignes de programmations ayant des fonctions différentes d'une marque à l'autre.
D'autre part pouvez-vous vérifier le fonctionnement du moteur de votre vanne 4 voies en agissant sur le bouton de réglage de la température sur la régulation :
- En le tournant à fond à droite, un trait noir apparait sur l'écran sous le symbole de la flèche vers le haut de la vanne et le moteur de la vanne doit s'ouvrir (vers la zone rouge) et la température de départ doit augmenter vers votre plancher,
- En le tournant à fond à gauche,un trait noir apparait sur l'écran sous le symbole de la flèche vers le bas de la vanne et le moteur de la vanne doit se fermer (vers la zone bleue) et la température de départ doit diminuer vers le plancher.
Concernant le comportement chauffage quand la température extérieure s'approche de 20°C, il se peut que ce soit la température du passage automatique été/hiver qui soit paramétrée trop basse.
Sans le type exact de la régulation difficile de vous dire ou la modifier.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mai 2019 à 21:37

Bonjour,
Merci de votre retour d'infos.
Ces dernières confirment les anomalies et non conformités de votre installation.
Pour compléter mes premières observations :
- Vous ne pouvez pas avoir deux circulateurs (en série) sur le même circuit de chauffage. Seul celui qui se trouve après la vanne 4 voies doit être en service et piloté par la régulation climatique. Celui qui se trouve sur le collecteur, à droite, entre le départ et le retour du plancher chauffant doit impérativement être déposé !!!
Concernant les débitmètres, ils doivent effectivement être plein d'eau. S'ils restent bloqués c'est certainement dû à des impuretés dans les circuits (traces de rouilles dans les débitmètres).
Mais il est anormal que les vannes de réglage de débits (vannes noires) soient ouvertes en grand. Ces dernières servent à affiner les débits dans chaque boucle de plancher pour obtenir une température ambiante stable et constante dans la zone correspondante.
En amont c'est la vanne 4 voies motorisée (ce qui n'est pas le cas chez vous) qui gère la température de départ en fonction de la température extérieure.
Faites faire en urgence un désembouage complet de votre installation (vos circuits de plancher sont certainement emboués ou plein d'algues surtout si votre eau de chauffage n'est pas traitée), déposez le circulateur gênant et mettez une régulation climatique et un moteur sur votre vanne 4 voies.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de votre retour d'infos.
Ces dernières confirment les anomalies et non conformités de votre installation.
Pour compléter mes premières observations :
- Vous ne pouvez pas avoir deux circulateurs (en série) sur le même circuit de chauffage. Seul celui qui se trouve après la vanne 4 voies doit être en service et piloté par la régulation climatique. Celui qui se trouve sur le collecteur, à droite, entre le départ et le retour du plancher chauffant doit impérativement être déposé !!!
Concernant les débitmètres, ils doivent effectivement être plein d'eau. S'ils restent bloqués c'est certainement dû à des impuretés dans les circuits (traces de rouilles dans les débitmètres).
Mais il est anormal que les vannes de réglage de débits (vannes noires) soient ouvertes en grand. Ces dernières servent à affiner les débits dans chaque boucle de plancher pour obtenir une température ambiante stable et constante dans la zone correspondante.
En amont c'est la vanne 4 voies motorisée (ce qui n'est pas le cas chez vous) qui gère la température de départ en fonction de la température extérieure.
Faites faire en urgence un désembouage complet de votre installation (vos circuits de plancher sont certainement emboués ou plein d'algues surtout si votre eau de chauffage n'est pas traitée), déposez le circulateur gênant et mettez une régulation climatique et un moteur sur votre vanne 4 voies.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mai 2019 à 16:19

Bonjour,
Si vous remplacez vos radiateurs il faudra également remplacer le système de régulation pour qu'il soit compatible avec votre nouvelle installation.
Sans avoir plus de détails sur votre système de renouvellement d'air (puits canadien, VMC double ou simple flux...) difficile d'être plus précis...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous remplacez vos radiateurs il faudra également remplacer le système de régulation pour qu'il soit compatible avec votre nouvelle installation.
Sans avoir plus de détails sur votre système de renouvellement d'air (puits canadien, VMC double ou simple flux...) difficile d'être plus précis...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mai 2019 à 19:28

Bonjour,
Pour votre santé, votre confort et la protection du bâti (absence de prise en charge par votre assurance en cas de sinistre). Ces anomalies sont des non-conformités, malfaçons ou des vices cachés faites remettre aux normes votre installation !!!
Pour la vérification de la sonde extérieure il faut vérifier sa valeur ohmique, sa correspondance température et contrôler son câble de liaison avec la régulation.
Pour le servomoteur il faut faire de même et contrôler sont ouverture quand elle est alimentée électriquement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour votre santé, votre confort et la protection du bâti (absence de prise en charge par votre assurance en cas de sinistre). Ces anomalies sont des non-conformités, malfaçons ou des vices cachés faites remettre aux normes votre installation !!!
Pour la vérification de la sonde extérieure il faut vérifier sa valeur ohmique, sa correspondance température et contrôler son câble de liaison avec la régulation.
Pour le servomoteur il faut faire de même et contrôler sont ouverture quand elle est alimentée électriquement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mai 2019 à 19:17

Bonjour,
De quel tuyau parlez-vous ?
Votre chaudière, dans le cadre d'une installation réglementaire, doit avoir un raccordement direct aux eaux usées pour la soupape chauffage, la soupape sanitaire (si existante), le disconnecteur et la vanne de vidange.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
De quel tuyau parlez-vous ?
Votre chaudière, dans le cadre d'une installation réglementaire, doit avoir un raccordement direct aux eaux usées pour la soupape chauffage, la soupape sanitaire (si existante), le disconnecteur et la vanne de vidange.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mai 2019 à 19:07

Bonjour, Pour mieux vous répondre, pouvez-nous transmettre le modèle exact, le numéro de série et l'année de votre appareil ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mai 2019 à 19:01

Bonjour,
Non, la pression n'est pas visible sur les radiateurs. Seule une fiche technique du constructeur, en fonction du modèle, pourrait nous donner cette information.
En choisissant dans une gamme de pression de 4 ou 8 Bars vous êtes dans le vrai !!!
Maintenant, pensez à demander une autorisation de travaux auprès de votre syndic. Même si ces travaux sont en partie privative, le fait de vider l'installation ou une partie de l'installation en revanche influe sur le fonctionnement collectif de l'installation : il vous faut donc un accord !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Non, la pression n'est pas visible sur les radiateurs. Seule une fiche technique du constructeur, en fonction du modèle, pourrait nous donner cette information.
En choisissant dans une gamme de pression de 4 ou 8 Bars vous êtes dans le vrai !!!
Maintenant, pensez à demander une autorisation de travaux auprès de votre syndic. Même si ces travaux sont en partie privative, le fait de vider l'installation ou une partie de l'installation en revanche influe sur le fonctionnement collectif de l'installation : il vous faut donc un accord !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mai 2019 à 18:53

Bonjour,
Si votre installation de chauffage ne comporte que du plancher chauffant, c'est la vanne 4 voies en sortie de chaudière qui doit-être motorisée et pilotée avec une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Cela permettra de :
- Faire varier la température de départ vers votre plancher,
- De caler une courbe de chauffe entre 0.6 et 0.8,
- De limiter la température maximum à 45°C,
- De répondre aux normes et DTU concernant la mise en œuvre et l'utilisation de plancher chauffant.
Sur la photo du collecteur de plancher chauffant, la pompe de droite (entre le départ et le retour) ne devrait pas exister, c'est seulement et uniquement celle après la vanne 4 voies qui doit assurer le débit constant dans vos boucles de plancher.
La vanne 2 voies et son moteur ne devraient pas exister non plus : ce type de bricolage de régulation n'étant ni aux normes, ni adapté pour un plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre installation de chauffage ne comporte que du plancher chauffant, c'est la vanne 4 voies en sortie de chaudière qui doit-être motorisée et pilotée avec une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Cela permettra de :
- Faire varier la température de départ vers votre plancher,
- De caler une courbe de chauffe entre 0.6 et 0.8,
- De limiter la température maximum à 45°C,
- De répondre aux normes et DTU concernant la mise en œuvre et l'utilisation de plancher chauffant.
Sur la photo du collecteur de plancher chauffant, la pompe de droite (entre le départ et le retour) ne devrait pas exister, c'est seulement et uniquement celle après la vanne 4 voies qui doit assurer le débit constant dans vos boucles de plancher.
La vanne 2 voies et son moteur ne devraient pas exister non plus : ce type de bricolage de régulation n'étant ni aux normes, ni adapté pour un plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mai 2019 à 12:44

Bonsoir,
Pour répondre à votre question ces différents modèles restent de très bons choix, elles utilisent la même qualité de matériaux pour le corps de chauffe, le même type de technologie de brûleur "MATRIX" et le même type de régulation "VITOTRONIC 200".
La durée de vie d'une chaudière dépend avant tout de son installation :
- Désembouage de l'installation,
- Pose d'un filtre sur le retour de l'installation,
- Dimensionnement correct de la puissance de la chaudière.
Concernant votre logement de 150 m², une chaudière de 26 kW est bien trop puissante (173 W pour 1 m² c'est énorme), une 19 ou 13 kW en chauffage seule 13 ou 19 kW serait suffisante. De plus il est important de favoriser une plage de modulation de puissance, avec une puissance mini et une puissance maxi, adaptées.
Le choix entre une VITOCROSSAL et une VITODENS reste donc, en dehors d'un coût financier et selon les éléments ci-dessus, une question de :
- Encombrement,
- Régulation (sonde extérieure et sonde d'ambiance),
- Plage de puissance maxi,
- Plage de puissance de modulation mini,
- ...
Votre future consommation de gaz sera donc proportionnelle à la puissance de votre chaudière, elle-même dépendante de votre puissance totale des radiateurs installés. Elle peut-être améliorée avec une sonde d'ambiance et un VITOCONNECT 100.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question ces différents modèles restent de très bons choix, elles utilisent la même qualité de matériaux pour le corps de chauffe, le même type de technologie de brûleur "MATRIX" et le même type de régulation "VITOTRONIC 200".
La durée de vie d'une chaudière dépend avant tout de son installation :
- Désembouage de l'installation,
- Pose d'un filtre sur le retour de l'installation,
- Dimensionnement correct de la puissance de la chaudière.
Concernant votre logement de 150 m², une chaudière de 26 kW est bien trop puissante (173 W pour 1 m² c'est énorme), une 19 ou 13 kW en chauffage seule 13 ou 19 kW serait suffisante. De plus il est important de favoriser une plage de modulation de puissance, avec une puissance mini et une puissance maxi, adaptées.
Le choix entre une VITOCROSSAL et une VITODENS reste donc, en dehors d'un coût financier et selon les éléments ci-dessus, une question de :
- Encombrement,
- Régulation (sonde extérieure et sonde d'ambiance),
- Plage de puissance maxi,
- Plage de puissance de modulation mini,
- ...
Votre future consommation de gaz sera donc proportionnelle à la puissance de votre chaudière, elle-même dépendante de votre puissance totale des radiateurs installés. Elle peut-être améliorée avec une sonde d'ambiance et un VITOCONNECT 100.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2019 à 19:18

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous préciser les éléments suivants :
- Votre installation d'apport d'air frais est-il un système de puits canadien ?
- Comment voulez-vous mettre en place une PAC air/eau ?
- Quel est actuellement votre système de régulation ?
Dans un premier temps, il est certain qu'en remplaçant vos grille-pains par des radiateurs à inerties + une régulation climatique adaptée vous y gagnerez :
- Plus de confort,
- Moins de consommation d'énergie,
- Moins de variation de températures ambiantes.
Maintenant l'envie de vouloir baisser la puissance de vos radiateurs, pour des raisons de dimensions ou d'encombrement, sans avoir réalisé d'étude thermique de votre logement est un coup de poker, vous risquez :
- Moins de confort,
- De ne pas atteindre les températures ambiantes demandées (par manque de puissance),
- Un fonctionnement permanent de vos radiateurs dans les périodes de grand froid,
- Un tâtonnement de votre système de régulation,
- De mauvaises surprises sur votre facture d'électricité.
J'ai également constaté que vous vous posiez des questions sur une alimentation électrique en tri pour un atelier, pour info la tension en tri est de 380 Volts (entre Phases) et selon votre type de raccordement (Tri + Terre ou Tri + Neutre + Terre) vous trouverez également du 230 Volts (entre Phase et Neutre ou entre Phase et Terre).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous préciser les éléments suivants :
- Votre installation d'apport d'air frais est-il un système de puits canadien ?
- Comment voulez-vous mettre en place une PAC air/eau ?
- Quel est actuellement votre système de régulation ?
Dans un premier temps, il est certain qu'en remplaçant vos grille-pains par des radiateurs à inerties + une régulation climatique adaptée vous y gagnerez :
- Plus de confort,
- Moins de consommation d'énergie,
- Moins de variation de températures ambiantes.
Maintenant l'envie de vouloir baisser la puissance de vos radiateurs, pour des raisons de dimensions ou d'encombrement, sans avoir réalisé d'étude thermique de votre logement est un coup de poker, vous risquez :
- Moins de confort,
- De ne pas atteindre les températures ambiantes demandées (par manque de puissance),
- Un fonctionnement permanent de vos radiateurs dans les périodes de grand froid,
- Un tâtonnement de votre système de régulation,
- De mauvaises surprises sur votre facture d'électricité.
J'ai également constaté que vous vous posiez des questions sur une alimentation électrique en tri pour un atelier, pour info la tension en tri est de 380 Volts (entre Phases) et selon votre type de raccordement (Tri + Terre ou Tri + Neutre + Terre) vous trouverez également du 230 Volts (entre Phase et Neutre ou entre Phase et Terre).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2019 à 17:26

Bonjour,
Pour information :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécuriser votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
L'utilisation d'un simple thermostat connecté ne permet pas de respecter ces conditions d'utilisations, met en péril la durée de vie de votre chaudière et annule même certaines phases de condensation de votre chaudière : moins d'économies d'énergies...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour information :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécuriser votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
L'utilisation d'un simple thermostat connecté ne permet pas de respecter ces conditions d'utilisations, met en péril la durée de vie de votre chaudière et annule même certaines phases de condensation de votre chaudière : moins d'économies d'énergies...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2019 à 14:34

Bonjour,
Si votre chaudière est bien une ISOTWIN CONDENS F25, il n'y a aucun problème !!!
La température que vous demandez en chauffage (55°C) sera respectée comme température de départ maxi vers votre installation de chauffage.
En revanche, sur l'affichage de votre chaudière, cette température peut-être supérieure lorsque votre chaudière est en mode production d'eau chaude ou maintient en température du stockage d'eau chaude intégré à votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière est bien une ISOTWIN CONDENS F25, il n'y a aucun problème !!!
La température que vous demandez en chauffage (55°C) sera respectée comme température de départ maxi vers votre installation de chauffage.
En revanche, sur l'affichage de votre chaudière, cette température peut-être supérieure lorsque votre chaudière est en mode production d'eau chaude ou maintient en température du stockage d'eau chaude intégré à votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2019 à 14:25

Bonjour,
Le robinet de votre photo est un corps thermostatique équerre de marque Danfoss. Les références RA-N 10 définissent le type, la forme, le raccordement, le diamètre ainsi que les réglages de débit. Vous pouvez-mettre ce type de robinet dans un premier temps puis poser ensuite une cartouche thermostatique.
Attention, vous ne devez absolument pas mettre la partie rouge (emplacement de la cartouche thermostatique) en partie haute.
La future cartouche se trouverait dans le flux d'air chaud de votre radiateur et ne fonctionnerait pas (le radiateur ne chaufferait pas et la cartouche serait vite HS). Il en serait de même si cette cartouche se situerait dans un angle de mur...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le robinet de votre photo est un corps thermostatique équerre de marque Danfoss. Les références RA-N 10 définissent le type, la forme, le raccordement, le diamètre ainsi que les réglages de débit. Vous pouvez-mettre ce type de robinet dans un premier temps puis poser ensuite une cartouche thermostatique.
Attention, vous ne devez absolument pas mettre la partie rouge (emplacement de la cartouche thermostatique) en partie haute.
La future cartouche se trouverait dans le flux d'air chaud de votre radiateur et ne fonctionnerait pas (le radiateur ne chaufferait pas et la cartouche serait vite HS). Il en serait de même si cette cartouche se situerait dans un angle de mur...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2019 à 14:13

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Vous nous précisez que votre servomoteur de vannes 2 voies vient d'être remplacé :
- Est-ce là le seul organe de contrôle et de régulation de la température de départ vers votre plancher ?
- Est-ce le petit moteur présent à gauche du collecteur bleu de retour plancher ?
Pour être sûr de notre diagnostic, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière, de son raccordement hydraulique, du raccordement de votre régulation ?
Votre chaudière étant une version avec production d'eau chaude sanitaire (ballon immergé) le régime de fonctionnement en température est donc de 60 à 80°C température de maintien permanent du corps de chauffe. Dans le cadre d'un raccordement sur un plancher chauffant ayant un régime de température entre 20 et 45°C, votre installation devrait être équipée :
- D'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée,
- D'une régulation climatique avec sonde extérieure,
- D'un aquastat de sécurité à réarmement manuel limitant la température de départ plancher à 50/55°C.
Aux vues de vos photos, je n'ai pas l'impression que votre installation respecte ces obligations. Pour des raisons de sécurité du bâtis (durée de vie de votre structure dalle, plancher, enrobage, revêtement de sol...) la température de départ ne doit jamais dépasser 50°C et pour des raisons de santé la température de surface de votre dalle doit être inférieure à 28°C.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Vous nous précisez que votre servomoteur de vannes 2 voies vient d'être remplacé :
- Est-ce là le seul organe de contrôle et de régulation de la température de départ vers votre plancher ?
- Est-ce le petit moteur présent à gauche du collecteur bleu de retour plancher ?
Pour être sûr de notre diagnostic, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière, de son raccordement hydraulique, du raccordement de votre régulation ?
Votre chaudière étant une version avec production d'eau chaude sanitaire (ballon immergé) le régime de fonctionnement en température est donc de 60 à 80°C température de maintien permanent du corps de chauffe. Dans le cadre d'un raccordement sur un plancher chauffant ayant un régime de température entre 20 et 45°C, votre installation devrait être équipée :
- D'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée,
- D'une régulation climatique avec sonde extérieure,
- D'un aquastat de sécurité à réarmement manuel limitant la température de départ plancher à 50/55°C.
Aux vues de vos photos, je n'ai pas l'impression que votre installation respecte ces obligations. Pour des raisons de sécurité du bâtis (durée de vie de votre structure dalle, plancher, enrobage, revêtement de sol...) la température de départ ne doit jamais dépasser 50°C et pour des raisons de santé la température de surface de votre dalle doit être inférieure à 28°C.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2019 à 12:13

Bonjour,
La réponse est dans votre demande, je vous confirme que la pression de service est la pression maximum d'utilisation et de garantie des radiateurs.
Sachant que généralement les installations sont à une pression de 1.5 Bars avec une soupape de sécurité à 3 Bars.
Dans le cadre d'immeuble type "petit collectif", il est possible de mettre des soupapes à 4 Bars pour monter la pression du réseau à 2 Bars, 2.5 Bars...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La réponse est dans votre demande, je vous confirme que la pression de service est la pression maximum d'utilisation et de garantie des radiateurs.
Sachant que généralement les installations sont à une pression de 1.5 Bars avec une soupape de sécurité à 3 Bars.
Dans le cadre d'immeuble type "petit collectif", il est possible de mettre des soupapes à 4 Bars pour monter la pression du réseau à 2 Bars, 2.5 Bars...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2019 à 11:35

Bonjour,
Pour mieux comprendre votre problème, n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et nous transmettre les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une régulation climatique ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Pour mieux comprendre votre problème, n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et nous transmettre les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une régulation climatique ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
29 avril 2019 à 11:44

Bonjour,
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, puissance, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Marque, type du gicleur équipant votre brûleur (ex : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot filtre ?
Lors des différentes interventions de votre dépanneur, les contrôles et mesures obligatoires ont-ils été faits :
- Mesure de la pression du fioul : résultat ?
- Mesure de l'aspiration du fioul : résultat ?
- Mesure de l'opacité des fumées ?
- Analyse de combustion : résultat ?
- Contrôle du CO ambiant et dans les fumées ?
N'étant pas sur place, pour être plus efficace, vous pouvez nous transmettre des photos des différents éléments ainsi que de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, puissance, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Marque, type du gicleur équipant votre brûleur (ex : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot filtre ?
Lors des différentes interventions de votre dépanneur, les contrôles et mesures obligatoires ont-ils été faits :
- Mesure de la pression du fioul : résultat ?
- Mesure de l'aspiration du fioul : résultat ?
- Mesure de l'opacité des fumées ?
- Analyse de combustion : résultat ?
- Contrôle du CO ambiant et dans les fumées ?
N'étant pas sur place, pour être plus efficace, vous pouvez nous transmettre des photos des différents éléments ainsi que de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 avril 2019 à 11:37

Bonjour,
Si votre chaudière se met en sécurité pendant le temps de contrôle de la veilleuse, que le train d'étincelle est permanent jusqu'à la mise en sécurité, que votre voyant rouge du tableau s'allume et que vous êtes obligé de réarmer, il existe plusieurs raisons :
- Défaut d'alimentation électrique : contrôlez que la phase est bien à la phase, le neutre au neutre et pas de tension entre le neutre et la terre.
- Défaut de continuité de masse entre le brûleur et le coffret de contrôle : renforcez-la au besoin avec un fil.
- La veilleuse est sale, mal orientée, défectueuse ou d'origine.
- Enfin si tout est normal, votre coffret de contrôle est défectueux.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière se met en sécurité pendant le temps de contrôle de la veilleuse, que le train d'étincelle est permanent jusqu'à la mise en sécurité, que votre voyant rouge du tableau s'allume et que vous êtes obligé de réarmer, il existe plusieurs raisons :
- Défaut d'alimentation électrique : contrôlez que la phase est bien à la phase, le neutre au neutre et pas de tension entre le neutre et la terre.
- Défaut de continuité de masse entre le brûleur et le coffret de contrôle : renforcez-la au besoin avec un fil.
- La veilleuse est sale, mal orientée, défectueuse ou d'origine.
- Enfin si tout est normal, votre coffret de contrôle est défectueux.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 avril 2019 à 11:15

Bonjour,
A lire votre demande initiale, votre problème est survenu depuis la mise en place de vos mitigeurs (thermostatiques ou non). La logique voudrait que vous vérifiez les différents éléments demandés dans mon dernier message...
Maintenant concernant les membres de votre famille qui utilisent des mitigeurs sur des chaudières condensation à production d'eau chaude instantanée, même si elles ressemblent à des chaudières instantanées êtes-vous certains de ne pas être sur ce type de production d'eau chaude. En effet, pour des soucis de confort et d'économies, ces chaudières sont plus souvent :
- Soit de type accumulation sur le primaire (maintien en température du corps de chauffe, échangeur, vase d'expansion...),
- Soit en micro accumulation d'eau chaude sanitaire (micro ballon maintenu en température par la chaudière ou une résistance électrique...),
- Soit par accumulation et stockage dans un ballon intégré et maintenu en température par la chaudière (capacité variant de 40 à 130 litres).
Dans ce dernier cas on distingue deux type d'échanges de chaleur :
- Les échangeur à plaques, externe au ballon, nécessitant un deuxième circulateur mais plus facile à remplacer en cas d'entartrage,
- Les échangeurs tubulaires, interne au ballon, utilisant la pompe de circulation.
Le plus important est de savoir lire une notice de chaudière et de bien comprendre les performances en production d'eau chaude, selon le modèle, le type et la marque. Pour cela il existe deux normes de test :
- Le débit spécifique à ΔT 30 (selon la norme EN 13203-1 débit pour lequel la chaudière est capable d'assurer une élévation de température 30°C de la température de l'eau froide ex : si la température de l'eau froide est de 10°C on a température de l'eau froide + capacité d'élévation de température soit 10°C + 30°C donc 40°C)
- Le débit soutirage en 10 minutes (volume d'eau à température constante en 10 minutes).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
A lire votre demande initiale, votre problème est survenu depuis la mise en place de vos mitigeurs (thermostatiques ou non). La logique voudrait que vous vérifiez les différents éléments demandés dans mon dernier message...
Maintenant concernant les membres de votre famille qui utilisent des mitigeurs sur des chaudières condensation à production d'eau chaude instantanée, même si elles ressemblent à des chaudières instantanées êtes-vous certains de ne pas être sur ce type de production d'eau chaude. En effet, pour des soucis de confort et d'économies, ces chaudières sont plus souvent :
- Soit de type accumulation sur le primaire (maintien en température du corps de chauffe, échangeur, vase d'expansion...),
- Soit en micro accumulation d'eau chaude sanitaire (micro ballon maintenu en température par la chaudière ou une résistance électrique...),
- Soit par accumulation et stockage dans un ballon intégré et maintenu en température par la chaudière (capacité variant de 40 à 130 litres).
Dans ce dernier cas on distingue deux type d'échanges de chaleur :
- Les échangeur à plaques, externe au ballon, nécessitant un deuxième circulateur mais plus facile à remplacer en cas d'entartrage,
- Les échangeurs tubulaires, interne au ballon, utilisant la pompe de circulation.
Le plus important est de savoir lire une notice de chaudière et de bien comprendre les performances en production d'eau chaude, selon le modèle, le type et la marque. Pour cela il existe deux normes de test :
- Le débit spécifique à ΔT 30 (selon la norme EN 13203-1 débit pour lequel la chaudière est capable d'assurer une élévation de température 30°C de la température de l'eau froide ex : si la température de l'eau froide est de 10°C on a température de l'eau froide + capacité d'élévation de température soit 10°C + 30°C donc 40°C)
- Le débit soutirage en 10 minutes (volume d'eau à température constante en 10 minutes).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 avril 2019 à 11:41

Bonjour,
Si votre problème persiste :
- Déplacez les sondes de températures suivant la notice technique,
- Vérifiez la purge de votre chaudière,
- Vérifiez la circulation et la purge de l'échangeur sanitaire,
- Vérifiez que la pompe de charge sanitaire fonctionne et qu'elle assure bien la circulation dans le ballon.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre problème persiste :
- Déplacez les sondes de températures suivant la notice technique,
- Vérifiez la purge de votre chaudière,
- Vérifiez la circulation et la purge de l'échangeur sanitaire,
- Vérifiez que la pompe de charge sanitaire fonctionne et qu'elle assure bien la circulation dans le ballon.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2019 à 20:05

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Concernant votre chauffe-eau et particulièrement ce modèle, pouvez-vous me dire :
- Quel type de gaz utilise-t-il (G20, G25, G31) ?
- Quelle est la pression d'alimentation du gaz ?
- Votre sélecteur de température est réglé comment ?
- Quel est le débit d'eau chaude lors de l'ouverture d'un de vos mitigeurs ?
- Votre ventouse est-elle bien propre ?
- Dans votre région, l'eau est-elle calcaire : quelle est sa dureté ?
Pour commencer, l'utilisation de mitigeur thermostatique, limiteur de pression ou débit sur une installation avec une production d'eau chaude sanitaire instantanée est délicate voire à proscrire. Ce type de production d'eau chaude nécessite un débit constant et stable avec un débit minimum (2.3 litres/min) pour son déclenchement et un débit maximum (17 litres/min) pour pouvoir assurer une élévation de température à l'eau froide qui entre dans votre chauffe-eau.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Concernant votre chauffe-eau et particulièrement ce modèle, pouvez-vous me dire :
- Quel type de gaz utilise-t-il (G20, G25, G31) ?
- Quelle est la pression d'alimentation du gaz ?
- Votre sélecteur de température est réglé comment ?
- Quel est le débit d'eau chaude lors de l'ouverture d'un de vos mitigeurs ?
- Votre ventouse est-elle bien propre ?
- Dans votre région, l'eau est-elle calcaire : quelle est sa dureté ?
Pour commencer, l'utilisation de mitigeur thermostatique, limiteur de pression ou débit sur une installation avec une production d'eau chaude sanitaire instantanée est délicate voire à proscrire. Ce type de production d'eau chaude nécessite un débit constant et stable avec un débit minimum (2.3 litres/min) pour son déclenchement et un débit maximum (17 litres/min) pour pouvoir assurer une élévation de température à l'eau froide qui entre dans votre chauffe-eau.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2019 à 19:10

Bonjour,
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre le type, modèle, numéro de série et année de votre chauffe-eau instantané ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre le type, modèle, numéro de série et année de votre chauffe-eau instantané ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 avril 2019 à 21:02

Bonjour,
La pompe de votre chaudière est une pompe modulante, elle reçoit donc une alimentation en 230 V et une commande venant de carte de régulation de la chaudière.
Visiblement la personne qui est venue n'a rien d'un professionnel de la maintenance et n'a fait aucun effort pour vous apporter une solution.
La pièce référence 7313741 est disponible chez un revendeur de la marque comme RGS, DIFF...
Vous pouvez également consulter la liste des professionnels "Station Techniques Agrées" sur le site du constructeur Chappée, sinon pouvez-vous me préciser votre région et ville de localisation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La pompe de votre chaudière est une pompe modulante, elle reçoit donc une alimentation en 230 V et une commande venant de carte de régulation de la chaudière.
Visiblement la personne qui est venue n'a rien d'un professionnel de la maintenance et n'a fait aucun effort pour vous apporter une solution.
La pièce référence 7313741 est disponible chez un revendeur de la marque comme RGS, DIFF...
Vous pouvez également consulter la liste des professionnels "Station Techniques Agrées" sur le site du constructeur Chappée, sinon pouvez-vous me préciser votre région et ville de localisation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 avril 2019 à 19:22

Bonjour,
Pour faire simple :
Votre récepteur, placé à proximité de la chaudière doit être alimenté en 230 Volts (phase + neutre).
Ensuite vous devez vous assurer que la liaison sans fils est bien établie entre votre thermostat et votre récepteur.
Enfin vous devez mettre en place les deux fils de commande de chaudière entre le bornier de votre récepteur (sortie de commande) et le bornier de votre chaudière (bornier thermostat ou TA).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour faire simple :
Votre récepteur, placé à proximité de la chaudière doit être alimenté en 230 Volts (phase + neutre).
Ensuite vous devez vous assurer que la liaison sans fils est bien établie entre votre thermostat et votre récepteur.
Enfin vous devez mettre en place les deux fils de commande de chaudière entre le bornier de votre récepteur (sortie de commande) et le bornier de votre chaudière (bornier thermostat ou TA).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 avril 2019 à 18:57

Bonjour,
Effectivement sur beaucoup de modèles de ces deux marques (Chappée et Guillot) c'est bien des régulations développées par SIEMENS. Même s'il existe une correspondance entre les numéros de lignes de paramétrages d'un modèle à l'autre (paramétrage des programmes, des circuits, des extensions...) elles ne sont pas toutes apparentes et les fonctions modifiables (comme le relais ou les bus) ne sont pas toujours disponibles.
De plus les cartes de régulations type LMU, LMS et autres ne sont pas les mêmes. Elles ne vont ni sur les mêmes produits, ni sur les mêmes gammes : vous êtes sur une chaudière domestique !!!
Si vous n'avez pas de réponse de Chappée à votre demande initiale c'est certainement parce que votre demande n'est pas compatible avec les conditions d'utilisation de la régulation de cette chaudière.
Il est préférable de suivre les préconisations du constructeurs en terme de schéma hydraulique et électrique.
Dans votre cas, vous annulez les possibilités de :
- L'auto adaptation de la courbe de chauffe.
- L'optimisation à la coupure et au démarrage.
- La modulation de la puissance du brûleur et de la pompe pour affiner les phases de condensation.
- Vous augmentez les cycles de démarrage.
- Vous accélérez l'usure des certains composants de la chaudière.
- Et j'en passe...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement sur beaucoup de modèles de ces deux marques (Chappée et Guillot) c'est bien des régulations développées par SIEMENS. Même s'il existe une correspondance entre les numéros de lignes de paramétrages d'un modèle à l'autre (paramétrage des programmes, des circuits, des extensions...) elles ne sont pas toutes apparentes et les fonctions modifiables (comme le relais ou les bus) ne sont pas toujours disponibles.
De plus les cartes de régulations type LMU, LMS et autres ne sont pas les mêmes. Elles ne vont ni sur les mêmes produits, ni sur les mêmes gammes : vous êtes sur une chaudière domestique !!!
Si vous n'avez pas de réponse de Chappée à votre demande initiale c'est certainement parce que votre demande n'est pas compatible avec les conditions d'utilisation de la régulation de cette chaudière.
Il est préférable de suivre les préconisations du constructeurs en terme de schéma hydraulique et électrique.
Dans votre cas, vous annulez les possibilités de :
- L'auto adaptation de la courbe de chauffe.
- L'optimisation à la coupure et au démarrage.
- La modulation de la puissance du brûleur et de la pompe pour affiner les phases de condensation.
- Vous augmentez les cycles de démarrage.
- Vous accélérez l'usure des certains composants de la chaudière.
- Et j'en passe...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 avril 2019 à 18:43

Bonjour,
Si vous ouvrez les deux robinets gris dans le bon sens, mais que la pression du circuit de chauffage ne remonte pas, il y a de grande chance que votre disconnecteur soit défectueux :
- Soit il se débloque en tapant dessus,
- Soit vous devez le remplacer.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous ouvrez les deux robinets gris dans le bon sens, mais que la pression du circuit de chauffage ne remonte pas, il y a de grande chance que votre disconnecteur soit défectueux :
- Soit il se débloque en tapant dessus,
- Soit vous devez le remplacer.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 avril 2019 à 19:39

Bonjour,
Je commence à comprendre les fonctions finales que vous souhaitez obtenir.
Dans votre cas le contact DO de votre automate est raccordé sur quel bornier et à quel endroit ?
La fonction d'optimisation est déjà présente dans la régulation de votre chaudière, elle fonctionne en tenant compte :
- Des températures de consignes (eau chaude, chauffage),
- Selon les programmes demandés (confort, réduit ou veille),
- Selon la température extérieure et sa variation,
- Selon la température ambiante et sa variation,
Elle agis sur la modulation de la puissance du brûleur et/ou sur les horaires de passage de confort/réduit/veille pour obtenir la bonne température demandée à la bonne température programmée. Cette optimisation ne fonctionne que si vous utilisez une sonde extérieure et une sonde d'ambiance combinées.
Le pilotage par un contact sec (d'un automate extérieur) ne permet pas cette fonction d'optimisation, de plus, si vous mettez en route ou arrêtez votre chauffage, vous n'aurez (au moment de la demande de remise en route) que la température de départ calculée par la température extérieure. Deux cas se présente sans la sonde d'ambiance de la chaudière :
- Soit la température de départ (calculée selon la température extérieure) est trop basse et vous n'obtiendrez jamais votre température ambiante de consigne demandée : moins de confort, logement plus froid, pas de remontée de la température ambiante à la valeur de consigne demandée...
- Soit la température de départ (toujours calculée selon la température extérieure) est trop haute, et vous obtiendrez une température ambiante au dessus de la valeur de consigne demandée : trop de confort, logement plus chaud que demandé, surconsommation d'énergie primaire...
Dans votre système d'automate :
- Comment vous gérez la température réelle de votre logement ?
- Comment vous gérer la modulation de la puissance de votre brûleur ?
- Comment vous pouvez augmenter la température de départ ,donc la puissance de votre brûleur, si vous n'atteignez pas la température ambiante de consigne ?
- Comment vous diminuez la température de départ, donc la puissance de votre brûleur, voir de ne autorisez pas le démarrage de ce dernier puisqu'il n'y as pas de demande réelle quand la température ambiante sera atteinte, déjà atteinte ou dépassée ?
Pour ce qui est du relais M1, ce relais est une entrée (comme spécifié dans la documentation technique de votre chaudière) selon le type de raccordement hydraulique de votre installation, à la régulation de recevoir une commande, une information ou une demande servant au fonctionnement de la chaudière, cette information étant de type binaire (on/off ou oui/non).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je commence à comprendre les fonctions finales que vous souhaitez obtenir.
Dans votre cas le contact DO de votre automate est raccordé sur quel bornier et à quel endroit ?
La fonction d'optimisation est déjà présente dans la régulation de votre chaudière, elle fonctionne en tenant compte :
- Des températures de consignes (eau chaude, chauffage),
- Selon les programmes demandés (confort, réduit ou veille),
- Selon la température extérieure et sa variation,
- Selon la température ambiante et sa variation,
Elle agis sur la modulation de la puissance du brûleur et/ou sur les horaires de passage de confort/réduit/veille pour obtenir la bonne température demandée à la bonne température programmée. Cette optimisation ne fonctionne que si vous utilisez une sonde extérieure et une sonde d'ambiance combinées.
Le pilotage par un contact sec (d'un automate extérieur) ne permet pas cette fonction d'optimisation, de plus, si vous mettez en route ou arrêtez votre chauffage, vous n'aurez (au moment de la demande de remise en route) que la température de départ calculée par la température extérieure. Deux cas se présente sans la sonde d'ambiance de la chaudière :
- Soit la température de départ (calculée selon la température extérieure) est trop basse et vous n'obtiendrez jamais votre température ambiante de consigne demandée : moins de confort, logement plus froid, pas de remontée de la température ambiante à la valeur de consigne demandée...
- Soit la température de départ (toujours calculée selon la température extérieure) est trop haute, et vous obtiendrez une température ambiante au dessus de la valeur de consigne demandée : trop de confort, logement plus chaud que demandé, surconsommation d'énergie primaire...
Dans votre système d'automate :
- Comment vous gérez la température réelle de votre logement ?
- Comment vous gérer la modulation de la puissance de votre brûleur ?
- Comment vous pouvez augmenter la température de départ ,donc la puissance de votre brûleur, si vous n'atteignez pas la température ambiante de consigne ?
- Comment vous diminuez la température de départ, donc la puissance de votre brûleur, voir de ne autorisez pas le démarrage de ce dernier puisqu'il n'y as pas de demande réelle quand la température ambiante sera atteinte, déjà atteinte ou dépassée ?
Pour ce qui est du relais M1, ce relais est une entrée (comme spécifié dans la documentation technique de votre chaudière) selon le type de raccordement hydraulique de votre installation, à la régulation de recevoir une commande, une information ou une demande servant au fonctionnement de la chaudière, cette information étant de type binaire (on/off ou oui/non).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 avril 2019 à 13:07

Bonjour,
Cette opération de remplacement nécessite de bien connaître le procédure pour le faire. Il faut savoir arrêter la chaudière, isoler les différents circuits, vidanger les circuits, démonter ou protéger les parties électriques et électroniques et remplacer l'échangeur, ces joints voir souvent plus...
Dans ce type d'opération, si votre chaudière est en morceaux et que vous n'avez pas les pièces nécessaires pour remplacer, remettre en état et remonter votre chaudière, vous serez bien ennuyé (pour rester poli).
Aucun professionnel n'acceptera de reprendre un travail déjà commencer et vous resterez en panne totale...
De plus lors de ce type d'opération, si votre eau est très calcaire, il faut aussi prévoir la dépose du ballon d'eau chaude sanitaire pour son détartrage plus le remplacement du kit groupe de sécurité et de la sortie eau chaude.
Vu la complexité de l'opération je vous conseil de faire intervenir un professionnel agrée par la marque CHAFFOTEAUX.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette opération de remplacement nécessite de bien connaître le procédure pour le faire. Il faut savoir arrêter la chaudière, isoler les différents circuits, vidanger les circuits, démonter ou protéger les parties électriques et électroniques et remplacer l'échangeur, ces joints voir souvent plus...
Dans ce type d'opération, si votre chaudière est en morceaux et que vous n'avez pas les pièces nécessaires pour remplacer, remettre en état et remonter votre chaudière, vous serez bien ennuyé (pour rester poli).
Aucun professionnel n'acceptera de reprendre un travail déjà commencer et vous resterez en panne totale...
De plus lors de ce type d'opération, si votre eau est très calcaire, il faut aussi prévoir la dépose du ballon d'eau chaude sanitaire pour son détartrage plus le remplacement du kit groupe de sécurité et de la sortie eau chaude.
Vu la complexité de l'opération je vous conseil de faire intervenir un professionnel agrée par la marque CHAFFOTEAUX.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 avril 2019 à 11:00

Bonjour,
Vous êtes sur un plancher chauffant électrique, votre thermostat de chauffage sol (BTC70) est là pour :
- Réguler la température ambiante selon la consigne demandée (entre 18 et 20°C),
- Contrôler la température de votre dalle de plancher chauffant, la norme impose que cette dernière doit impérativement rester en dessous de 28°C (raison sanitaire protection des utilisateurs et protection du bâti), c'est le rôle de la sonde que vous n'arrivez pas à enlever.
Cette sonde de sol est-elle réellement défectueuse ? Quelle est sa valeur Ohmique ? A quelle température est-elle ?
Vous ne pouvez pas fonctionner sans cette sonde, ni remplacer votre thermostat par un autre système, sans sonde de sol, qui ne serait pas homologué pour un fonctionnement plancher chauffant électrique !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous êtes sur un plancher chauffant électrique, votre thermostat de chauffage sol (BTC70) est là pour :
- Réguler la température ambiante selon la consigne demandée (entre 18 et 20°C),
- Contrôler la température de votre dalle de plancher chauffant, la norme impose que cette dernière doit impérativement rester en dessous de 28°C (raison sanitaire protection des utilisateurs et protection du bâti), c'est le rôle de la sonde que vous n'arrivez pas à enlever.
Cette sonde de sol est-elle réellement défectueuse ? Quelle est sa valeur Ohmique ? A quelle température est-elle ?
Vous ne pouvez pas fonctionner sans cette sonde, ni remplacer votre thermostat par un autre système, sans sonde de sol, qui ne serait pas homologué pour un fonctionnement plancher chauffant électrique !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 avril 2019 à 10:46

Bonjour,
De quel relais multi fonction parlez-vous et de quelle ligne de paramètre ?
Ce type de chaudière est capable de générer au minimum 21 code défaut (type E-- ou E---) répertoriés dans sa notice. En fonction du type d'installation et des options choisies cette liste peut-être plus grande.
Il est impossible de résumé et centraliser l'ensemble des ces défauts en un seul point et le transmettre sur un simple voyant défaut externe.
Par contre, si votre chaudière condensation et bien installée vous devriez avoir une sonde extérieure et une sonde d'ambiance, cette dernière affiche sur son écran les différentes défauts (défauts bloquant ou non bloquant, mises en sécurités, défauts de composants, températures diverses ou demande d'entretien annuel...) avec vous cette sonde d'ambiance dans le volume chauffé de votre logement ou est-elle resté sur votre chaudière ? Il est important de mettre cette sonde, à sa place, dans l'ambiance, pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
De quel relais multi fonction parlez-vous et de quelle ligne de paramètre ?
Ce type de chaudière est capable de générer au minimum 21 code défaut (type E-- ou E---) répertoriés dans sa notice. En fonction du type d'installation et des options choisies cette liste peut-être plus grande.
Il est impossible de résumé et centraliser l'ensemble des ces défauts en un seul point et le transmettre sur un simple voyant défaut externe.
Par contre, si votre chaudière condensation et bien installée vous devriez avoir une sonde extérieure et une sonde d'ambiance, cette dernière affiche sur son écran les différentes défauts (défauts bloquant ou non bloquant, mises en sécurités, défauts de composants, températures diverses ou demande d'entretien annuel...) avec vous cette sonde d'ambiance dans le volume chauffé de votre logement ou est-elle resté sur votre chaudière ? Il est important de mettre cette sonde, à sa place, dans l'ambiance, pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 avril 2019 à 17:02

Bonjour,
Pour faire simple, comme je vous l'expliquais, c'est votre thermostat d'ambiance qui a pour rôle de gérer la température ambiante de votre logement en jouant sur la décharge en chaleur de votre radiateur :
- Si celui-ci est posé sur une paroi trop froide, dans un courant d'air ou dans une zone incorrecte, il ne n'arrêtera pas le radiateur, la température ambiante montera et la décharge du radiateur sera plus importante.
- Si votre thermostat est défectueux ou présente une dérive trop importante entre la température réelle et la température ou il réagit, il est la source de la surconsommation et de la température ambiance trop élevée.
Remplacez-le !!!
Pour ce qui est de la recharge du radiateur, elle est gérée par REI 824, en fonction de la température extérieure et de la décharge de votre radiateur. Il ne fait que répondre à son principe de fonctionnement :
- Si votre température ambiante est trop élevée le radiateur se décharge plus que prévu et nécessitera une recharge plus importante,
- Si la température extérieure est trop basse ou la sonde extérieure défectueuse, le régulateur donnera une information de recharge qui peut entrainer une surconsommation.
Vérifiez ces composants et transmettez-nous les réglages des paramètres effectués sur votre régulateur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour faire simple, comme je vous l'expliquais, c'est votre thermostat d'ambiance qui a pour rôle de gérer la température ambiante de votre logement en jouant sur la décharge en chaleur de votre radiateur :
- Si celui-ci est posé sur une paroi trop froide, dans un courant d'air ou dans une zone incorrecte, il ne n'arrêtera pas le radiateur, la température ambiante montera et la décharge du radiateur sera plus importante.
- Si votre thermostat est défectueux ou présente une dérive trop importante entre la température réelle et la température ou il réagit, il est la source de la surconsommation et de la température ambiance trop élevée.
Remplacez-le !!!
Pour ce qui est de la recharge du radiateur, elle est gérée par REI 824, en fonction de la température extérieure et de la décharge de votre radiateur. Il ne fait que répondre à son principe de fonctionnement :
- Si votre température ambiante est trop élevée le radiateur se décharge plus que prévu et nécessitera une recharge plus importante,
- Si la température extérieure est trop basse ou la sonde extérieure défectueuse, le régulateur donnera une information de recharge qui peut entrainer une surconsommation.
Vérifiez ces composants et transmettez-nous les réglages des paramètres effectués sur votre régulateur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 avril 2019 à 19:18

Bonjour,
Concernant votre problème de fonctionnement de chaudière, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Chaudière "Basse Température" ou "Condensation" ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
Maintenant pour le fonctionnement de votre thermostat d'ambiance, il faut vérifier deux choses :
La première est que votre récepteur pilote bien votre chaudière :
- Le récepteur doit être en mode "Marche" (donc alimenté en permanence en courant 230 Volts),
- En appuyant sur le bouton manuel (symbole de la main) vous activez le fonctionnement de la chaudière et celle-ci doit finir par se mettre en route.
La deuxième chose est de vérifier que :
- L'émetteur et le transmetteur communique normalement et que les ordres transmis sont bien exécutés,
- Que l'émetteur est bien paramétré pour du chauffage "Hot" et non pour de la climatisation "Cold".
Pensez avant tout à mettre des piles neuves et de bonne qualité dans votre appareil !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Concernant votre problème de fonctionnement de chaudière, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Chaudière "Basse Température" ou "Condensation" ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
Maintenant pour le fonctionnement de votre thermostat d'ambiance, il faut vérifier deux choses :
La première est que votre récepteur pilote bien votre chaudière :
- Le récepteur doit être en mode "Marche" (donc alimenté en permanence en courant 230 Volts),
- En appuyant sur le bouton manuel (symbole de la main) vous activez le fonctionnement de la chaudière et celle-ci doit finir par se mettre en route.
La deuxième chose est de vérifier que :
- L'émetteur et le transmetteur communique normalement et que les ordres transmis sont bien exécutés,
- Que l'émetteur est bien paramétré pour du chauffage "Hot" et non pour de la climatisation "Cold".
Pensez avant tout à mettre des piles neuves et de bonne qualité dans votre appareil !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 avril 2019 à 11:47

Bonjour,
Le code défaut E25 correspond à un dépassement de la température maxi de la chaudière :
- Soit la pompe de la chaudière est bloquée,
- Soit le corps de chauffe est mal purgé,
- Soit la vanne inverseuse est bloquée,
- Soit l'échangeur à plaque est bouché,
- Soit vous avez une vanne restée fermée.
Faites intervenir le prestataire qui entretient votre chaudière dans le cadre de votre contrat d'entretien.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le code défaut E25 correspond à un dépassement de la température maxi de la chaudière :
- Soit la pompe de la chaudière est bloquée,
- Soit le corps de chauffe est mal purgé,
- Soit la vanne inverseuse est bloquée,
- Soit l'échangeur à plaque est bouché,
- Soit vous avez une vanne restée fermée.
Faites intervenir le prestataire qui entretient votre chaudière dans le cadre de votre contrat d'entretien.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2019 à 18:35

Bonjour Pat,
Vous semblez vouloir absolument mettre un thermostat connecté :
- Quelles sont les raisons de ce choix ?
- Quelles fonctions souhaitez-vous ?
Votre chaudière est dotée d'une intelligence qui lui permet de gérer le pilotage de votre installation en assurant votre confort selon vos demandes (consignes et programmations) en étant capable de :
- Moduler la puissance du brûleur en fonction de la demande,
- Moduler la puissance de la pompe de circulation en fonction de la demande,
- Optimiser les fonctionnements en phase de condensation facilitant le nettoyage du corps de chauffe et les économies d'énergie,
- Limiter les démarrages et les courts cycles de fonctionnement du brûleur pour augmenter la durée de vie de la chaudière et de ces composants,
- D'actionner les composants de votre chaudière comme la pompe ou la vanne inverseuse pour éviter leurs détériorations,
- J'en passe et des meilleurs...
Pourquoi vouloir mettre un autre cerveau sur votre installation, cerveau qui n'aurait pas les capacités de celui de la chaudière et qui risquerait de mettre en danger votre installation...
De plus je crains que, pour protéger sa responsabilité, la société DE DIETRICH ne vous donnera pas les accès à cette carte : cette même carte pilotant un brûleur gaz, l'hygiène de combustion, la variation de puissance typique de votre modèle de chaudière. Cette chaudière étant protégée par un brevet ou homologuée pour être utilisable dans des conditions d'installations ou d'utilisations bien précises.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous semblez vouloir absolument mettre un thermostat connecté :
- Quelles sont les raisons de ce choix ?
- Quelles fonctions souhaitez-vous ?
Votre chaudière est dotée d'une intelligence qui lui permet de gérer le pilotage de votre installation en assurant votre confort selon vos demandes (consignes et programmations) en étant capable de :
- Moduler la puissance du brûleur en fonction de la demande,
- Moduler la puissance de la pompe de circulation en fonction de la demande,
- Optimiser les fonctionnements en phase de condensation facilitant le nettoyage du corps de chauffe et les économies d'énergie,
- Limiter les démarrages et les courts cycles de fonctionnement du brûleur pour augmenter la durée de vie de la chaudière et de ces composants,
- D'actionner les composants de votre chaudière comme la pompe ou la vanne inverseuse pour éviter leurs détériorations,
- J'en passe et des meilleurs...
Pourquoi vouloir mettre un autre cerveau sur votre installation, cerveau qui n'aurait pas les capacités de celui de la chaudière et qui risquerait de mettre en danger votre installation...
De plus je crains que, pour protéger sa responsabilité, la société DE DIETRICH ne vous donnera pas les accès à cette carte : cette même carte pilotant un brûleur gaz, l'hygiène de combustion, la variation de puissance typique de votre modèle de chaudière. Cette chaudière étant protégée par un brevet ou homologuée pour être utilisable dans des conditions d'installations ou d'utilisations bien précises.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2019 à 12:00

Bonjour,
Effectivement si votre radiateur est sous dimensionné il sera difficile d'obtenir plus de 16°C en ambiance par -5°C sauf si vous pouvez améliorer l'isolation ou le renouvellement d'air.
Par contre le fait d'avoir 24°C en ambiance lors qu'il fait 16°C dehors n'est pas normal, si cette température ambiante n'est pas due à des apports gratuits (soleil, cuisine, cheminée, présence humaine...) ce peut-être :
- Soit un problème de volet de mélange d'air ou bilame,
- Soit un problème de thermostat d'ambiance qui ne coupe pas la décharge du radiateur.
Quel est le modèle de votre thermostat ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement si votre radiateur est sous dimensionné il sera difficile d'obtenir plus de 16°C en ambiance par -5°C sauf si vous pouvez améliorer l'isolation ou le renouvellement d'air.
Par contre le fait d'avoir 24°C en ambiance lors qu'il fait 16°C dehors n'est pas normal, si cette température ambiante n'est pas due à des apports gratuits (soleil, cuisine, cheminée, présence humaine...) ce peut-être :
- Soit un problème de volet de mélange d'air ou bilame,
- Soit un problème de thermostat d'ambiance qui ne coupe pas la décharge du radiateur.
Quel est le modèle de votre thermostat ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2019 à 10:22

Bonjour,
A la lecture de vos problèmes, pouvez-vous nous préciser si vos chaudières respectives ont bien été mises en service par le constructeur ou une station technique agréée :
- Les pages du rapport de mise en service, dans votre notice, sont-elles remplies :
Pouvez-vous nous les transmettre ?
- Avez-vous une copie des tickets d'analyse de combustion ?
- Pouvez-vous les transmettre ?
Vos chaudières ayant toutes plus d'un an de service :
- L'entretien annuel obligatoire est-il bien réalisé par un professionnel ?
- La procédure et les opérations de nettoyages ou contrôles ont-elles été réalisées selon la procédure ?
- Les pages de votre livret sont-elles remplies ?
- Avez-vous la copie des tickets d'analyses de combustion ?
- Avez-vous une copie de votre attestation d'entretien annuel ?
Le non entretien, l'absence des contrôles et mesures obligatoires ou des hygiènes de combustions non conformes peuvent-être à l'origine de dégradation de votre chaudière ou de pannes intermittentes.
Ne négligez pas cette opération...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
A la lecture de vos problèmes, pouvez-vous nous préciser si vos chaudières respectives ont bien été mises en service par le constructeur ou une station technique agréée :
- Les pages du rapport de mise en service, dans votre notice, sont-elles remplies :
Pouvez-vous nous les transmettre ?
- Avez-vous une copie des tickets d'analyse de combustion ?
- Pouvez-vous les transmettre ?
Vos chaudières ayant toutes plus d'un an de service :
- L'entretien annuel obligatoire est-il bien réalisé par un professionnel ?
- La procédure et les opérations de nettoyages ou contrôles ont-elles été réalisées selon la procédure ?
- Les pages de votre livret sont-elles remplies ?
- Avez-vous la copie des tickets d'analyses de combustion ?
- Avez-vous une copie de votre attestation d'entretien annuel ?
Le non entretien, l'absence des contrôles et mesures obligatoires ou des hygiènes de combustions non conformes peuvent-être à l'origine de dégradation de votre chaudière ou de pannes intermittentes.
Ne négligez pas cette opération...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 avril 2019 à 16:06

Bonjour,
Vous êtes tous en présence de chaudière à condensation, pour optimiser et exploiter au mieux les capacités de votre chaudière vous devez utiliser uniquement des sondes d'ambiances DE DIETRICH type CDI2, FM52, FM51 et ensuite paramétrer votre régulation avec ces nouvelles sondes : pas de thermostat sans fils ou connecté possible !!!
Si vous avez deux circuits de chauffage (Circuit A et Circuit B) vous devez mettre une sonde sur chaque circuit.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quelle que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous êtes tous en présence de chaudière à condensation, pour optimiser et exploiter au mieux les capacités de votre chaudière vous devez utiliser uniquement des sondes d'ambiances DE DIETRICH type CDI2, FM52, FM51 et ensuite paramétrer votre régulation avec ces nouvelles sondes : pas de thermostat sans fils ou connecté possible !!!
Si vous avez deux circuits de chauffage (Circuit A et Circuit B) vous devez mettre une sonde sur chaque circuit.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quelle que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 avril 2019 à 12:18

Bonjour,
Oui comme après chaque purge de votre circuit, vous devez remettre de la pression d'eau dans votre circuit en remontant à 1.5 Bars.
Vous pouvez lire la pression réelle de votre installation sur l'écran de la sonde d'ambiance de votre chaudière en faisant défiler l'affichage avec le bouton "Info".
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Oui comme après chaque purge de votre circuit, vous devez remettre de la pression d'eau dans votre circuit en remontant à 1.5 Bars.
Vous pouvez lire la pression réelle de votre installation sur l'écran de la sonde d'ambiance de votre chaudière en faisant défiler l'affichage avec le bouton "Info".
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 avril 2019 à 11:52

Bonjour,
Dans votre demande vous nous précisez que votre radiateur pompe ces 15 ou 16 Kw (toutes les nuits) et 12 Kw le reste du temps mais quelle est la puissance réelle de votre radiateur 3000, 3250, 3500 Watts ?
Avez-vous vérifié la puissance réelle consommée sur votre compteur d'électricité ?
Votre température ambiante est-elle bonne et stable ?
Quel est le volume ou la surface à chauffer ?
Veuillez trouver ci-joint la notice de votre régulation afin de vérifier que tous les paramètres sont bons !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre demande vous nous précisez que votre radiateur pompe ces 15 ou 16 Kw (toutes les nuits) et 12 Kw le reste du temps mais quelle est la puissance réelle de votre radiateur 3000, 3250, 3500 Watts ?
Avez-vous vérifié la puissance réelle consommée sur votre compteur d'électricité ?
Votre température ambiante est-elle bonne et stable ?
Quel est le volume ou la surface à chauffer ?
Veuillez trouver ci-joint la notice de votre régulation afin de vérifier que tous les paramètres sont bons !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 avril 2019 à 11:28

Bonjour,
Non, il n'est pas interdit de mettre des radiateurs en fonte d'aluminium !!!
Le risque d'électrolyse (déplacement des molécules de matières) se produit lorsque les installations de chauffage comporte un mélange de différents métaux (acier, fonte d'acier, laiton, cuivre, fonte d'alu...).
La fonte d'aluminium étant plus le plus tendre des métaux, le phénomène d'électrolyse s'attaque d'abord à ce type de radiateurs, le radiateur se trouve rongé de l'intérieur et ses parois finissent par se perforer.
Il est possible de neutraliser en partie ce problème en mettant un additif dans l'eau du circuit de chauffage mais je doute que votre installation soit traitée : chauffage collective égale gros volume d'eau donc gros volume d'additif et traitement qui doit être surveillé par une analyse régulière de l'eau de votre circuit de chauffage...
Ce sujet peut-être évoqué lors d'une réunion de votre syndic de copropriété et faire l'objet d'une proposition de travaux préventif de votre installation de chauffage. De plus, en fonction du type de chaudière et des équipements équipant votre chaufferie, ce traitement peut améliorer leurs durées de vie...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Non, il n'est pas interdit de mettre des radiateurs en fonte d'aluminium !!!
Le risque d'électrolyse (déplacement des molécules de matières) se produit lorsque les installations de chauffage comporte un mélange de différents métaux (acier, fonte d'acier, laiton, cuivre, fonte d'alu...).
La fonte d'aluminium étant plus le plus tendre des métaux, le phénomène d'électrolyse s'attaque d'abord à ce type de radiateurs, le radiateur se trouve rongé de l'intérieur et ses parois finissent par se perforer.
Il est possible de neutraliser en partie ce problème en mettant un additif dans l'eau du circuit de chauffage mais je doute que votre installation soit traitée : chauffage collective égale gros volume d'eau donc gros volume d'additif et traitement qui doit être surveillé par une analyse régulière de l'eau de votre circuit de chauffage...
Ce sujet peut-être évoqué lors d'une réunion de votre syndic de copropriété et faire l'objet d'une proposition de travaux préventif de votre installation de chauffage. De plus, en fonction du type de chaudière et des équipements équipant votre chaufferie, ce traitement peut améliorer leurs durées de vie...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 avril 2019 à 11:07

Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre une photo de ce que vous recherchez ou de ce que vous souhaitez faire !!!
Selon votre dernier post, comment pouvez-vous prendre un carré de 8mm et en le limant obtenir 10mm.
Si vous limez (enlever de la matière) comment allez-vous rajouter de la matière pour obtenir les 10mm.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous transmettre une photo de ce que vous recherchez ou de ce que vous souhaitez faire !!!
Selon votre dernier post, comment pouvez-vous prendre un carré de 8mm et en le limant obtenir 10mm.
Si vous limez (enlever de la matière) comment allez-vous rajouter de la matière pour obtenir les 10mm.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 avril 2019 à 19:36

Bonjour,
Avant d'envisager des travaux, vous devez faire une demande auprès de votre syndic puisque vous devrez faire vidanger l'installation puis remettre de l'eau dans l'installation.
Si vous mettez en place une radiateur en fonte d'alu, vous aurez des problèmes d'électrolyse au niveau de votre radiateur (il finira par percer...).
Enfin comme les entraxes seront différents vous devrez faire reprendre les raccordements par un professionnel : par de kit de disponible, pas de bricolage sur une installation de chauffage collective sauf si, en cas de modification, vous souhaitez vous fâcher avec vos voisins.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant d'envisager des travaux, vous devez faire une demande auprès de votre syndic puisque vous devrez faire vidanger l'installation puis remettre de l'eau dans l'installation.
Si vous mettez en place une radiateur en fonte d'alu, vous aurez des problèmes d'électrolyse au niveau de votre radiateur (il finira par percer...).
Enfin comme les entraxes seront différents vous devrez faire reprendre les raccordements par un professionnel : par de kit de disponible, pas de bricolage sur une installation de chauffage collective sauf si, en cas de modification, vous souhaitez vous fâcher avec vos voisins.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 avril 2019 à 19:28

Bonjour à toute l'équipe,
Ci-joint la notice pour la question 12506.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Ci-joint la notice pour la question 12506.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
08 avril 2019 à 20:25

Bonjour à tous,
Veuillez trouver ci-joint la notice de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Veuillez trouver ci-joint la notice de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 avril 2019 à 10:54

Bonjour, Invité
Prenez votre modèle et allez voir chez un grossiste distributeur de matériel de chauffage comme CEDEO, BROSSETTE, PROLIANS...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Prenez votre modèle et allez voir chez un grossiste distributeur de matériel de chauffage comme CEDEO, BROSSETTE, PROLIANS...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 avril 2019 à 10:14

Bonjour,
Pouvez-vous nous faire un retour pour savoir si :
- Votre sonde extérieure est bien en place.
- Si vous avez mis une sonde d'ambiance.
- Comment se comporte votre régulation depuis ces changements.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous faire un retour pour savoir si :
- Votre sonde extérieure est bien en place.
- Si vous avez mis une sonde d'ambiance.
- Comment se comporte votre régulation depuis ces changements.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.